Jakie Przewody Elektryczne Konieczne W Kotłowni?


Darekas

Rekomendowane odpowiedzi

Może na pierwszy rzut oka nie jest to pytanie na tym forum ale kto jak nie hydraulicy będą wiedzieć lepiej jakie przewody elektryczne potrzebują do podłączenia całej swojej instalacji w kotłowni.

 

Czyli jakie przewody należy przewidzieć żeby później nie okazało się że jakiegoś przewodu brakuje.

 

 

Jeżeli planujemy w kotłowni kocioł gazowy kondensacyjny, zbiornik CWU i ewentulanie instalację solarną to jakie przewody będą potrzebne i jak je rozmieścić żeby później zasilić wszystkie pompy obiegowe, kocioł i tak dalej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skąd hydraulik może o tym wiedzieć?

 

2,5 to minimalny standard dla każdego gniazdka, 1,5 to oświetlenie. Taki prosty podział łatwo zapamiętać.

Jeśli w kotłowni ma być grzałka elektryczna do zasobnika, to na nią przydałby się właśnie drugi obwód.

Kocioł jakichś szczególnych wymagań nie ma (nie widzę potrzeby specjalnego obwodu dla niego, chyba że ktoś przelicza jego moc na moc obwodu elektrycznego :rolleyes: ).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam , do zasilania samego pieca wystarczy spokojnie przewód 3x 1,5 , a do gniazda w którym ma być podłączona grzałka to już zależy jaka jest moc grzałki i niekiedy 2,5 może nie wystarczyć , ważne jest też to że przekrój przewodu wykonanego z drutu wytrzymie mniejsze obciążenie niż przewód z linki np. LGY 3x 1,5 , a co do bezpieczników to przelicza się to też według obciążenia , takie jedno gniazdo to spokojnie bezpiecznik 10 A , tak na szybkości to przyjmuje się 2 Ampery na kilowat , do grzałek stosuje się specialne bezpieczniki ze zwłoką więc jak widzisz nie jest to takie proste i warto to powierzyć elektrykowi bo czasem można na tym zaoszczędzić nie kupując zbyt grubych przekrojów kabla i zbyt wielkich bezpieczników które powinny zabezpieczać instalację a nie tylko ładnie wyglądać.pozdr.Tomek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

Sugeruję także zainstalować na linii zasilającej kocioł z pompami automatyczny przełącznik faz. Dzięki niemu w przypadku braku zasilania na jednej z faz następuje przełączenie na inną sprawną. Zapewniamy w ten sposób stałe zasilanie kotła. No chyba, że nie ma prądu w okolicy ale to już całkiem inna historia. Przed przełącznikiem faz instalujemy 3 oddzielne bezpieczniki B16 (nie 3x16). Przewód jak napisali poprzednicy to 3 x 2,5 mm^2.

Koszt takiego rozwiązania to około 250 zł (przełącznik + trzy bezpieczniki).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł/kotłownia na osobnym obwodzie jak najbardziej. Usterka innych urządzeń/oświetlenia nie spowoduje wybicia zabezpieczenia i pozbawienia naszej kotłowni napięcia.

Przewód wskazany 3x2,5mm2.

 

W sumie racja - zgadzam się z Kadafim. 2 obwody na kotłownię - do jednego tylko sterownik kotła (tu też przełącznik faz) a reszta urządzeń niech sie "kotłuje" na drugim.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Osobny obwód dla regulatora kotła.Zabespieczony wył. nadmiarowo-prądowym 10 A [popularna S-ka].

Z przed wyłącznika RCD.Przewód o przekroju 1,5 mm2.2,5 też może być ale po co.Małe obciążenie,

chyba że spadek napięcia?.W gnieżdzie L1 [faza] z lewej strony.Przy zasilaniu kotła gazowego to podobno

ważne.Chyba ma to związek z zapalarką pizo-elektryczną?Potrzebne też są przewody uziemiające.Ale to

temat na inne forum

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję wszystkim za odzew nawet nie sądziłem że będzie taki duży.

 

Mam obecnie taką sytuację że jak by się okazało że brakuje mi jakiegoś przewodu to mogę jeszcze podciągnąć przewodowy pod posadzką ale czasu nie zostało zbyt dużo do czasu wylania posadzki.

 

Obecnie mam taką sytuację: oddzielny obwód 3x2,5mm2 jako zasilanie kotła kondensacyjnego

na ścianie gdzie będzie wisiał kocioł ma przewody 2x0.75mm2 do sterowanika temperatury oraz LGY 4mm2 do połączenia wyrównawczego.

 

Zasobnik CWU użytkowej będzie stał na przeciwległej stronie to na jakiej wysokości ściany najlepiej będzie zostawić 3x2,5mm2. W planach ale raczej w przyszłości będą solary. Pompa obiegowa od solarów z czego ma być zasilana z tego o samego gniazdka co zasobnik CWU. Sorry że tak pytam o jakieś podstawowe rzeczy ale wogóle nie wiem jak ten temat ugryźć.

 

A jak bym chciał sterować pompą obiegową od recyrkulacji wody tzn. włączać ją i wyłączać w określone godziny to gdzie powinienem przewidzieć zasilanie elektryczne i jakie.

 

A tak wogóle to jak jest prowadzone zasilanie elektryczne do wszystkich pomp obiegowych instalacji CO w kotłowni bo chyba o to chciałem się zapytać. :rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa w instalacji c.o. nie jest jakimś specjalnym obciążeniem (jej moc to średnio 40-80W).

Pompy są generalnie podłączone bezpośrednio do sterownika a nie do gniazdka.

Można tu stosować powszechnie dostępne przedłużacze, więc nie widzę problemu w rozmieszczeniu.

Przykładowo pompa solarna jest podpięta do sterownika solara (który, zdarza się, sam reguluje jej obroty).

Sterownik solarny potraktowałbym jako urządzenie z najwyższym priorytetem i dlatego załączył do obwodu "lepszego", przeznaczonego dla sterownika kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.