Płytowy Wymiennik Ciepla A Zawór Trójdrodowy


Rafgre

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, właśnie uruchomiliśmy kotłownię i chciałem się upewnić czy hydraulik nie robi mnie w trąbę:).Ogrzewanie mamy na dwóch układach. Grzejniki są na zamkniętym układzie , a piec jest na otwartym jak zaleca producent.

Teraz moje pytanie. Hydraulik zastosował płytowy wymiennik ciepła i twierdzi że do takiego układu dedykowany jest zawór trójdrożny.Jest on podłączony na zasilaniu grzejników a trzecia rurka odchodzi chyba do powrotu z grzejników.Podłogówka również jest na zaworze trójdrożnym.Jeszcze jedno czy zawór trójdrożny będzie współpracował z funkcją pogodową.Czy można do niego założyć siłownik i czy będzie spełniał swoje zadanie.Jutro postaram się wrzucić zdjęcia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zdjęcie w takim ujęciu,że myślałem,że to czterodrożny dla kotła. u są dwa układy na trójdrożnych. Nie wiem jakie jest zapotrzebowanie na ciepło, jak ustawiona jest pompa w obiegu kotłowym, jaka temperatura jest na kotle. Ustaw pompę kotłową na "3" bieg zwiększając przepływ. Może też być za mały wymiennik. nie wiem jak dobierali ten układ monterzy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na piecu jest temperatura 54-57 na zadana 60, ale piec tylko raz ją złapał. Nie wiem jak są ustawione pompy, ale temperatura powrotna do kotła ma mniej więcej taką samą wartość jak ta która idzie na grzejniki.Na chwilę obecną pod układ podłączone jest 12 grzejników Piec 35kw

post-13953-1266307705_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyłącz pompy na centralne i sprawdź czy wtedy kocioł zagrzeje i czy powrót z wymiennika będzie gorący. jeśli tak to włącz jeden obieg c.o. (pompa na I biegu). Sprawdź wtedy zachowanie się kotła i wymiennika. Cały czas kocioł pod dozorem. Jeśli masz zawory termostatyczne to skręć je na 2 a nawet 1. Z tego co piszesz dom jest wyziębiony. Po jakimś czasie przestaw je wyżej z 1 na 2. Początkowo zawsze jest dużo większe zapotrzebowanie na ciepło. Obydwie pompy na instalację ustaw na 1 do czasu wygrzania pomieszczeń.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, załączam niefachowy szkic układu centralnego ogrzewania. Tak mniej więcej jest podłączony układ. Zawór trójdrogowy Honeywell, rury zasilające i powrotne28mm, wymiennik ciepła GEA ECOBRAZR AB L18-30-G2G2X.Dodam że powierzchnia do ogrzania to ok 200m2.Czy ten wymiennik nie jest za mały.

uklad.bmp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na zdjęciu są dwa układy z zaworem trójdrożnym. Czy ta druga pompa tez jest 25-60 na instalację? Pierwszy raz widzę aby po stronie pierwotnej była mniejsza pompa niż po wtórnej. Proponuję przełożyć tę pompę do obiegu kotła, ustawić na 3 a dwie pozostałe 25 -40 na 2 25 - 60 na 1. Co do wymiennika niestety trudno jest określić jego wielkość. Nie wiem do jakich parametrów jest dedykowany.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 lata później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.