Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Temp Powrotu Szaleje -prosze O Rade -piec Granpal


gorgyus

Rekomendowane odpowiedzi

witam serdecznie

szuakm odpowiedzi na swoi problem juz wszedzie wiec i tu trafilem po poszukiwaniach.naczytalem sie troszke ale jednoznaczej odpowiedzi nie znalazlem .

mam piec granpal o mocy 25kw i dom 276m2 z czego ogrzeam teraz okolo 180m2 a moj problem tkwi w temp. powrotu na zaworze 4d.

jak jest na zewnatrz w granicach -5do -10 to powrot jest max 40-44 st. ale szybko spada .temp na kotle od 57 do 66 max.

kiedy byly temp. -20 to piec nie dawal rady podgrzac co do temp zadanej bo caly czas zawor 4d pilnowal powrotu aby byl 40st.(tak ustawione na sterowniku-sterownik estymy)wiec otwieral i zamykal aby ugrzac powrot.z tego co czytaelm u innych powrot jest na poziomie 50st ja moge tylko taki uzyskac jak wlacze pompe cwu ale z regoly to powrot jest 40st .lub nizej .

zalczam zdjecia mojego podlaczenia .przepraszam za balagan ale walcze z tym porotem juz 3 tydzien od czasu mrozow.rury mam 1" i zawor tez ,zawor jest esbe z tego co pamietam wraz z silownikiem .

prosze o rade bo niedlugo zamieszkam w kotlowni a mam tam temperature 25 st. wiec da sie zyc :huh:

post-13901-1262903698_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dziekuje za szybka reakcje ale moze wytlumacze co to jest granpal i sterownik estymy.

piec granpal nie ma retorty tylko poziome palenisko .opal jest zsypywany z gory na palenisko .piec ten nie jest dedykowany do groszku tylko do pelletu i zboz .

co do sterownika to jest ot sterownik pid ze sterowniem sonda lamba czyli taki nie jest to typowy sterownik pieca z podajnikiem .moc palnika dobiera sobie sam ja nie moge tego zmienic ani w zaden sposob ustawic.

 

ale dziekuje za zainteresowanie

moze moj post znajdzie jakis dobry instalator i sie wypowie bo mi cos sie czuje ze trzeba bedzie pompe dolozyc na objegu kotlowym .

jeszcze o jedno moze spytam ,czy jak uruchomie na stale pompe cwu to czy zuzycie mi nie wzrosnie znaczaco?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...) cos sie czuje ze trzeba bedzie pompe dolozyc na objegu kotlowym .(...)

Gdyby grawitacja nie działała, to by się w ogóle nie otwierał.

 

A więc zaworem 4d kręci ten sterownik PID? Ale jeśli sobie sam dobiera moc, to przecież pod jakiś parametr - temperaturę zasilania, temperaturę zewnętrzną, pokojową, czy coś w tym rodzaju. Trzeba by go jakoś zmusić do bardziej wytężonego grzania....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sterownik dobiuera sobie wszytsko sam ja moge tylko zmienic krzywe grzania i powietrze w kazdym zakresie .

jedynym spoosbem zmuszenia go do pracy jest zmiana krzywych grzania ale wtedy pewnie w domu sie ugotuje (teraz jest 21 st)

zmina krzywych to zmiana temp co ,temp co. dobiera sobie sam na podstawie temp. zewnetrznej

ja nic nie zawalczy by go podbic

jeszcze jakies pomysly?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmień krzywą grzania, choćby chwilowo. Opisywany przez Ciebie problem był już kilka razy dyskutowany przy okazji różnych kotłów. Zawsze wtedy pada pytanie, czy obieg kotłowy jest prawidłowo wykonany, ale także są proponowane rozmaite tricki - łącznie z przesuwaniem czujnika powrotu w cieplejsze miejsce. Moc grzania musi być jednak odpowiednia, aby dało się po jakimś czasie wrócić do ustawień normalnych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wiem ze problem byl opisywany,czytam caly czas,ale nie znalazlem choc troszke podobnego podlacznie jak moje.

zwiekszalem juz krzywe ,objawia sie to tym ze wrasta temp co i zaraz tez spada temp powrotu i zawor szaleje .narazie zmienilem pompe na 1 bieg i jest w miare ,tzn. powrot mam 44 st przy temp kotla 66 ,jak jest juz 58 to zawor sie zaczyna przymykac b temp powrotu maleje do 38 ,po chwili piec spada na 57 i wchdzi w stan pracy i sie rozpedza do 40% psalnik ,jak tylko podbije o 1 st. temp kotla zaczyna zchodzic w dol z moca .pomalu az do 20%(to inimum) i tak pracuje az nie uzyska 66 st ,jak juz uzyska to przechodzi w stan podtrzymania a temp powrotu jest wtedy od 44 do 46 zaleznie ile idzie na co

powiem szczerze ze walcze z tym juz troszke i mnie to juz meczy a i pochlania duzo czasu na czytanie i wertownie postow i celej sieci

mam nadzieje ze wreszcie jakis magik powie "prosze zrobic to i to i bedzie dzialc " na to czekam z utesknieniem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

A próbowałeś podnieść tem. kotła np do 75 stopni. Powinno pomóc w pewnym zakresie pracy dla kotła i zaworu. Ja bym od tego spróbował. To że zawór się tak zachowuje a nie inaczej to zupełnie zrozumiałe. Przy takich tem na zewnątrz zawsze będą problemy ze względu na zrozumiałą różnicę temp. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam to samo, tez sterownik Estyma, pomaga podniesienie temp na kotle powyżej 70st. Na grzejniki idzie mi teraz ok 39st (temp obliczona przez sterownik) przy -10 na zewnatrz, w domu 22st. Ochrona powrotu powoduje ze temp na grzejniki spada momentami do 34st i tak w kółko, po podniesieniu na kotle jest ok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podnieś minimalną temperaturę kotła do 70 st.

witam

pomoglo :huh:

podnislem na 64 ale grzeje do 70 st. i przechodzi w stan podtrzymania .nie wiem dlaczego jego histereza to 6 stopni jak ma ustawiona na 2 .zalaczas sie przy 61 a konczy na 70 .powrot jest juz na poziomie 50 st. tylko cwu grzeje sie grawitacyjnie razem z kotlem wiem mam prawie tyle samo co na kotle.ale itak jestem bardzo zadowolony wreszcie .

dziekuje bardzo za pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.