Witam

W domu mojego znajomego zamontowane sa dwa piece gazowe dwu-funkcyjne (dwie rodziny)w jednym pomieszczeniu 1.5 na 1.5 niby taka kotłownia w której jest ze tka ale ciag kominowy jest stanowczo za słaby Dotyczy to tez wentylacji ( o mało nie doszło do tragedii wylądowali w szpitalu zaczadzeni ) Pytanie mam takie czy należy podnieść kominy tzn podmurować wyżej ,czy wystarczy wpuścić rury metalowe i wystawić je wyżej ponad istniejący komin. Kominy wykonane sa z pustaka ceramicznego .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam i dziekuje za odpowiedz

W tej mini kotlowni jest wentylacja tzw zetka i na pewno to tez nie wystarcza bo jak otworzę okno w kuchnoi to od razu rura w piecu jest gorąca jak zamke chłodna . Komin zbudowany z maxa to przypyszczam ze srednica kanalu jest 20 cm . A piece podlaczone są do osobnych kanałów w tym samym kominie.

Jest wiele błedów wykonawczych przez ekipę murarską m.inymi prawdopodobnie kominy sa za nisko wymurowane i

wszystkie otwory na szczycie zrobione są jak kanały wentylacyjne - kratka z boku komina. do tego dochodzi niecka w której położony jest budynek i zmienne wiatry. Wlaściciel zdecydowany jest na przeróbkę tylko co bedzie najkorzystniejsze pod względem poprawy funkcjonalności i finansowym?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jedna z opcji jest taka ze damy rury z daszkiem kierunkowym < nie wiem czy poprawnie tak to sie nazywa >

i zrobimy okno w tym pomieszczeniu ale chciałbym mieć pewność ze te zabiegi pomogą.

Jesli wymiana pieca to na jaki ? <2 rodziny> chodzi o piec z zamkniętą komorą spalania, budynek niestety nie posiada żadnego pomieszczenia gdzie można by było zrobić kotłownie .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wynika z tego, że nie ciąg jest za mały lecz napływ powietrza.

komin spalinowy powinien byc wyprowadzony minimum 0.5m ponad kalenice dachu.i być wyzej jak przewód wetylacyjny .to jedno .ale u ciebie cos jest z dopływem swierzego powietrza.zetka powinna miec 20x20 ischodzić spod stropudo 20cm nad posadzke to dopiero daje ciąg.sprawdzi zetke moze nie drożna

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Włożyłem rurę 120 mm do komina i wypuściłem ja ok 1.5 m ponad kalenice dachu wywierciłem otwór w ścianie 110 mm ,na razie na przestrzał/ ze tka już istnieje / nie wiele to pomogło , piec nadal bucha ale co ciekawsze nie zawsze , serwisant Vailanda sprawdzał twierdzi ze jest w porządku. Czy ktoś wie o co tu chodzi?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Od rury spalinowej pieca jakieś 4m + 1.5 m które dołożyłem ,a dzieje się to najczęściej, jak się odkręci kurek z woda tylko trochę .

Woda juz leci , a pewnie gaz zapala z opóźnieniem tak ja to sobie tłumacze. Nie ma wpływu na to czy chodzą dwa czy jeden piec.

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.