Witam.

Postanowiłem jeszcze podnieść jeden wątek dotyczący doboru grzejników, mocy kotła i zapotrzebowania cieplnego.

 

Po długich dokładnych wyliczenia dla każdego pomieszczenia wyszło mi zapotrzebowanie cieplne wraz z grzaniem c.w.u. 21,19kW.

Pomyślałem super! Piec do którego się przymierzam to Lazar Eko-Perfekt Automat 4W o mocy maksymalnej którą zapewnia producent w swoim katalogu 28kW.

 

W poprzednim poście na forum prosiłem o wyjaśnienie jak to jest z doborem grzejników kiedy planuję zasilać je temp 60/50/20.

Dowiedziałem się o współczynniku korekcyjnym wg którego dobiera się ilość żeber.

 

po jeszcze dokładniejszych obliczeniach uwzględniających temp w różnych pomieszczeniach tj: 16, 20 oraz 24 w łazienkach mam teraz dylemat

Wyszło że muszę mieć grzejniki o mocy w sumie 32,39kW.

 

I teraz mam zagwozdkę: Czy piec który chcę kupic nie będzie za mały?

Proszę o wyjaśnienia.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

po jeszcze dokładniejszych obliczeniach uwzględniających temp w różnych pomieszczeniach tj: 16, 20 oraz 24 w łazienkach mam teraz dylemat Wyszło że muszę mieć grzejniki o mocy w sumie 32,39kW.

 

Idąc tym tropem myślenia, jeśli zasilisz te grzejniki przegrzaną parą, to będą miały moc znamionową i 50kW, więc musisz kupić jeszcze większy kocioł... Nie. Jeśli grzejniki przy niskiej temperaturze mają 18kW i taką temperaturę chcesz mieć, to kup kocioł 18kW i koniec. I nie przewymiaruj zapotrzebowania cwu. 1-2kW w zupełności wystarczą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mecenas! Pamiętaj że ci szubrawcy producenci podają moc kotła NOWEGO ! A co za 3 latka??? Z 28 kW zrobi się np. 20 kW ale nikto tego juz nie zweryfikuje. A tak naprawdę to te 20 kW wystarczy. Ale pełną mocą kocioł jak autko pracuje ułamek swego życia! W sezonie kilkanaście dni. Przy mrozie -20 stC ma być w chałupie +20 stC i jak ma byc 20 kW to wystarczy. Czyli 28 kW!!

I to gawiedź wiedziała od zawsze.

Przy kotłach gazowych, olejowych to inna bajka,. Hej!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy kotłach gazowych, olejowych to inna bajka,. Hej!

 

Właśnie jak to się ma np do tego przykładu: projekt instalacji CO zakładał ogrzewanie przy pomocy kotła gazowego o mocy 28 kW. Czy w przypadku instalacji kotła na paliwo stałe jego moc wystarczy gdy będzie taka sama czy trzeba zwiększyć biorąc poprawkę, że przy spalaniu gazu jest większa sprawność.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja to sobie myślę że skoro zapotrzebowanie na ciepło mam 21 kW to po przeliczeniu grzejników przez współczynnik korekcyjny chałupa mi się nie rozciągnęła tylko wyszła mi poprawka na grzejniki jeśli chcę je grzać niższą temperaturą niż zaklada norma. Więc przy tej temperaturze zasilania żeby było ciepło w domu dalej potrzebuję 21 kW mocy, więc piec sobie poradzi, gorzej chyba jeśli miałbym grzać przy parametrach 75/65/20°C. Na dworze -30 przez dwa tygodnie, cała moc z kotła na grzejniki i temp 80°C a w pokojach + 30°C, wtedy piec mógłby nie wydolić. Ale to chyba nigdy nie nastąpi.

Mam nadzieję ze się nie mylę i dobrze myślę.

Wolałem się upewnić zasięgając rady u mądrzejszych w tym temacie

 

Mecenas

Na grzanie wody przewiduję 2kW i nic więcej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapotrzebowanie 21 kW to to 21 kW. I czy to będzie 90/70 czy 75/55, 40/30 to zawsze tyle będzie. Zwiększa się tylko powierzchnia wymiany na grzejnikach. Co więcej ilość nośnika energii (woda w instalacji), też jest taka sama. Patrz wzór

q = Qc/ C *Δ t

 

Qc- zapotrzebowanie ciepła

 

Δt - różnica temperatur

 

Δp- strata ciśnienia

 

C- stała przeliczeniowa = 1,163

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moc kotła i straty chałupy decydują o temp. w środku.

Kotły gazowe długi czas zachowują moc fabryczna a węglowe nie.

Małe grzejniki = wysoka temp. wody i poparzyć się można[w Anglii grzejniki maja Tmax 65 stC i dlatego sa duże]

Ilość wody w zładzie ma niewielki wpływ na grzanie i sprawność CO.

A najważniejsze to izolacja chałupy!

Hej!

[ale się napociłem!]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.