Skocz do zawartości


Zdjęcie

Co + Podlogowka + Cwu | Sprawdzenie Schematu



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
12 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   Piotreq

Piotreq

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów

Napisano 28 lipiec 2010 - 22:11

Mam do Was pytanie / prośbę - moglibyście ocenić, wskazać ewentualne błędy przy instalacji zaproponowanej mi przez hydraulika? Projektowane było tak aby cwu i grzejniki śmigały w razie braku prądu. W załączeniu schemat.

Załączone pliki


  • 0



#2 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4226 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 29 lipiec 2010 - 08:12

Zawór różnicowy grawitacyjny) nic nie da gdy jest zawór czterodrożny i będzie przymknięty. Natomiast przy c.w.u. gdy pompa wyłączy się to zadziała grawitacja. chyba,ze woda ma podgrzewać się do temperatury kotła (pompa c.w.u cały czas pracuje).
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#3 OFFLINE   Piotreq

Piotreq

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów

Napisano 29 lipiec 2010 - 09:52

Zawór różnicowy grawitacyjny) nic nie da gdy jest zawór czterodrożny i będzie przymknięty.

oczywiście w takim przypadku zakładam że jak nie będzie prądu, pompki ni chodzą to zwór zostaje całkowicie otwarty, wtedy będzie ok?

Natomiast przy c.w.u. gdy pompa wyłączy się to zadziała grawitacja. chyba,ze woda ma podgrzewać się do temperatury kotła (pompa c.w.u cały czas pracuje).

jak nie ma prądu to pompa cwu nie pracuje, nie działa sterownik na piecu nie zczytuje temperatury z czujnika cwu - wtedy rzeczywiście woda będzie się podgrzewać do temperatury kotła

Interesuje mnie czy taki układ z zaworem zwrotnym będzie spełniał swoją funkcję przy podłogówce, tą głowicę termostatyczną można montować na zasilaniu czy raczej na powrocie?
  • 0

#4 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4226 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 29 lipiec 2010 - 10:44

Wtedy będzie ok. Tylko co w czasie gdy zabraknie prądu i nie będzie miał go kto otworzyć?
Na podłogówce grawitacja nie zadziała.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#5 OFFLINE   Piotreq

Piotreq

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów

Napisano 29 lipiec 2010 - 12:07

Wtedy będzie ok. Tylko co w czasie gdy zabraknie prądu i nie będzie miał go kto otworzyć?

nie będzie grzalo, albo będzie grzało słabo... niestety - ale chciałem też czwórdrożny i jakoś to musze pogodzić.

Na podłogówce grawitacja nie zadziała.


tak, zgadza się, ale oczywiście jeśli prąd jest rozumiem, że podłogówka w takim układzie będzie działać

jest na tym forum opcja "pomógł"?
  • 0

#6 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4226 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 29 lipiec 2010 - 12:19

Aby układ zadziałał grawitacyjnie trzeba byłoby zamontować zawór trójdrożny dla c.o. - grzejniki a na powrocie układ podwyższający temperaturę powrotu.
Podam przykładowy rysunek.
Załączony plik  Schemat_instalacji_kot_owni__z_czujkami_mojej_1.JPG   74,14 KB   252 Ilość pobrań
Można go wykorzystać dodając obwód podłogówki
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#7 OFFLINE   Kadafi

Kadafi

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 208 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Tarnowskie Góry

Napisano 29 lipiec 2010 - 17:38

A gdzie wpięty zbiornik wyrównawczy?
  • 0

#8 OFFLINE   Piotreq

Piotreq

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów

Napisano 29 lipiec 2010 - 19:01

Naczynko wzbiorcze jest z pionu bezpośrednio z pieca, z tegoż samego pionu odchodzą także odejścia na grzejniki.
  • 0

#9 OFFLINE   mak

mak

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1395 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: łódzkie
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 29 lipiec 2010 - 20:08

Naczynie powinno być podłączone przed zaworem 4D bez żadnej armatury(na twoim schemacie jest zawór 4D, zawór różnicowy, pompka jakiś kolejny zawór) . Do układu podłogówki proponuję zastosować zawór mieszający 3D (układ który zaproponowałeś czyli głowica termostatyczna (???) i zawór zwrotny to jakieś nieporozumienie). Nie bardzo mogę zrozumieć jak będziesz odcinał te zawory na powrocie i co mają wnosić do sterowania układem i po co to obejście zaworu 4D.
  • 0

#10 OFFLINE   Piotreq

Piotreq

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów

Napisano 29 lipiec 2010 - 21:00

Naczynie powinno być podłączone przed zaworem 4D bez żadnej armatury(na twoim schemacie jest zawór 4D, zawór różnicowy, pompka jakiś kolejny zawór) .


z tym się zgadzam

Do układu podłogówki proponuję zastosować zawór mieszający 3D (układ który zaproponowałeś czyli głowica termostatyczna (???) i zawór zwrotny to jakieś nieporozumienie).


głowica termostatyczna będzie wpuszczać tylko określoną temperaturę, żeby na podłogówkę nie puścić za dużej

Nie bardzo mogę zrozumieć jak będziesz odcinał te zawory na powrocie i co mają wnosić do sterowania układem i po co to obejście zaworu 4D.


obejście jest po to żeby działało cyrkulacyjnie ogrzewanie grzejników, gdy nie będzie prądu. A powrót z grzejników jest zaraz przy wlocie powrotu do pieca.
  • 0

#11 OFFLINE   mak

mak

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1395 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: łódzkie
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 30 lipiec 2010 - 04:19

z tym się zgadzam


głowica termostatyczna będzie wpuszczać tylko określoną temperaturę, żeby na podłogówkę nie puścić za dużej



obejście jest po to żeby działało cyrkulacyjnie ogrzewanie grzejników, gdy nie będzie prądu. A powrót z grzejników jest zaraz przy wlocie powrotu do pieca.

Prawdopodobnie chcesz zastosować zawór z głowicą 2080 WL, rzeczywiście producent dopuszcza stosowanie w podłogówce. Dla mnie może być to alternatywa dla RTL. Przy dużej podłogówce jednak wybrał bym 3D.
Zawór 4D można stosować zarówno w wersji manualnej jak i z siłownikiem. Jednak przy zaniku napięcia zawór nie zablokuje przepływu czynnika. Dlatego obejścia powrotu są zbędne(może miały by sens gdyby był i obejście zasilania). Proponuję nie obniżać zbyt mocno średnicy zaworu i całego obiegu kotłowego, bo to właśnie to może ograniczyć grawitacyjne działanie układu a nie zawór mieszający.
PS:
Rozumiem że pod pojęciem "cyrkulacyjne ogrzewanie grzejników" kryje się "ogrzewanie grawitacyjne"
  • 0

#12 OFFLINE   Piotreq

Piotreq

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 10 postów

Napisano 30 lipiec 2010 - 09:10

Prawdopodobnie chcesz zastosować zawór z głowicą 2080 WL, rzeczywiście producent dopuszcza stosowanie w podłogówce. Dla mnie może być to alternatywa dla RTL. Przy dużej podłogówce jednak wybrał bym 3D.


RTL najprawdopodobniej będa na rozdzielaczu przy każdej pętli

Zawór 4D można stosować zarówno w wersji manualnej jak i z siłownikiem. Jednak przy zaniku napięcia zawór nie zablokuje przepływu czynnika. Dlatego obejścia powrotu są zbędne(może miały by sens gdyby był i obejście zasilania). Proponuję nie obniżać zbyt mocno średnicy zaworu i całego obiegu kotłowego, bo to właśnie to może ograniczyć grawitacyjne działanie układu a nie zawór mieszający.


Niestety nie jest to nawa instalacja i powrót jest już tak obniżony, spowodowany jest to tym że także na poziomie piwnicy są mieszkania.

PS:
Rozumiem że pod pojęciem "cyrkulacyjne ogrzewanie grzejników" kryje się "ogrzewanie grawitacyjne"


no ba - grawtitacyjnie... cyrkulacja też mi chodzi po głowie bo też zakładam pompke cyrkulacyjna na rurze powrotnej do bojlera i zastanawiam się czy potrzebny jest zawór zwrotny czy pompka przepusci w drugą stronę wodę jak nie będzie chodzić.
  • 0

#13 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4226 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 30 lipiec 2010 - 12:41

Zawór zwrotny jest konieczny, inaczej może być przepływ wsteczny (przy układzie pompowym c.o.)