Witam wszytkich

Mam gorącą prośbę o pomoc w rozwiązaniu problemu wykonanej instalacji. Posiadam kocioł Linga Combi, ogrzanie podłogowe o pow. około 120m2, grzejnikowe 100m2, zbiornik cwu 300l, dom jeszcze nieocieplony.

 

Cały problem polega na zbyt zimnym powrocie w przypadku gdy po zamknięciu zaworu 4D, wychłodzona zostaje woda w obiegu c.o. i wychładza ona powrót pieca. Ponieważ piecem steruje "pogodówka", w przypadku gdy temperatura pomieszczeń na parterze (tam znajduje się czujnik wewnętrzy do "pogodówki") osiągnie temp. zadaną, zawór 4D zamyka się i piec grzeje sam siebie, tak oczywiście powinno być, jednak powrot z c.o. oraz zasilanie z podłogówki w tym przypadku zaburzają pracę obiegu grawitacyjnego pieca.

 

Wiem że wina tkwi w złym zamontowaniu zasialania podłogówki i jej powotu oraz zbyt dużej odległości zaworu 4d od pieca.

 

Proszę o wskazówki jak powienien prawidłowo wyglądać schemat podłączeń. Otrzymałem od producenta zalecany schemat podłączenia, lecz został on stworzony do wersji z ręcznie sterowanym zaworem 4d i mam pewne obawy do jego zastosowania w moim przypadku gdzie jest bardzo duża powierzchania podłogówki czyli zimnej wody na powrocie.

 

Przeglądając instrukcję obsługi pieców Lazar, (dokładnie takie same piece żeliwne jak ling - dowiedziałem się niedawno że, tak naprawdę Lazar spawa korpusy Viadrusa z wymiennikiem stalowym dla Klimosza) znalezłem następujące informacje:

 

"Aby taki układ pracował poprawnie należy przestrzegać poniższych obostrzeń:

- maksymalna odległość zaworu mieszającego od króćca wody grzewczej to 0,5 m,

- wysokość montażu zaworu zaworu mieszającego 3 wysokości króćca wody grzewczej

- minimalna średnica rur pomiędzy zaworem mieszającym a kotłem to 35 mm (5/4 ``) dla 18-25

kW i 42 mm (6/4``) dla 38-50 kW,

- maksymalnie jedno kolano pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody grzewczej,

- maksymalnie dwa kolana pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody wody powrotnej.

28

Nie przestrzeganie ww. uwag może zakłócić pracę układu. W takiej sytuacji należy zamontować

pompę na pierwotnym układzie pompowym".

 

Ponieważ kotłownia będzia i tak przerabiana tak aby zawór znalazł się w zalecanej odległości 50 cm od zasilenia, proszę o wskazówki na co jeszcze zrócić uwagę.

 

z góry dziękuję i pozdrawiam

szympek

Ling_z_grzejnikami_i_pod_og_wk_.pdf

post-1700-1272398069_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Także posiadam kocioł Ling Combi i u mnie mały obieg pracuje poprawnie. Rura 28 to stanowczo za mało na ten obieg.

Na Twoim zdjęciu widzę błąd, zasilanie podłogówki masz z przed zaworu 4D ale jej powrót wpięty jest za zaworem 4D.

Dołączam schemat i zdjęcia mojej kotłowni.

post-2387-1272437498_thumb.png

post-2387-1272437505_thumb.jpg

post-2387-1272437576_thumb.jpg

post-2387-1272437581_thumb.jpg

post-2387-1272437587_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję Ci bardzo za wskazówki.

Faktycznie największym błędem instalatora było wpięcie zasilania podłogówki przed zaworem 4d i podłączenie powrotu za zaworem. Jak tłumaczył miało to nie wychładzać układu, bo powrót podłogówki łączy się z powrotem z c.o. który miał ją podgrzewać. Po uruchomieniu pieca zaczeły się problemy w momencie gdy istalacja już się "rozchulała" i zawór 4d zamknął, stąd próba ratowania całego układu i dorobienie tych dziwnych obejść, które wchodzą za zaworem 4d przy powrocie z cwu (jedno z zasilania podłogówki drugie z zasilania c.o.).

 

Generalnie całe to rozwiązanie jest do bani i przerabiając cały ten układ chciałbym żeby wykonawca podszedł do tematu tylko jeden raz a układ pracował poprawnie.

 

Nie mogę teraz tego sprawdzić ale wydaje mi się że obieg pieca nie jest wykonany z rury 28 ale 35 ponieważ mam zawór 4d 5/4", i nie ma tam redukcji.

 

Zgodnie z instrukcją minimalne średnice obiegu kotłowego dla pieców o mocy 15 ÷ 25 kW wynoszą dla miedzi min 35mm, dla stali 5/4’’, zawór czterodrogowy DN32, (zalecany DN40) a dla mocy 35 ÷ 50 kW wynoszą dla miedzi min 42mm, dla stali 6/4’’, zawór czterodrogowy DN40. (wg. instrukcji pieca). Istnieje pewna dziura w zaleceniach ponieważ nie ma opisu dla piecy o mocy 28kW.

 

Ale skoro im większa średnica tym lepiej i Tobie się to sprawdza to bardzo mnie to cieszy, że jest już jakiś pomysł na poprawienie mojej kotłowni.

 

pozdrawiam

szympek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.