Co + Podlogowka + Cwu | Sprawdzenie Schematu


Piotreq

Rekomendowane odpowiedzi

Zawór różnicowy grawitacyjny) nic nie da gdy jest zawór czterodrożny i będzie przymknięty.

oczywiście w takim przypadku zakładam że jak nie będzie prądu, pompki ni chodzą to zwór zostaje całkowicie otwarty, wtedy będzie ok?

 

Natomiast przy c.w.u. gdy pompa wyłączy się to zadziała grawitacja. chyba,ze woda ma podgrzewać się do temperatury kotła (pompa c.w.u cały czas pracuje).

jak nie ma prądu to pompa cwu nie pracuje, nie działa sterownik na piecu nie zczytuje temperatury z czujnika cwu - wtedy rzeczywiście woda będzie się podgrzewać do temperatury kotła

 

Interesuje mnie czy taki układ z zaworem zwrotnym będzie spełniał swoją funkcję przy podłogówce, tą głowicę termostatyczną można montować na zasilaniu czy raczej na powrocie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wtedy będzie ok. Tylko co w czasie gdy zabraknie prądu i nie będzie miał go kto otworzyć?

nie będzie grzalo, albo będzie grzało słabo... niestety - ale chciałem też czwórdrożny i jakoś to musze pogodzić.

 

Na podłogówce grawitacja nie zadziała.

 

tak, zgadza się, ale oczywiście jeśli prąd jest rozumiem, że podłogówka w takim układzie będzie działać

 

jest na tym forum opcja "pomógł"?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naczynie powinno być podłączone przed zaworem 4D bez żadnej armatury(na twoim schemacie jest zawór 4D, zawór różnicowy, pompka jakiś kolejny zawór) . Do układu podłogówki proponuję zastosować zawór mieszający 3D (układ który zaproponowałeś czyli głowica termostatyczna (???) i zawór zwrotny to jakieś nieporozumienie). Nie bardzo mogę zrozumieć jak będziesz odcinał te zawory na powrocie i co mają wnosić do sterowania układem i po co to obejście zaworu 4D.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naczynie powinno być podłączone przed zaworem 4D bez żadnej armatury(na twoim schemacie jest zawór 4D, zawór różnicowy, pompka jakiś kolejny zawór) .

 

z tym się zgadzam

Do układu podłogówki proponuję zastosować zawór mieszający 3D (układ który zaproponowałeś czyli głowica termostatyczna (???) i zawór zwrotny to jakieś nieporozumienie).

 

głowica termostatyczna będzie wpuszczać tylko określoną temperaturę, żeby na podłogówkę nie puścić za dużej

 

Nie bardzo mogę zrozumieć jak będziesz odcinał te zawory na powrocie i co mają wnosić do sterowania układem i po co to obejście zaworu 4D.

 

obejście jest po to żeby działało cyrkulacyjnie ogrzewanie grzejników, gdy nie będzie prądu. A powrót z grzejników jest zaraz przy wlocie powrotu do pieca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z tym się zgadzam

 

 

głowica termostatyczna będzie wpuszczać tylko określoną temperaturę, żeby na podłogówkę nie puścić za dużej

 

 

 

obejście jest po to żeby działało cyrkulacyjnie ogrzewanie grzejników, gdy nie będzie prądu. A powrót z grzejników jest zaraz przy wlocie powrotu do pieca.

Prawdopodobnie chcesz zastosować zawór z głowicą 2080 WL, rzeczywiście producent dopuszcza stosowanie w podłogówce. Dla mnie może być to alternatywa dla RTL. Przy dużej podłogówce jednak wybrał bym 3D.

Zawór 4D można stosować zarówno w wersji manualnej jak i z siłownikiem. Jednak przy zaniku napięcia zawór nie zablokuje przepływu czynnika. Dlatego obejścia powrotu są zbędne(może miały by sens gdyby był i obejście zasilania). Proponuję nie obniżać zbyt mocno średnicy zaworu i całego obiegu kotłowego, bo to właśnie to może ograniczyć grawitacyjne działanie układu a nie zawór mieszający.

PS:

Rozumiem że pod pojęciem "cyrkulacyjne ogrzewanie grzejników" kryje się "ogrzewanie grawitacyjne"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prawdopodobnie chcesz zastosować zawór z głowicą 2080 WL, rzeczywiście producent dopuszcza stosowanie w podłogówce. Dla mnie może być to alternatywa dla RTL. Przy dużej podłogówce jednak wybrał bym 3D.

 

RTL najprawdopodobniej będa na rozdzielaczu przy każdej pętli

 

Zawór 4D można stosować zarówno w wersji manualnej jak i z siłownikiem. Jednak przy zaniku napięcia zawór nie zablokuje przepływu czynnika. Dlatego obejścia powrotu są zbędne(może miały by sens gdyby był i obejście zasilania). Proponuję nie obniżać zbyt mocno średnicy zaworu i całego obiegu kotłowego, bo to właśnie to może ograniczyć grawitacyjne działanie układu a nie zawór mieszający.

 

Niestety nie jest to nawa instalacja i powrót jest już tak obniżony, spowodowany jest to tym że także na poziomie piwnicy są mieszkania.

 

PS:

Rozumiem że pod pojęciem "cyrkulacyjne ogrzewanie grzejników" kryje się "ogrzewanie grawitacyjne"

 

no ba - grawtitacyjnie... cyrkulacja też mi chodzi po głowie bo też zakładam pompke cyrkulacyjna na rurze powrotnej do bojlera i zastanawiam się czy potrzebny jest zawór zwrotny czy pompka przepusci w drugą stronę wodę jak nie będzie chodzić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.