Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Co


robi1922

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

potrzebuję porady w sprawie ogrzewania-grawitacja,

czy pompa powinna byc na zasileni czy powrocie, mój problem polega na następującej części:

gdy palę do 60 stopni instalacja działa poprawie, kiedy temperatura wzrasta powyżej 60 stopni doły grzejników są zimne częsć przestaje grzać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

potrzebuję porady w sprawie ogrzewania-grawitacja,

czy pompa powinna byc na zasileni czy powrocie, mój problem polega na następującej części:

gdy palę do 60 stopni instalacja działa poprawie, kiedy temperatura wzrasta powyżej 60 stopni doły grzejników są zimne częsć przestaje grzać

1. Gdzie należy zamontować pompę, to zależy od specyfiki każdego układu. Może jakiś schemat kotłowni kolega podrzuci?

2. Jeśli grzejniki, które powyżej 60st. gorzej grzeją są na parterze, a dobrze grzejące na piętrze, to jest efekt braku regulacji instalacji. To moje przypuszczenie , na razie jest za mało danych, najlepiej schemat instalacji ze wskazaniem grzejników dobrze i źle grzejących. Rozwiązaniem w tym przypadku byłoby:

a) policzenie instalacji grawitacyjnej i skryzowanie grzejników (lub montaż zaworów termostatycznych dedykowanych do układów grawitacyjnych),

lub

:D zainstalowanie pompy i montaż zaworów termostatycznych (też dobrze byłoby policzyć ich nastawy wstępne).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Gdzie należy zamontować pompę, to zależy od specyfiki każdego układu. Może jakiś schemat kotłowni kolega podrzuci?

2. Jeśli grzejniki, które powyżej 60st. gorzej grzeją są na parterze, a dobrze grzejące na piętrze, to jest efekt braku regulacji instalacji. To moje przypuszczenie , na razie jest za mało danych, najlepiej schemat instalacji ze wskazaniem grzejników dobrze i źle grzejących. Rozwiązaniem w tym przypadku byłoby:

a) policzenie instalacji grawitacyjnej i skryzowanie grzejników (lub montaż zaworów termostatycznych dedykowanych do układów grawitacyjnych),

lub

:D zainstalowanie pompy i montaż zaworów termostatycznych (też dobrze byłoby policzyć ich nastawy wstępne).

ogrzewanie.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przesyłam schemat, czerwony kolor to góra z narożnych pionów

proszę o pomoc

Wiem że grymaszę, ale z tego rysunku niewiele umiem wywnioskować, a dałoby się takie rozwinięcie instalacji ( coś na kształt pionowego przekroju ) narysować z zaznaczeniem, które gorzej grzeją.

Na tym nie ma takiej informacji, ponadto nie wiem nawet jak podłączony jest ostatni pion na górę...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem że grymaszę, ale z tego rysunku niewiele umiem wywnioskować, a dałoby się takie rozwinięcie instalacji ( coś na kształt pionowego przekroju ) narysować z zaznaczeniem, które gorzej grzeją.

Na tym nie ma takiej informacji, ponadto nie wiem nawet jak podłączony jest ostatni pion na górę...

 

 

 

 

może zacznę od początu;

piec 17 kw powierzchnia 160 m ogrzewa rewalcyjnie, problem powstaje gdy temperatura pieca przekracza 65 stopni 2 grzejnik przestają grzać, woda w ipecu szybko podniosi się do 100 stopni

zasilenie gorace powroty zimne przy temperaturze 70-90 stopni

ogrzewanie.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

może zacznę od początu;

piec 17 kw powierzchnia 160 m ogrzewa rewalcyjnie, problem powstaje gdy temperatura pieca przekracza 65 stopni 2 grzejnik przestają grzać, woda w ipecu szybko podniosi się do 100 stopni

zasilenie gorace powroty zimne przy temperaturze 70-90 stopni

 

Ze schematu wynika, że pompa jest i została zamontowana na powrocie. Zawór na obejściu pompy mam nadzieję, odcinający a nie stopowy.

Zakładając, że zjawisko zachodzi przy działającej pompie, przyczynami moim zdaniem są:

1. Brak właściwego odpowietrzenia instalacji (co z rysunku trudno ocenić)

2, Zbyt mała pompa, lub zbyt cienkie przewody do grzejników.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ze schematu wynika, że pompa jest i została zamontowana na powrocie. Zawór na obejściu pompy mam nadzieję, odcinający a nie stopowy.

Zakładając, że zjawisko zachodzi przy działającej pompie, przyczynami moim zdaniem są:

1. Brak właściwego odpowietrzenia instalacji (co z rysunku trudno ocenić)

2, Zbyt mała pompa, lub zbyt cienkie przewody do grzejników.

 

 

niestety stopowego nie ma, pompa to lfp 25-POr80C, przewody do grzejników to 15 , odpowietrzniki na koncówkach wszystkich grzejników, może zle ją odpowietrzyłem, jak to zrobić, instalacja jest nowa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To dobrze, że nie stopowy (w tym miejscu).

Pompa jak smok, może przenicować całą instalację. Na którym biegu działa?

Na grzejnikach powinny być odpowietrzniki ręczne lub automatyczne (pytać instalatora - najlepiej wezwać i prosić o odpowietrzenie i poinstruowanie) Automatyczne mogą nie zadziałać.

A jak z zasobnikiem ciepłej wody? Czy chodzi rzeczywiście tylko na grawitacji? Ma jakąś automatykę odcinającą? Czy w tych sytuacjach przegrzewu powrót z bojlera nie jest aby gorący?

Sugeruję ponadto "przydławić" grzejniki na górze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To dobrze, że nie stopowy (w tym miejscu).

Pompa jak smok, może przenicować całą instalację. Na którym biegu działa?

Na grzejnikach powinny być odpowietrzniki ręczne lub automatyczne (pytać instalatora - najlepiej wezwać i prosić o odpowietrzenie i poinstruowanie) Automatyczne mogą nie zadziałać.

A jak z zasobnikiem ciepłej wody? Czy chodzi rzeczywiście tylko na grawitacji? Ma jakąś automatykę odcinającą? Czy w tych sytuacjach przegrzewu powrót z bojlera nie jest aby gorący?

Sugeruję ponadto "przydławić" grzejniki na górze.

 

 

 

zasobnik jest odciety chwilowo,automatyki nie posiada ale na grawitaji chodzi lecz przydałaby się chyba pompka, instalacje stawiałem sam, od 15 lat nie pracuję jako monter inst. instalacja postawiona z tego co zapamiętałem z 3- lat szkoły, grzejnik posiadają również zawory na może tymi, pompa bieg 2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zasobnik jest odciety chwilowo,automatyki nie posiada ale na grawitaji chodzi lecz przydałaby się chyba pompka, instalacje stawiałem sam, od 15 lat nie pracuję jako monter inst. instalacja postawiona z tego co zapamiętałem z 3- lat szkoły, grzejnik posiadają również zawory na może tymi, pompa bieg 2

 

 

 

Dziękuję za pomoc pracuję w remontach, zajmuję się gladzimi i wszystkim co z gipsu i K/G jak ktoś potrzebuje pomocy projektów służę pomoca pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapowietrzenie i brak zdławienia grzejników na dole to najpewniej przyczyny tego stanu rzeczy. Obawiam się, że przy umieszczeniu mocnej pompy na powrocie może następować wzmożone natlenianie instalacji przez naczynie wzbiorcze (zwłaszcza jeśli naczynko nie jest za wysoko nad instalacją). Trzeba systematycznie odpowietrzać.

Daj znać, jakie efekty uzyskałeś.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapowietrzenie i brak zdławienia grzejników na dole to najpewniej przyczyny tego stanu rzeczy. Obawiam się, że przy umieszczeniu mocnej pompy na powrocie może następować wzmożone natlenianie instalacji przez naczynie wzbiorcze (zwłaszcza jeśli naczynko nie jest za wysoko nad instalacją). Trzeba systematycznie odpowietrzać.

Daj znać, jakie efekty uzyskałeś.

Pozdrawiam

 

wszystko odpowietrzone, pompa pracuje na 1 biegu, ponowna regulacja pieca, bez zdławienia dolnych grzejników i wszystko gra pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.