Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Piec Mi Się Wyłączył


qasi79

Rekomendowane odpowiedzi

witam,

 

z tego co szukałem na forum nie znalazłem by komuś się wyłączył podobny piec a więc się trochę rozpiszę...

 

mam piec Heiztechnik Q Eko Duo 17KW, sterownik Foster Menuet do niego jest podpięty, poniżej moje ustawienia:

algor - 2

histereza - 2

temp zał pomp - 40

czas pracy podtrzymania - 16

czas pauzy podtrz - 12

czas dmuchawy podt - 10

krotnosc pod - 3

czas oczekiwania - 10

obroty dmuchawy - 15

obroty dm podtrz - 12

czas odl pomp CO - 10

czas przesyp - 5

czas pracy CWU - 20

wybieg pompy CWU - 60

obr dmuch wzrost - 2

 

na piecu mam ustawioną temp 55 stopni, podłączony sterownik pokojowy Auratona 2005

wszystko jakos pięknie działało ale z 2 dni temu i dzisiaj rano zauważyłem, że mi piec się wyłączył - jak by ktoś wcisnął guzik STOP. Jak wcisne START wszystko rusza i działa ale piec już się trochę wychładza i trzeba czekać aż się bujnie. Z 2 dni temu ustawiłem na piecu 60 stopni i mi się woda zagotowała (nie wiem czy to miało jakiś wpływ na ze późniejsze wyłączenia) ale wcześniej działało OK.

 

Dodam jeszcze, że dogrzewam kominkiem także jak napalę w kominku to czujnik Eurostera nie włącza wogóle pompy CO bo temp w domu jest wyższa od min temp załączenia na sterowniku pokojowym ale to chyba nie powinno mieć znaczenia ...

 

Poza tym piec mi spada z temperaturą ale to chyba sam se wyjaśniłęm (mam 55 stopni, i jak spadnie np do 58 a sterownik załączy pompy by dogrzać to i na piecu spadnie temp. nawet do 40 stopni bo pompy ciągle pracują by dogrzać budynek - chyba se dobrze wyjaśniłem :), za to jak osiągnie 55 stopni to sam z siebie jeszcze i do 80- stopni potrafi się dogrzać ...)

 

Ale głównie chodzi mi o te wyłączenie, nie wiem co mogło je spowodować - pies jest za mały by mi sterownik wyłączyć :)

 

może ktoś coś doradzi, może mam złe ustawienia ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

Ja mam identyczny piec...

troche inne ustawienia

Nie pamiętam dokładnie teraz jakie, ale coś w rodzaju:

 

- dumuchawa - 5

- czas podawania - 5

- pauza podajnika - 18

- temperatura załączenia pompy CO - 45 st. (to zmieniłem ostatnio bo miałem mniej ok. 35 st. i też miałem problem z dojściem do odpowiedniej temperatury)

- temperatura na piecu - 59-60st.

 

Ogólnie teraz piec u mnie chodzi w miarę OK i się nie wyłącza. Chociaż trochę dużo spala. Więc pewnie zmienię pauzę podajnika na 20 - 22. Narazie tylko w piecu przepalam - po 2 - 3 worki, bo nie mieszkam jeszcze w domu.

 

Ale miałem podobną sytuacje jak Ty, tj piec mi się wyłączał i nie wiem do końca dlaczego (takie samo działanie - jakby ktoś nacisną STOP), zdarzyło mi się to może ze 2 razy i nie miałem pojęcia co się stało. Wydawało mi się, że może przez przypadek coś źle włączyłem...

Ale doszedłem do wniosku, że może to wina prądu - ja mam straszne wahania napięcia, które spadają nawet do 200 V i myślałem, że może przez to wahnięcie napięcia coś wyłączył na chwilę sterownik...???

 

Ostatnio już nie miałem tego problemu...

Daj znać jak wymyślisz co może być powodem... mam nadzieję, że to nie problem sterownika.

J

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie woda się jeszcze nigdy nie zagotowała - ale u Ciebie przy kominku z płaszczem wodnym wydaje mi się, że to możliwe (jak grzejesz jednym i drugim), chociaż kominek powinien mieć jakiś alarm, który przed tym ostrzega. W tym wypadku powinieneś jak najszybciej zbić temperaturę na piecu i w kominku.

 

Ja mam kominek z nadmuchem DGP więc mój wody nie zagotuje..

A piec mam 25 kw, a nie 17 (ale generalnie tej samej firmy i z tym samym sterownikiem).

 

pozdr

J

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to dziwne, jak w takim razie może Ci się gotować woda na piecu... przecież jak masz ustawione 60 st to piec nie powinien wejść na wyższą temperaturę i co za tym idzie zagotować wody..???

Jeśli kominek masz zwykły to w ogóle nie widzę problemu

 

U mnie raczej problem jest odwrotny tj. ja nie mogę dojść do tej temperatury zadanej tj. 60 st, ale wydaje mi się, że powodem jest fakt, że nigdy za długo w tym piecu jeszcze nie paliłem, bo nie mieszkam w domu - tylko przepalam...

A że dom jest wychłodzony i pusty.. to dojście do zadanej temperatury zajamuje tak dużo czasu.

 

A może powodem zagotowania wody u Ciebie - jest fakt, że palisz na dodatkowym ruszcie, a nie z podajnikiem? Bo z tego co wiem, przy paleniu na dodatkowym ruszcie trzeba właśnie uważać, żeby nie zagotować wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie napisałem, że palę na dodatkowym ruszcie :)

palę normalnie, raz mi się zagotowało tylko , a głównie pytałem się o możliwe przyczyny wyłączenia się pieca - ciekawe jak to jest przy spadku napięcia, czy się wyłącza sterownik i wraca znowu do pracy czy właśnie staje i czeka na pchnięcie palcem :) ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sterowniki, z którymi się spotkałem przy braku zasilania przyjmują stan sprzed awarii tzn. jeśli sterownik był wyłączony to w takim stanie pozostanie, a jeśli był włączony to się włączy. Możliwe, że można tą wartość ustawić w parametrach serwisowych. Myślę jednak, że powodem wyłączania się sterownika jest stan krytyczny w jakim piec znajduje się przed wyłączeniem sterownika, np.: zbyt wysoka temp. w kotle lub zablokowany podajnik. Dobrze zestrojony piec nie powinien się zagotować nawet w sytuacji "zerowego" odbioru ciepła przez dom. Sterowniki wchodzą w tryb awarii przy temp około 90st.. Możliwe, że dość często taką temp. uzyskujesz nawet nie wiedząc o tym. Piec wtedy przeprowadza proces obniżenia temp.(uruchomienie wszystkich pomp) i możliwe, że się wyłącza - pewnie cała procedura jest opisana w instrukcji obsługi sterownika.

Napisałeś

Dodam jeszcze, że dogrzewam kominkiem także jak napalę w kominku to czujnik Eurostera nie włącza wogóle pompy CO bo temp w domu jest wyższa od min temp załączenia na sterowniku pokojowym ale to chyba nie powinno mieć znaczenia ...

Jeśli sterowaniem pompy zajmuje się programator pokojowy to pozbawiłeś sterownik pieca możliwości awaryjnego schładzania pieca.

Raczej pomyślałbym o innym sterowaniu bo sytuacja może się powtarzać do rozszczelnienia układu włącznie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie strasz mnie :)

jeszcze sterownik robi cos takiego, że co zadany czas załącza pompy CO na 30 sekund - może to ma chronić przed przegrzaniem, nie wiem właśnie dlaczego miało by się zagotować albo tak nawalić temperatury by sie awaryjnie wyłączył

jak wrócę to jeszcze popatrzę czy gdzieś nie zapowietrzony jest układ, wrócę z ustawieniami do polecanych na piecu przez producenta sterownika i będę siedział na d...e przed piecem i obserwował bo co mi pozstaje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

KOLEDZY

Ja mam inny piec i inny sterownik ale ja mam w ustawieniach sterownika czas pracy wentylatora przy dogaszaniu np.20min by wypalić resztę paliwa przy dogaszaniu.

Już kilkakrotnie zauważyłem że jeśli piec w trakcie palenia nie osiągnie zadanej temp w tym czasie bo np. dołożę niezbyt suche drzewo, to włącza się funkcja stop.Myślę że sterownik odczytuję ten fakt jako wygaszanie pieca bo po naciśnięciu start wszystko wraca do normy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeszcze sterownik robi cos takiego, że co zadany czas załącza pompy CO na 30 sekund - może to ma chronić przed przegrzaniem, nie wiem właśnie dlaczego miało by się zagotować albo tak nawalić temperatury by sie awaryjnie wyłączył

Procedura którą opisujesz ma zadanie okresowe uruchomienie pompy aby ta się nie zapiekła w czasie kiedy długo nie pracuje np.: latem i nie widzę sposobu aby ją wykorzystać do awaryjnego schładzania pieca. Montując u siebie programator pokojowy także myślałem nad bezpośrednim podłączeniem go pod pompę ale w końcu zainwestowałem w trochę droższe rozwiązanie ale zapewniające stabilną pracę. Poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=3998&st=0

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam,

 

z tego co szukałem na forum nie znalazłem by komuś się wyłączył podobny piec a więc się trochę rozpiszę...

 

mam piec Heiztechnik Q Eko Duo 17KW, sterownik Foster Menuet do niego jest podpięty, poniżej moje ustawienia:

algor - 2

histereza - 2

temp zał pomp - 40

czas pracy podtrzymania - 16

czas pauzy podtrz - 12

czas dmuchawy podt - 10

krotnosc pod - 3

czas oczekiwania - 10

obroty dmuchawy - 15

obroty dm podtrz - 12

czas odl pomp CO - 10

czas przesyp - 5

czas pracy CWU - 20

wybieg pompy CWU - 60

obr dmuch wzrost - 2

 

na piecu mam ustawioną temp 55 stopni, podłączony sterownik pokojowy Auratona 2005

wszystko jakos pięknie działało ale z 2 dni temu i dzisiaj rano zauważyłem, że mi piec się wyłączył - jak by ktoś wcisnął guzik STOP. Jak wcisne START wszystko rusza i działa ale piec już się trochę wychładza i trzeba czekać aż się bujnie. Z 2 dni temu ustawiłem na piecu 60 stopni i mi się woda zagotowała (nie wiem czy to miało jakiś wpływ na ze późniejsze wyłączenia) ale wcześniej działało OK.

 

Dodam jeszcze, że dogrzewam kominkiem także jak napalę w kominku to czujnik Eurostera nie włącza wogóle pompy CO bo temp w domu jest wyższa od min temp załączenia na sterowniku pokojowym ale to chyba nie powinno mieć znaczenia ...

 

Poza tym piec mi spada z temperaturą ale to chyba sam se wyjaśniłęm (mam 55 stopni, i jak spadnie np do 58 a sterownik załączy pompy by dogrzać to i na piecu spadnie temp. nawet do 40 stopni bo pompy ciągle pracują by dogrzać budynek - chyba se dobrze wyjaśniłem :) , za to jak osiągnie 55 stopni to sam z siebie jeszcze i do 80- stopni potrafi się dogrzać ...)

 

Ale głównie chodzi mi o te wyłączenie, nie wiem co mogło je spowodować - pies jest za mały by mi sterownik wyłączyć :)

 

może ktoś coś doradzi, może mam złe ustawienia ...

 

Witam.

Jeżeli temperaturę kotła masz ustawioną 55', temperaturę załączania pompy 40', na regulatorze pokojowym jest powyżej zadanej - piec przeszedł w tryb podtrzymania (w zależności od wybranego algorytmu pracy), pompa załącza się co np. 2 minuty na 30 sekund, woda w instalacji wychładza się i utrzymuje pomiędzy 40-35' (temp. załączania pompy u Ciebie 40') .

Gdy na regulatorze pokojowym spadnie temperatura - kocioł przechodzi w tryb pracy, temperatura na kotle spada, jak piszesz do 40' (pewnie dużo poniżej) a jest to temp. załączania pompy poniżej której (ustawiane -5) sterownik "rozpoznaje" brak opału i wyłącza kocioł.

Zajrzyj do instrukcji pkt 5.1.2. Algorytm pracy, rys.7.

Sprawdź też wybrany algorytm pracy, porównaj wykresy rys.7 i 8.

 

"czas odl pomp CO - 10" -jeżeli to jest 10minut, zmień na 2 min tak bardzo się nie wychłodzi

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest chociaż nazwa "dogaszanie" raczej mi tu nie pasuje. Jeśli przez określony czas piec nie jest w stanie uzyskać minimalnej temp. (np. brak paliwa w podajniku) to się wyłącza.

 

hmm u mnie na sterowniku tego ni ma ... albo nie wiem jak się to nazywa ...

taki mam sterowniczek:

 

>http://www.heiztechnik.pl/instrukcje/menuet_nowy.pdf<

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Jeżeli temperaturę kotła masz ustawioną 55', temperaturę załączania pompy 40', na regulatorze pokojowym jest powyżej zadanej - piec przeszedł w tryb podtrzymania (w zależności od wybranego algorytmu pracy), pompa załącza się co np. 2 minuty na 30 sekund, woda w instalacji wychładza się i utrzymuje pomiędzy 40-35' (temp. załączania pompy u Ciebie 40') .

Gdy na regulatorze pokojowym spadnie temperatura - kocioł przechodzi w tryb pracy, temperatura na kotle spada, jak piszesz do 40' (pewnie dużo poniżej) a jest to temp. załączania pompy poniżej której (ustawiane -5) sterownik "rozpoznaje" brak opału i wyłącza kocioł.

Zajrzyj do instrukcji pkt 5.1.2. Algorytm pracy, rys.7.

Sprawdź też wybrany algorytm pracy, porównaj wykresy rys.7 i 8.

 

"czas odl pomp CO - 10" -jeżeli to jest 10minut, zmień na 2 min tak bardzo się nie wychłodzi

Pozdrawiam.

 

 

o qrde ale mi żeś zadanie dał ...

te rysunki to i tak czarna magia dla mnie :) ale spróbuję coś pokombinować

dzięki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Witam

 

Powodem wyłączenia regulatora może być tak jak pisali inni zbyt wysoka temp. załączenia pompy, a tak na marginesie to powinieneś podnieść temp. na kotle do min. 60 C. Sprawdź jeszcze parametr min. temp. kotła w "MENU PEŁNE". jeśli ten parametr jest zbyt wysoki, to tak jak w przypadku temp. załączania pompy kocioł wyłączy się już przy temp. 1 c poniżej temp. załączenia pompy bądź poniżej min. temp. kotła.

Co do zagotowania wody w kotle to może to nastąpić podczas spalania na ruszcie stałym.

Zalecamy, aby w takim przypadku przymknąć przesłonę dmuchawy, gdyż nawet po jej wyłączeniu przez regulator ciąg kominowy powoduje przepływ powietrza i wzbudzenie paleniska.

Wracając do wyłączenia regulatora do pozycji STOP to sprawdź, czy po odcięciu zasilania na moment kocioł wraca do trybu PRACA. Jeśli by tak nie było to skontaktuj się z producentem w celu wykonania aktualizacji oprogramowania.

 

Pozdrawiam - serwis heiztechnik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.