Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Równomiernym Ogrzaniem Pomieszczen


almon

Rekomendowane odpowiedzi

WItam mam taki oto problem CO dwa obiegi pierwszy stary z lat 80 przystosowany do grawitacji oraz drugi nowy po rozbudowie domu. Piec EKoCentr 25kw ekogroszek.

Problem polega na tym że pomieszczenia gdzie zainstalowana jest stara instalacja nagrzewaja sie owiele szybciej niż te z nowej i aby dogrzać te pozostałe pomieszczenia przegrzewam te pierwsze. Wiem że można zastosować głowice termostatyczne ale mój hydraulik założył mi zawór wieloobrotowy na początku tego starego obiegu i stwierdził że przydławienie obiegu pomoże. Na początku może trochę działało a teraz jak przykręce zawór to na starym obiegu prawie nie grzeje a lekkie odkręcenie już szybciej nagrzewa stary obieg.

 

Moje pytanie czy to idzie jakoś wyrównać. Dodam że te dwa obiegi zasila jedna pompa. Stara instalacja grube rury od 2" do 3/4" nowa pex 22mm i 16mm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam nowa instalacja wpięta zaraz za pompa. Jesli chodzi o zawór który zamontował mi hydraulik jest on na początku zasilania starej instalacji (taki duży 2" zawór wieloobrotowy). Czy dobrze rozumiem to trzebaby było taki zawór kryzujący wstawić na powrocie starego obiegu a nie na zasilaniu?

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nasuwa mi się rozwiązanie następujące:

 

Zamiast tego "obrotowego zaworu" trzeba zastosować zawór czterodrogowy z czujnikiem pokojowym, siłownikiem oraz sterownikiem tego siłownika. Plus pompa na zasilaniu tego starego obwodu.

Działa to tak, że na starą instalację puszczana jest woda o 2 możliwych temperaturach (cieplejsza np. 55C i zimniejsza np. 40C) - oczywiście nie naraz :)

Czujnik pokojowy umieszczony w "starej części" pomieszczeń decyduje czy ma iść na te grzejniki cieplejsza czy zimniejsza (ale nie zimna tylko 40C) woda. Jak uzna, że jest już odpowiednio ciepło, to puści tę zimniejszą.

W ten sposób pomieszczenia te nie będą przegrzewane ale też zachowasz komfort w starej części.

 

Ogromną wadą tego rozwiązania jest jego cena.

Jednak jest to przynajmniej jakiś pomysł na rozwiązanie.

 

Może ktoś opisze coś tańszego...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...)

Moje pytanie czy to idzie jakoś wyrównać. Dodam że te dwa obiegi zasila jedna pompa. Stara instalacja grube rury od 2" do 3/4" nowa pex 22mm i 16mm.

 

 

Witam.

 

Najprostszy i najskuteczniejszy sposób to zdławienie przepływów na zaworach grzejnikowych "starej" instalacji.Po prostu każdy grzejnik - zaczynając od najdalej położonego - należy dławić aż będzie wyczuwalna różnica teperatur między gałązką zasilania i powrotu.Zawór zaporowy,który masz zainstalowany ma taką charakterystykę że nie nadaje się do wykonywania regulacji.

 

Pozdrawiam - Michał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.