Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak Podłączyć Dwa Zasobniki Cwu


mholek

Rekomendowane odpowiedzi

Witam szanowne grono Wiele razy mi pomagaliście więc i tym razem mam prośbe zakupiłem sobie zasobnik 300l dwuwężownicowy ze stali nierdzewnej z myślą podłączenia do niego kolektorów oraz pieca CO Ze starej instalacji chciałbym wykorzystać zbiornik płaszczowy 140 l Mam problem jak to wszystko do kupy poskładać aby miało to wszystko ręce i nogi i żebym miał jak jak najbardziej efektowne działanie Chciałbym z obu zbiorników wykorzystywać ciepłą wode użytkową której to bym miał ponad 400l razem Poniżej przedstawiam rysunek jak to wszystko wygląda teraz oraz drugi jak ja to mniej więcej bym połączył Pominąłem na rysunku niektóre zawory (te podstawowe) Chodzi mi tylko o schemat połączenia Czy to ma sens a jeśli nie to Bardzo bardzo prosze o naniesienie poprawek lub odesłanie do jakiegoś innego przykładowego schematu na którym mógłbym sie wzorować Jeszcze raz prosze o pomoc Pozdrawiam i dziękuje

jaki_schemat.bmp

moja_propozycja.bmp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie bardzo rozumiem jak ma działać ta cyrkulacja skoro nie ma obiegu pompki przej bojler I dlaczego wyjście z bojlera 140l jest nie podpięte(to na górze)Gdy powiedzmy zamkne zawory na wężownicy pieca zasobnika 300l to woda według twojego schematu bedzie pobierana z dołu zbiornika 140l Hmm coś mi tu nie pasuje Prosze o wyjaśnienie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę tak podpięte na pałę... Nie wiadomo co się stanie, gdy raz jeden będzie cieplejszy a raz drugi...

Zastanawiałeś się jak to ma działać?

 

Trzeba by tu wyróżnić 2 obwody:

A. Woda użytkowa

B. Woda c.o.

 

oraz ustalić, który zbiornik ma mieć wyższy priorytet - zakładam, że dwupłaszczowy (nazwijmy go 140).

 

W obwodzie A zbiorniki mają być ze sobą tak połączone, żeby:

1. Podczas poboru wody odbierana była tylko ze zbiornika 140 a zbiornik 300l (niech będzie 300) ma zasilać 140

2. Istniała możliwość wymiany wody między zbiornikami na zasadzie cyrkulacji (gdy 300 jest cieplejszy niż 140). Element wykonawczy to pompka cyrkulacyjna oraz zawory zwrotne.

 

W obwodzie B (nigdy nie grzejemy obu naraz):

1. Najpierw nagrzewamy zbiornik 140 (jeśli 300 zimniejszy niż 140)

2. Po osiągnięciu temp zadanej przez 140 grzejemy 300.

Element wykonawczy to zawór tródrogowy z siłownikiem umieszczony zamiast trójnika nad zbiornikiem 300.

 

Całością powinien sterować sterownik (np. solarny).

 

Tak to widzę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Vernal czy chodzi ci mniej vięcej o coś takiego jak na schemacie poniżej? Tylko mam pytanie czy podczas podgrzewania wody przez kolektory nie będe miał na nich zbyt dużej strat gdyż z 300 l robi sie wtedy 440 l Jak dokładnie podłączyć tą cyrkujacje Czy żle to rozumuje ? czy może wogóle zrezygnować ze zbiornika 140l ? zbiornik płaszczowy 140l ma ok 5 lat a 300l jest z nierdzewki z wężownicami miedzianymi czy 140l nie będzie negatywnie wpływał na żywotność 300l (kamień itp.) I powiedzcie jeżeli wężownica w 300l ma podłącze 3/4 cala to czy miedz 22 będzie dobrym rozwiązaniem (teraz mam 28 do płaszczowego i wszystkie zawory i filtry 1") Czy moge wykorzystać te elementy na innyp przekroju rury? Przepraszam że tyle pytań na raz ale bije sie z myślami i sam nie wiem jak to rozwiązać

post-2260-1273485190_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No cos takiego miałem na mysli.

Cyrkulację podłącz dokładnie tak jak na rysunku.

Trochę strat ciepła z kolektorów bedzie tylko w momentach przpompowywania wody z 300 do 140.

Ale same kolektory to im większy bufor mają tym lepiej - to zależy jaka jest ich moc.

Jeżeli będziesz miał nadwyżki z kolektorów po załadowaniu zbiornika 300, to 140 jest jak najbardziej pożądany (jeszcze posłuży jako zabezpieczenie). Jeżeli nie będzie nadwyżek, to bym się nie bawił w te łączenia.

 

Mam nadzieję, że ktoś się tu jeszcze w dyskusję podłączy, bo muszę już lecieć.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak to sie sprawdza i czy tak można ale pomyślałem że ten zbiornik 140l dwupłaszczowy można by wykorzystać tylko jako bufor do ciepłej wody.Nie podłączać do niego pieca CO Biorąc pod uwage że pogoda jest różna i kolektory mogą sobie nie poradzić z 440 litrami wody do podgrzania (mam 3 panele kolektorów) wymyśliłem żeby ręcznie zamykać lub otwierać zawory NR.1 i NR.2 na rysunku poniżej regulując w ten sposób ile tej wody ma kolektor podgrzać 300 (po otwarciu zaworu NR.1 i zamknięciu zaworu NR.2) czy też 440 w bardzo słoneczne dni(zamykając zawór NR.1 a otwierając zawór NR.2) W zimie tego problemu nie będzie bo i tak praktycznie cały czas palimy w piecu więc bedzie ustawione na 440l Nie wiem czy dobrze myśle i czy takie coś sie sprawdzi Prosze o ocene

300_lub_440.bmp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Ja u siebie mam dwa zbiorniki 80L.-(poziomy z grzałką ) i 300L biwalentny. WU podłączone do dużego następnie przechodzi do "80"-ki. Cyrkulacja miesza wodę między całą 80 a króćcem cyrkul. 300 włączana sterownikiem różnicowym( może być solarny ). Jeśli chodzi o obieg grzewczy to zasilanie wchodzi do 80 następnie przez TZM do 300 i z powrotem do pieca. Zawór termostatyczny mieszający ( TZM ) w tym miejscu zamontowałem ze względu na piec Camino który klękał co chwilę przy włączaniu pompy ładującej ( mała pojemność wodna Camino, duża moc wężownicy 300) oraz do podniesienia temp. powrotu drugiego pieca na groszek.INST._CO.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.