Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem z piecem DOM-GAZ


Marrrcin

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

Po pierwsze nie wiem gdzie wkleic moj problem :angry:

Jestem nowym użytkownikiem forum i tak jak większość mam problem z ustawieniem sterownika perfekt r i pieca z firmy DOM-GAZ o mocy 25kw z podajnikiem ślimakowym. Powierzchnia do ogrzania to około 200m2.

 

Moje ustawienia sterownika to :

1 Korekcja nocna -2 C

2 Korekcja ekonomiczna -4 C

.

5 Moc kotła 100%

6 Ilość powietrza 100%

7 Tryb pracy zimowy

8 Temperatura cwu 30 C

9 Temp.załącz.pompy c.o. 45 C

10 Zakres regulacji 2 C

11 Czas całkowania 80s

12 Współczynnik pogodowy 70%

13 Obroty min.dmuchawy 25%

14 Obroty max.dmuchawy 100%

15 Czas ruchupodajnika 10s

16 Max.przerwa pracy 200s

17 Min.przerwa pracy 30s

18 Przerwa nadzoru 15min

19 Czas nadmuchu nadzoru 20s

20 Moc nadmuchu nadzoru 0%

21 Min.temp.zadana 50 C

22 Czas wygaszania 15min

23 Priorytet cwu aktywny

24 Histereza cwu 3 C

 

Temperatura na czujce ustawiona na 20 stopni w dzien i w nocy. Przesłona na wentylatorze podającym powietrze otwarta minimalnie tzn 1cm a dalej to tylko dzieje się tragedia . Piec spala mi około 25 kg na 10 godzin co w przeliczeniu na 30 dni daje 1800kg !!!! Po jednej nocy trzeba opróżniać popielnik w którym to jest popiół, żużel i drobne nie dopalone kawałki groszku. Serwisant twierdzi ze to wina ekogroszku ale skończyłem testowanie opalu od drugiego dostawcy i to samo.

Forumowicze pomóżcie bo będę zarabiał tylko na opal.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Po pierwsze- odłącz pompę CWU od pieca i podłącz do niezależnego zasilania, bolier będzie pracowal jako bufor i podgrzewal powrót. najlepsze nastawy to 60 stopni zasilenie CO, 50 stopni powrót. Punkt 23 ustawisz jako nie aktywny. pompa CWU pracuje caly czas. W czasie pracy lub nadzoru węgiel musi być spalany w granicach 0,5-2 cm niżej brzegu retorty. parametr bardzo wazny na ilość zużywanego węgla i jakości spalania. Przysłona dmuchawy 50%. Ustawiasz w trakcie regulacji spalania tylko parametr czasu podawania czy to w czsie pracy. czy w nadzorze. Dmuchawa w czsie pracy pracuje w granicach 13-40% wydajności. Piec powinien pracować w trybie nie ekonomicznym. Ekonomiczny sluzy tylko do pracy w czsie dluzszej nieobecności w domu.

Moje ustawienia sterownika to :

1 Korekcja nocna -4

2 Korekcja ekonomiczna -6

.

5 Moc kotła 100%

6 Ilość powietrza 41

7 Tryb pracy zimowy

8 Temperatura cwu 55

9 Temp.załącz.pompy c.o. 50 C

10 Zakres regulacji 10 C

11 Czas całkowania 170s

12 Współczynnik pogodowy 65%

13 Obroty min.dmuchawy 13%

14 Obroty max.dmuchawy 39%

15 Czas ruchupodajnika 13s

16 Max.przerwa pracy 200s

17 Min.przerwa pracy 30s

18 Przerwa nadzoru 7min

19 Czas nadmuchu nadzoru 11s

20 Moc nadmuchu nadzoru7%

21 Min.temp.zadana 55 C

22 Czas wygaszania 15min

23 Priorytet cwu nie aktywny

24 Histereza cwu 3 C

W razie dodatkowych pytań pisz na priv. Musisz trochę popracować nad czasami podawania mnie to zajeło tydzień.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Dzieki,ale z tym moim piecem to jest chyba cos nie tak ciezko mu wejsc w tryb nadzoru, slabo sie grzeje po dwoch godzinach pracy mam letnie kaloryfery. (dobrze ze jeszcze nie mieszkam bo byloby cienko) a poza tym to wezwie serwisanta bo jak juz przekroczy temperature zadan o 10 stopni to jak mu sie chce to wejdzie w tryb nadzoru a jak nie to laduje sobie wegiel w stalym cyklu 35 przerwa 10 podawanie. A jak sie domyslam to te parametry powinny sie zmieniac w zaleznosci od temperatury w obiegu. Powiem szczerze troche jeste zalamany :angry: ale mam nadzieje ze kiedys to mi sie uda dopracowac temat. Mam pytanie jak bede mial problem to czy moge pisac na priv. AAA a jak rozpalasz to czy masz stale parametry przerwy podawania i czasu podawania czy zmieniaja sie one w momencie kiedy piec jest w trybie nadzoru? Dzieki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

W sobotę zaczołem palić groszkiem od innego dostawcy i z zmianą tem zew. musiałem zmienić nastawy sterownika.

Aktualne nastawy po 48 godz obserwacji

6------- 41

9--------40

10------10

11------189

12------65

13------19

14------35

15------9

16------225

17------21

18------15

19------11

20------0

21------55

Dmichawa przyslonieta w 50%

Może ustaw tak sterownik, na priva możesz pisać zawsze, jak tylko będę mógł to Ci pomogę.

Pozdrawiam

 

a jeszcze jak masz świeży budynek to potrzebujesz dużo mocy i przy powyższych nastawach zmieniaj tylko minimalny czas przerwy podawania. Jak za mało węgla to skracaj, gdy to nie pomaga to wydłuż czas podawania. Jak za dużo, to skracaj czas podawania. Ustawiłem temp. minimalną pieca na 55, bo przy temp. zewnetrznej powyżej 10 stopni spalanie było bardzo slabe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 lata później...

Witam,

Po pierwsze nie wiem gdzie wkleic moj problem angry.gif

Jestem nowym użytkownikiem forum i tak jak większość mam problem z ustawieniem sterownika perfekt r i pieca z firmy DOM-GAZ o mocy 25kw z podajnikiem ślimakowym. Powierzchnia do ogrzania to około 200m2.

 

Moje ustawienia sterownika to :

1 Korekcja nocna -2 C

2 Korekcja ekonomiczna -4 C

.

5 Moc kotła 100%

6 Ilość powietrza 100%

7 Tryb pracy zimowy

8 Temperatura cwu 30 C

9 Temp.załącz.pompy c.o. 45 C

10 Zakres regulacji 2 C

11 Czas całkowania 80s

12 Współczynnik pogodowy 70%

13 Obroty min.dmuchawy 25%

14 Obroty max.dmuchawy 100%

15 Czas ruchupodajnika 10s

16 Max.przerwa pracy 200s

17 Min.przerwa pracy 30s

18 Przerwa nadzoru 15min

19 Czas nadmuchu nadzoru 20s

20 Moc nadmuchu nadzoru 0%

21 Min.temp.zadana 50 C

22 Czas wygaszania 15min

23 Priorytet cwu aktywny

24 Histereza cwu 3 C

 

Temperatura na czujce ustawiona na 20 stopni w dzien i w nocy. Przesłona na wentylatorze podającym powietrze otwarta minimalnie tzn 1cm a dalej to tylko dzieje się tragedia . Piec spala mi około 25 kg na 10 godzin co w przeliczeniu na 30 dni daje 1800kg !!!! Po jednej nocy trzeba opróżniać popielnik w którym to jest popiół, żużel i drobne nie dopalone kawałki groszku. Serwisant twierdzi ze to wina ekogroszku ale skończyłem testowanie opalu od drugiego dostawcy i to samo.

Forumowicze pomóżcie bo będę zarabiał tylko na opal.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.