Witam

 

Od kilku dni studiuję forum, gdyż przymierzam się do wymiany instalacji C.O. w domu około 320mkw.

Obecnie jest to instalacja z lat 70-tych, rury jak do transportu ropy na drugi koniec Europy. Generalnie opcja grawitacyjna jest ale po wyłączeniu pompki ogrzewanie działa jakby nie chciało lub nie mogło - tak więc pompka cały czas włączona.

Największy zonk leży po stronie grzejników jak mi się wydaje. Są to fafiry i to jeszcze takie w których żebrowane rury są ułożone pionowo - cyrkulacji powietrza zero - tym bardziej że ze względów estetycznych są one zasłonięte drewnianymi "płotkami".

Wiem że wymianę grzejników polecacie na samym końcu, ale czy w tym wypadku wymiana na cokolwiek innego (planuję C22 600x1200) nie dała by wymiernej korzyści?

Dodatkowo moja bardziej zwracająca na estetykę połowa wymyśliła zmianę rurociągów na miedź schowaną w ścianach.

Kocioł obecnie jest zasypowy, w najbliższej przyszłości pewnie jakiś podajnikowy.

Proszę o wasze uwagi i komentarze. Planowany schemat pokażę po zmierzeniu odległości między elementami systemu i naniesieniu na schemat.

 

Pozdrawiam

Łukasz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź.

Powiem szczerze że mi też nie bardzo uśmiecha się chowanie rurek w ścianach. Kupa roboty i bałaganu. No ale czegóż nie robi się dla kobiet - zwłaszcza w ciąży :D

Jej argument to estetyka,a ja jakoś nie bardzo mam kontrargument za wyjątkiem tego bałaganu. Niemniej jednak i tak planujemy spory remont więc dodatkowy gruz nie zraża jej zbytnio.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Przyłącze się do wypowiedzi kolegi guitar-a WYMIENIAJ wszystko ale jeśli już te rury mają być w ścianach to muszą być bardzo starannie zaizolowane otuliną i to najlepiej z wyższej pułki, no chyba że masz na tyle pieniędzy żeby "pchać" ciepło w ściany zamiast w grzejniki.

Wybór typu grzejnika bdb ale co do mocy poszczególnych grzejników radzę zasięgnąć porady specjalisty lub ewentualnie wyliczyć z jakichś dostępnych i nie raz omawianych na tym forum wzorów.

Zawsze lepiej lekko przewymiarować o kilka Wat i założyć termostaty(obowiązkowo)niż potem żałować i jak to polak jak chce zaoszczędzić kupuje dwa razy.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy duże odległości do ostatnich grzejników nie są podstawą do zwiększenia średnicy?

Co do obwodów na parterze będą wpięte do rozdzielacza zrobionego z Cu 35 i trójników.

Czyli wyjście z pieca -> zbiornik -> pompka zaworki i inne szpejki -> trójnik (pion na piętro) -> trójnik (obwód 1) itd.

Za wyjątkiem pionu trójniki 35/25/35.

 

A może po prostu wszystkie średnice pojechać o stopień niżej?? /redukcja kosztów o około 1200 PLN nie licząc oszczędności na złączkach/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmniejszenie średnicy może przynieść szum w instalacji (prędkość przepływu powyżej 1m/s, najkorzystniej gdy prędkość przepływu oscyluje w okolicach 0,5m/s) Dla gałązek 15 mm wystarczy a ostatni grzejnik to już gałązki. Mozna zaryzykować zmniejszenie ale wieczorami czy w nocy może być uporczywy szum w grzejnikach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy mógłbym prosić o podpowiedź jak się za te obliczenia zabrać?

Coś do doborów wstępnych to dla ogrzew Pompowego mamy

Wew śrenica 15 mm do od 0 - 1,8 kW do 2,3 kW /średnie to 50Pa/m/

Wew średnica 20 mm do 1,8 - 2,8 kW do 4,3 kW /najw wart 150Pa/m/

Wew średnica 25 mm do 2,8-4,4 kW do 7,9 kW

Wew średnica 32 mm do 4,4- 12 kW do 22 kW

Wewn średnica 40 mm do 12 - 21 kW do 40kW

Wewn średnica 50 mm do 21- 40 kW do 72 kW

Wewn średnica 60 mm do 40 - 72 kW

Dane dla rurek PEX w średnicy zewnętrznej

Pozdrawiam - dobierz sam... i oscyluj pomiedzy średnią a najwyższa wartością

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.