Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Proszę O Ocenę Instalacji Co I Wskazanie Nieprawidłowości


chris2102

Rekomendowane odpowiedzi

Witam! Proszę o obejrzenie załączników i wskazanie nieprawidłowości. Problemy wg mnie są w zaworze 4D, co wpływa na temperaturę na powrocie do pieca. Podam przykłady.

1) Temperatura na piecu 62 st.C, zawór otwarty maksymalnie a więc cała ilość ciepła idzie na grzejniki, temperatura powtoru ok. 50 st.C (tutaj wg mnie jest OK).

2) Zawór zamknięty całkowicie - cała ilość ciepła wędruje od razu na powrót pieca i temperatura wzrasta aż do temperatury na wyjśćiu z pieca tj. 62 st.C. (tutaj też jest OK).

3) Zawór otwarty do połowy, a więc jednakowa ilość ciepła idzie na zasilanie grzejników jak również na powrót do pieca. Temperatura powinna być wyższa niż w pierwszym przypadku a niższa niż w drugim, a tak nie jest. Temperatura spada aż do ok. 40 st.C.

Co jest nie tak?

post-14635-1265583742_thumb.jpg

post-14635-1265583765_thumb.jpg

post-14635-1265583795_thumb.jpg

post-14635-1265583811_thumb.jpg

post-14635-1265583677_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temperatura powinna być wyższa niż w pierwszym przypadku a niższa niż w drugim, a tak nie jest. Temperatura spada aż do ok. 40 st.C.

Co jest nie tak?

zamontowanie siłownika nic nie zmieni , ten zrobi tyle co reka , czyli ustawi w posrednim połozeniu

dlaczego jest taka sytuacja ?

nalezy przeanalizowac schemat połaczen ,

najprawdopodobniej pracowała pompa od bojlera , nie był rozgrzany i powrót z bojlera szedł przez zawór 4-d a termometr powroru masz jak widac w takim miejscu ze pokazuje nie to co trafia do kotła

i to jest cały urok zaworu 4- D , nie ma rózy bez kolców jak mówi przysłowie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam! Proszę o obejrzenie załączników i wskazanie nieprawidłowości. Problemy wg mnie są w zaworze 4D, co wpływa na temperaturę na powrocie do pieca. Podam przykłady.

1) Temperatura na piecu 62 st.C, zawór otwarty maksymalnie a więc cała ilość ciepła idzie na grzejniki, temperatura powtoru ok. 50 st.C (tutaj wg mnie jest OK).

2) Zawór zamknięty całkowicie - cała ilość ciepła wędruje od razu na powrót pieca i temperatura wzrasta aż do temperatury na wyjśćiu z pieca tj. 62 st.C. (tutaj też jest OK).

3) Zawór otwarty do połowy, a więc jednakowa ilość ciepła idzie na zasilanie grzejników jak również na powrót do pieca. Temperatura powinna być wyższa niż w pierwszym przypadku a niższa niż w drugim, a tak nie jest. Temperatura spada aż do ok. 40 st.C.

Co jest nie tak?

post-14635-1265583742_thumb.jpg

post-14635-1265583765_thumb.jpg

post-14635-1265583795_thumb.jpg

post-14635-1265583811_thumb.jpg

post-14635-1265583677_thumb.jpg

To proste.Masz tak małe przekroje rur że obieg kotłowy nie ma właściwej grawitacji.

Zamontuj pompę w obieg kotłowy i ustaw wyższe temp. na piecu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zamontowanie siłownika nic nie zmieni , ten zrobi tyle co reka , czyli ustawi w posrednim połozeniu

dlaczego jest taka sytuacja ?

nalezy przeanalizowac schemat połaczen ,

najprawdopodobniej pracowała pompa od bojlera , nie był rozgrzany i powrót z bojlera szedł przez zawór 4-d a termometr powroru masz jak widac w takim miejscu ze pokazuje nie to co trafia do kotła

i to jest cały urok zaworu 4- D , nie ma rózy bez kolców jak mówi przysłowie

nie wiem skąd u kolegi ta pseudo wiedza że siłownik ustawi w pośrednim położeniu?

sterownik pewnie otworzył by zawór na obieg kotla by ponieść temp. powrotu!!!!!!!!!!!!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy przyczyną nie może być również to, że ten mój zawór 4D jest niewłaściwie zamontowany (wg schematu instalacji powinien być zamontowany tak jak to pokazałem w załączniku: post-14635-1265659175_thumb.jpg)? U mnie natomiast u góry zaworu jest powrót z CO a nie zasilanie CO. Czy w takim przypadku to ciepło z pieca nie ucieka "grafitacyjnie" (o ile takowe jest) na powrót do CO?

Jeśli chodzi o siłownik to myślę o jego zakupie, tym bardziej że mam do niego również sterownik st-61 odpowiedzilny za sterowanie zaworem mieszającym, ale czy w takim przypadku jest sens wydawać dodatkowe 500 zł na siłownik? Sterownik st-61 będzie mierzył temperaturę na zasilaniu CO a nie na powrocie. Jeżeli ustawię sobie tam temperaturę powiedzmy 30 st.C, to siłownik zamknie zawór tak aby dostosować się do tej temperatury, ale niestety w moim przypadku nie przełoży się to na wyższą temperaturę na powrocie na kotle bo im bardziej zawór jest zamknięty tym temp. na powrocie jest niższa (chyba, że zamknie go całkowiecie, ale takiego stanu chcę uniknąć ustawiając maksymalne zamknięcie na 90%). Dlatego zanim zdecyduję się kupić siłownik muszę mieć pewność, że instalacja i bez niego działa prawidłowo. I jeszcze jedna sprawa. Jak widzicie mam zawór 4D firmy ESBE typ VRG 141. Jak rozpoznać (bez jego rozkręcania) w jakiej pozycji np. przy pełnym otwarciu pokrętłem znajduje się wewnątrz zwieradło? Chodzi mi po głowie taka rzecz, że ponieważ pokrętło można zdejmować i montować dowolnie w moim przypadku jest założone niewłaściwie i stąd te problemy.

W sobotę przychodzi do mnie instalator i do tego czasu chcę wiedzieć co ma poprawić, dlatego proszę o wszelkie sugestie. Z góry dzięki za odpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chris2102 jak zdejmiesz pokrętło zobaczysz że jest wycięcie na trzpieniu.

post-5942-1265719819_thumb.jpg

Tylko nie sugeruj się tym zdjęciem jak ma być ustawiony prawidłowo w twoim przypadku.

Zdjęcie ma ci pomazać jak wygląda wcięcie i gdzie go szukać .

Skoro zastosowałeś zawór z tom samom średnicą co wyjście. Powrót od zaworu należało poprowadzić

również tom samom średnicą , a nie redukować do 1 cala.

 

Jeszce link do schematu zaworu Schemat

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.