Witam.

 

Piec Ling Duo 25Kw

Sterownik Recalart 3000

zawór 4drogowy z siłownikiem

powierzchnia do grzania 180m2 (dom ocieplony)

 

Piec na ustawieniach podanie 5 /42 przerwa/ 30 podtrzymanie

dmuchawa 28%

Gdy przerwa była mniejsza (25s) to piec nie spalał węgla i po 1 nocy był cały zbiornik ma popiół zapełniony niespalonym węglem.

Przesłona na dmuchawie jest odsłonięta na jakieś 20%, jak odsunę ją więcej, to zaczynają lecieć iskry i jest ostry ciąg

Teraz piec produkuje małe ilości odpadów, popiół jest bez szlaki i bez niedopalonego węgla, ale kocioł dochodzi do temp. 55 st dość wolno i jak już ją osiągnie to ciężko mu przejść w stan podtrzymania.

Przy 57st otwiera zawór za CWU i nagrzewa wodę po nagrzaniu wody na 47st przestaje ją grzać (ust. 45st na CWU) i powinien podnieść temp. i się zagrzać do 60st, ale przy 57-58 jakby temp stoi w miejscu.Aby zwiększyć temp. powyżej 57 to muszę zakręcić zawór na kaloryfery. wtedy po kilkunast minutach jest w stanie soiągnąć temp. 59st i przejść w stan podtrzymania, który trwa ok 12min. (temp. na kotle spada do 52st) i kocioł się znowu włącza.

 

1)Co zrobić aby kocioł wskakiwał szybciej na wysoką temp. jednocześnie węgiel się spalał.

2)Czy to, że dom jest pierwszy raz grzany po założeniu pieca (od tygodnia) może być powodem, że piec ciągle grzeje kaloryfery?

3) Gdzie można ustawić temp. CO (na kaloryferach) ?

4) Co się stanie jak włączę pompę ogrzewania podłogowego w obieg CO (teraz jest odłączona, bo posadzka schnie od 3 tygodni po wylaniu). Czy temp. na kotle spadnie jeszcze bardziej i kocioł się będzie rozpalał do 55st jeszcze dłużej ?

 

 

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj! Posiadam identyczny piec, w którym palę 2-gi sezon. Miałem jak każdy sporo problemów z ustawieniem odpowiednich parametrów. Moim zdaniem masz ustawioną zbyt długą przerwę w podawaniu węgla. Ja w chwili obecnej jadę na ustawieniach - podawanie 5s, przerwa 16s, moc dmuchawy 30% przesłona na wentylatorze otwarta na około 35%. Spróbuj, myślę że powinno zacząć dokładniej spalać ekogroszek. Czy masz zainstalowany czujnik pogodowy? Jeżeli nie, koniecznie go zainstaluj- całkiem nieźle to funkcjonuje. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź, ale chyba nie czytałeś mojego posta dokładnie.

Przy mniejszej przerwie nie spalało mi węgla i dlatego zwiększyłem przerwę.

Po zwiększeniu podania paliwa na 6 sek zaczął wolno wchodzić w stan podtrzymania.

Teraz jak spadnie z podtrzymania (59st) na 54 to te 5 stopni (by znów wejść w stan podtrzymania przy 59st) osiąga w jakieś 8 minut (jak dla mnie to już dużo lepiej jak wcześniej).

 

Teraz mam 6 podanie i 42 przerwa (1:7), ale chyba spróbuję 7 podanie i 42 (1:6), bo przy tym czasie lepiej się spala, a jak dam więcej paliwa to szybciej będzie się temp. zwiększać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jaka masz minimalną temp kotła???

a ktoś ze znajomych używa też tego ego groszku??

może ma słabą kaloryczność??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź, ale chyba nie czytałeś mojego posta dokładnie.

Przy mniejszej przerwie nie spalało mi węgla i dlatego zwiększyłem przerwę.

Po zwiększeniu podania paliwa na 6 sek zaczął wolno wchodzić w stan podtrzymania.

Teraz jak spadnie z podtrzymania (59st) na 54 to te 5 stopni (by znów wejść w stan podtrzymania przy 59st) osiąga w jakieś 8 minut (jak dla mnie to już dużo lepiej jak wcześniej).

 

Teraz mam 6 podanie i 42 przerwa (1:7), ale chyba spróbuję 7 podanie i 42 (1:6), bo przy tym czasie lepiej się spala, a jak dam więcej paliwa to szybciej będzie się temp. zwiększać.

 

Ja mam linga combi ale ustawienia 6,42 czyli 1do 7 to za dużo 6 do 30 to już max. Nie dziwne że nie wygrzewa kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A skąd to stwierdzenie, że nie wygrzewa kotła ???

Przy ustawieniu 6 do 42 działa całkiem dobrze, węgiel dobrze spala i piec ładnie się pali, jedynie temp. idzie wolniej do góry, ale za to nie zostaje tyle odpadów niespalonego węgla.

Bez problemu wytrzymuje 30min. w podtrzymaniu.

A to, że u Ciebie adammonika 6do30 to max to nie znaczy, że na moim węglu Retopalu z Piasta musi być tak samo.

U mnie dopiero pierwszy sezon grzewczy więc może być różnie.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.