Umieszczenie Grzejnika Nad Grzejnikiem


8 odpowiedzi w tym temacie

#1 tomdy

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 19 postów

Napisano 13 czerwiec 2010 - 08:34

Potrzebuję zamontować grzejnik o mocy 2kW.
Jednak ze względu braku miejsca zmuszony jestem zamontować go na ścianie, gdzie mam tylko 50cm miejsca szerokości...

Co się stanie, gdy zamontuję dwa grzejniki 950/400 jeden nad drugim?

Dołączona grafika

#2 heso

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 1187 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 13 czerwiec 2010 - 08:51

Jak najbardziej możesz tak zrobić. Prawie ogrzewanie ścienne... ze wszystkimi jego zaletami.
Zadbaj tylko o dobre odpowietrzenie, regulację mocy itp.

#3 a-w

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 639 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:września

Napisano 13 czerwiec 2010 - 09:39

mam tak od 14 lat w kuchni i wszystko działa OK, oczywiście nie są połączone w szereg tylko oddzielnie :) ,

#4 adamasz

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 937 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:łódzkie
  • Zainteresowania:kotłowanie podajnikowe, rowerkowanie po kraju i dalej, turystyka, języki, mechanika stosowana

Napisano 13 czerwiec 2010 - 20:46

Wyświetl postUżytkownik tomdy dnia 13.06.2010, 09:34 napisał

Co się stanie, gdy zamontuję dwa grzejniki 950/400 jeden nad drugim?

Dołączona grafika
OK tylko o jednej kresce zapomniałeś :)
A jak połączysz w kaskadzie też zadziała, nieco mniejsza sprawność ze wzgl na niższą temp dolnego, za to o połowę mniej zaworków!
Jeśli grzejniki wysoko, to równoległe poł lepsze - ten niższy będzie robił więcej roboty, bo niżej jest chłodniejsze powietrze!
Załączony plik  grzejniki.jpg   24,35 KB   2 Ilość pobrań

SEKOM Opal25 - tłokowiec podwójnie wymiarowy doskonalony własnoręcznie i uporczywie...dzięki PT Forumowiczom.

#5 Dale

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 139 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 24 czerwiec 2010 - 12:41

Równoległe połączenie wcale nie wymusza używania dwóch zaworków. Wystarczy jeden przed odgałęzieniem do dolnego grzejnika i wtedy jeden zawór kontroluje obydwa grzejniki.

#6 adamasz

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 937 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:łódzkie
  • Zainteresowania:kotłowanie podajnikowe, rowerkowanie po kraju i dalej, turystyka, języki, mechanika stosowana

Napisano 24 czerwiec 2010 - 13:31

Faktycznie - nawet umieszczenie go na zas. lub powrocie, na wys. ok. metra pozwoli kontrolować rzeczywistą temp pomieszczenia (zwykle góra jest wówczas nieco przegrzana) - sorki, nie zawsze 'doświadczenie instalacyjne' jest dobrym doradcą w sytuacjach nietypowych :)

SEKOM Opal25 - tłokowiec podwójnie wymiarowy doskonalony własnoręcznie i uporczywie...dzięki PT Forumowiczom.

#7 krisk

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 136 postów

Napisano 24 czerwiec 2010 - 15:16

Wyświetl postUżytkownik tomdy dnia 13.06.2010, 09:34 napisał

Potrzebuję zamontować grzejnik o mocy 2kW.
Jednak ze względu braku miejsca zmuszony jestem zamontować go na ścianie, gdzie mam tylko 50cm miejsca szerokości...

Co się stanie, gdy zamontuję dwa grzejniki 950/400 jeden nad drugim?

Dołączona grafika

To raczej proste -
Napewno musi być połączenie z kazdym zaworkiem oddzielnie
Po pierwsze
/ dojscie do grzejnika DN15 może nie podołać i zdławic przepływ wody na obliczone dwa grzejniki /
Po drugie
/ powinien mieć większy wlot i wylot oraz przeplyw pomiędzy dwoma grzejnikami minimum DN20/
Konkluzja
Grzejnik na dole powinienien być podniiesiony od posadzki o około 15 cm i za grzejnikiem powinieneś przeciagnąć szczelinę wentylacyjna ocieplaną aby do górnego grzejnika pobierać powietrze chłodne z dołu i otworzyć szcelinę pod wyżej położonym grzejnikiem
Zachowałbyś równomierność rozpływów w instalacji

Troche nietypowe ale prawie ksiązkowe rozwiazanie :)
Nigdy nie wiadomo co komu do głowy .... hihi
Po takim zabiegu uzskamy rozpływy adekwatne do obliczeniowych i mozliwość regulacji instalacji Ponadto uzyskamy jednakową temperaturę na grzejnikach :)
nie będzie to ładne ale jak każda taka przeróbka jest orginalna
z uwagi na sterowalność i oszczędność lepiej dla instalacji aby górny grzejnik nie posiadał głowicy tylko był ustawiony na stałe poprzez nastawę na głowicy termostatycznej w zalezności od obliczeń projektowych
I powinno pieknie działać :)

#8 krisk

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 136 postów

Napisano 24 czerwiec 2010 - 15:26

Wyświetl postUżytkownik tomdy dnia 13.06.2010, 09:34 napisał

Potrzebuję zamontować grzejnik o mocy 2kW.
Jednak ze względu braku miejsca zmuszony jestem zamontować go na ścianie, gdzie mam tylko 50cm miejsca szerokości...

Co się stanie, gdy zamontuję dwa grzejniki 950/400 jeden nad drugim?

Dołączona grafika
Konretnie stanie sie to że ten drugi grzejnik będzie miał moc około 0,2 do 0,3 kW i to dobrze kalkulując więc będziesz miał tak naprawdę tylko 1,2 w porywach 1,3kW mocy.
Czysta strata energii elektrycznej Twojej pompki
pomimo tego ze grzejnik nie grzeje musisz tłoczyć w kazdej godzinie 40 litrów wody z reguły na wysokość 2 metrów w pełni za darmo i tak przez sezon grzewczy
Decyzja nalezy do Ciebie
Pozdrawiam

#9 guitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisano 28 czerwiec 2010 - 07:28

A może coś wybierzesz z takich grzejników?
http://www.vogelundnoot.com/img/Grzejniki_...der_07_2009.pdf






Podobne tematy Ukryj

Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych


Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox Otwórz w nowym oknie

miraskl : (02 kwiecień 2012 - 10:47) Witam wszystkich użytkowników mam problem z zapowietrzaniem się pieca logica mam zamontowaną instalację przez ekipę gdzie kupiłem piec jest to układ zamknięty, problem polega na tym że gdy ustawię zawór mieszający na małą przapustowość to po jakimś czasie gdy przepustowość zwiększę to z pieca wydostaję się powietrze słychać przelewanie wody ,niema nigdzie wycieku grzejniki grzeją normalnie cwu też mam zamątowane odpowietrzniki automatyczne trwa to już od roku za każdym razem jak wypuszczę powietrze z pieca po jakimś czasie to się powtarza jeśli mógł by mi ktoś coś podpowiedzieć był bym wdzięczny.
ArekKafarek : (02 kwiecień 2012 - 11:02) Cześć jestem tu nowy więc witam wszystkich Kupiłem piec SAS ECO 17kW jak narazie to tylko wizualnie mi się podoba bo troche mam obawy ze se nie poradze z nim Dom mam o powierzchni 170m.kw. Piec stoi w budynku gospodarczym 15 mb od domu. Budynek jest swierzy, niezamieszkały i chce go juz zacząć ogrzewać by troche go wysuszyć. Ocieplone sciany i poddasz/strych.Widzę juz dużo masz wypróbowanych metod palenia w tym piecu i róznymi paliwami jak byś mógł to napisz jakie miałes ustawienia na pellet, miał i ekogroszek. Bo narazie w nim nie mieszkam a mam dostęp do tych materiałow i chcę palić nimi a sa w umiarkowanej cenie. Licze się z tym ze teraz bedę zurzywał 2 lub 3 razy tyle opału co później bo wiadomo jest to jeszcze swierzy dom Z góry dziękuje i pozdrawiam Arek
kociołsam : (03 kwiecień 2012 - 14:57) pompa
priwas : (03 kwiecień 2012 - 19:08) Witam,posiadam piec GRAMPAL 15kw.Mój problem to;opalam peletem i miga mi wyświetlacz z powiadomieniem o przegrzaniu podajnika.Proszę o pomoc ,co jest nie tak
eSz : (03 kwiecień 2012 - 22:44) zerknij czy jakimś przypadkiem nie spadł Ci żar do popielnika:>
komnino : (05 kwiecień 2012 - 07:28) górne zasilanie
jendrula : (05 kwiecień 2012 - 12:21) mam prośbę może ktoś miał doczynienia ze sterownikiem pieca ;LOGON;
stan10 : (07 kwiecień 2012 - 17:58) vaillant
rob576 : (08 kwiecień 2012 - 07:38) Witam.Mam prośbę o jakiś dobry schemat podłączenia pieca z podajnikiem i pieca gazowego plus zasobnik
Maks12 : (10 kwiecień 2012 - 17:30) Witam wszystkich. Kończę budowę domu i na dniach po odbiorze instalacji elektrycznej przystepuję do tynkowania i montażu instalacji co i cwu. Proszę o poradę i może przesłanie prostego schematu instalacji co i cwu. Budynek nie jest podpiwniczony, na parterze jest 7 pomieszczeń do ogrzania (100m²) a na piętrze 4 (60m²). Parter planuję wykonać w systemie wymuszonym (najlepiej rury puszczone w podłodze) a piętro w systemie grawitacyjno wymuszonym tak aby w przypadku braku prądu mogło pracować grawitacyjnie. Proszę o podpowiedź i informację czy taka instalacja ma szansę zadziałać. Przepraszam za nie fachowy język ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale chcę się co nie co dowiedzieć przed rozmową z wykonawcą. Serdecznie Pozdrawiam
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:21) witam moze ktorys z fachofcow pomoze nie dziala podlogowka gdze blad; parter piwnica instalacja istniejaca poddasze nowe, kociol moderator paliwostale,instalacja grawitacyjna system otwarty, pompa grundfos na powrocie+ zawor roznicowy ,rury do rozdzielacza 1cal zawor 3d nazasilaniu rozdzielacza podlogowki ok250mb [podczas prob odciety parter woda tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacje[attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png]
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:22) tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacjeZałączona grafika: Bez tytułu.png
pawel760805 : (15 kwiecień 2012 - 13:12) pawel760805 ;witam może ktoś podpowie jak spiąć kominek z płaszczem do co w układzie otwartym wszystko na jednym poziomie może jakiś prosty schemat ktoś przedstawi
andonik : (22 kwiecień 2012 - 12:37) jestem w trakcie budowy instalacji c.o. zasilanej z piecem stałopalnym . W ukladzie będą 2 obiegi grzejnikowe, obieg podlogówki (7 pętli (ok 600mb pex 16)) i bojler 140l. mam problem z doborem zaworu 3d, który bedzie mieszał wodę do obiegu podlogowego. Polecono mi zawór ESAB VTA372 ( nastawa 20- 43) . Zastanawiam się czy ten zawór będzie odpowiednio działał , gdy w obiegu będzie temp. ok. 60- 70 sC. Z opisu tego zaworu wiem, że tylko wejscie ciepłej wody do zaworu jest regulowane, i tu mam zgzyz, jeżeli temp. na wejciu do zaworu będzie 60 sC to czy nie będzie on stale zamknięty ? i do podłogówki nie będzie doplywała woda. Proszę o pomoc!!!
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:46) Jeżeli to jest zawór termostatyczny to aby uzyskać zadaną przez ciebie temp. to będzie resztę pobierał zimnej aby uzyskać to co mu zadałeś
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:48) pawel760805 Ja to mam spęte przez bufor. Jak palę to zbieram całe ciepło do bufora a potem następuje rozdział na grzejniki i podłogówkę
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:51) jendrula zobacz ten sterownik może ci będzie odpowiadał http://ecoal.pl/?pd=faq
wishen : (30 kwiecień 2012 - 13:13) wishen.
Mam na zbyciu dwa zbiorniki- 6-letnie używane do oleju opałowego 1000l firmy Roth oraz podgrzewacz c.w.u jednowężownicowy 160l firmy Viessman także 6-letni używany.
Kujawsko-pomorskie-Ewentualny kontakt 504222277.
byk : (04 maj 2012 - 20:24) witam do jakiego poziomu napelniamy zbiorniczek wyrownawczy w centralnym ogrzewaniu ?
alex75 : (10 maj 2012 - 14:56) Witam posiadam piec weglowy uniwersalny z sterownikiem dwuletni ale duzo wyjeżdzam chce zalożyć kocioł gazowy kondensacyjny czy mógłby mi ktoś podesłać projekt podłączenia obu piecy z g ory dziękuje