Podłogówka Bez Mieszacza



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
10 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   marcinw124

marcinw124

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 13 postów

Napisano 27 grudzień 2009 - 18:38

Witam wszystkich Mam pytanie do instalatorów Mam zamiar w całości swojego domu 160m2 zrobić ogrzewanie podłogowe i kocioł kondensacyjny Czy w takim układzie muszę montować mieszacz ? Dodam jeszcze że chce to podzielić na dwa obiegi parter/piętro Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich
  • 0



#2 OFFLINE   dwarf

dwarf

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 46 postów

Napisano 27 grudzień 2009 - 21:39

Odpowiedz sobie na dwa proste pytania i będziesz sam wiedział. Oto pytania:
- Jaką temperaturę wody grzeczej będziesz miał na wyjściu z kotła (na zasilaniu instlacji) ?
- Jaką najwyższą temperaturę może mieć woda grzewcza, zasilająca ogrzewanie podłogowe ?


Podpowiem: +70 stopni i max +40-45 stopni.
Wniosek: mieszacz jest konieczny.
  • 0

#3 OFFLINE   sawo

sawo

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 218 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Zielona Góra

Napisano 28 grudzień 2009 - 11:46

przy kotle kondensacyjnym i regulatorze pogodowym ,mieszacz nie będzie konieczny ,ale może być potrzebne sprzęgło hydrauliczne plus dodatkowa pompa .zależeć to będzie od zapotrzebowania na moc cieplną .
  • 0

#4 OFFLINE   2old

2old

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 68 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Otwockie

Napisano 28 grudzień 2009 - 12:19

Te nie widzę konieczności montażu mieszacza, chyba że kocioł będzie też ładował zasobnik c.w.u. i po przejściu na c.o. będzie miał chwilowo wyższą temperature - właśnie te ok. 70st. Sprzęgło zapewne wyjdzie z powodu dużych przepływów w instalacji c.o.
Ale czy podłogowe w sypialni? Raczej nie, można tam zastosować oddzielny obieg grzejnikowy, lecz wtedy mieszacze niezbędne, albo ogrzewanie ścienne w tym samym obiegu co podłogowe.
Pozdrawiam
  • 0

#5 OFFLINE   marcinw124

marcinw124

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 13 postów

Napisano 28 grudzień 2009 - 21:16

Odpowiedz sobie na dwa proste pytania i będziesz sam wiedział. Oto pytania:
- Jaką temperaturę wody grzeczej będziesz miał na wyjściu z kotła (na zasilaniu instlacji) ?
- Jaką najwyższą temperaturę może mieć woda grzewcza, zasilająca ogrzewanie podłogowe ?


Podpowiem: +70 stopni i max +40-45 stopni.
Wniosek: mieszacz jest konieczny.



Ja sobie to zaplanowałem w ten sposób Kocioł ma palnik modulacyjny i największa sprawność przy 40 stopniach na wyjściu więc pomyślałem że mógł bym tak ustawić automatykę żeby nie przekraczała 40 Niestety myśląc o tym zapomniałem o CWU więc nic z tego ale dziękuje za wskazówki
  • 0

#6 OFFLINE   marcinw124

marcinw124

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 13 postów

Napisano 28 grudzień 2009 - 21:29

Te nie widzę konieczności montażu mieszacza, chyba że kocioł będzie też ładował zasobnik c.w.u. i po przejściu na c.o. będzie miał chwilowo wyższą temperature - właśnie te ok. 70st. Sprzęgło zapewne wyjdzie z powodu dużych przepływów w instalacji c.o.
Ale czy podłogowe w sypialni? Raczej nie, można tam zastosować oddzielny obieg grzejnikowy, lecz wtedy mieszacze niezbędne, albo ogrzewanie ścienne w tym samym obiegu co podłogowe.
Pozdrawiam



Co do podłogowego w sypialni to już postanowiłem wiem że opinie na ten temat są bardzo podzielone ale gdy zima ubiegłego roku byłem odwiedzić brata który mieszka we Francji zauważyłem że w jego domu niema ani jednego grzejnika wszędzie podłogówka nawet w sypialni a on sam bardzo sobie chwali ten system Ja będąc tam dwa tygodnie nie odczułem jakiegoś dyskomfortu To samo u dwóch jego znajomych Po za tym dam siłowniki i termostaty pokojowe Dziękuje za wskazówki i pozdrawiam
  • 0

#7 OFFLINE   sawo

sawo

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 218 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Zielona Góra

Napisano 29 grudzień 2009 - 17:35

podgrzewanie CW w zasobniku nawet wysoką temperaturą np 70 st ,nie ma wpływu na temp wyjściową na CO ,te kilka litrów gorącej wody w kotle ,pozostałej po podgrzewaniu CW ,wtłoczone do instalacji o pojemności ponad 100 litrów ,w żaden sposób nie przegrzeje ci posadzki, możesz planować instalację bez mieszacza i będziesz spał spokojnie .
  • 0

#8 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 941 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 29 grudzień 2009 - 20:30

Witam jeśli to piec jednofunkcyjny to polecam jednak mieszacz , jest też ważne czy ta pompa w piecu jest w stanie poradzić sobie z oporami jakie stawia ogrzewanie podłogowe dlatego nawet gdy masz piec dwufunkcyjny i ustawisz sobie temperaturę niższą na OP. to ta pompa może nie wystarczyć i nie przy każdym piecu będzie to działać jak mieszacz . pozdrawiam
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#9 OFFLINE   mak

mak

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1417 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: łódzkie
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 30 grudzień 2009 - 11:06

Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie które postawiłeś. Wydaje się że jeżeli zastosował byś kocioł ze sterownikiem pogodowym a na sterowniku ustawił krzywą grzewczą dla ogrzewania podłogowego (od 0,2 - 0,6) to układ powinien pracować bez mieszacza. Przy sterownikach stałotemperaturowych wskazane wydaje się stosowanie mieszaczy. Poważniejszym problemem od mieszaczy wydaje się wydajność pomp i ich właściwy dobór, oraz dobór właściwej średnicy rur do ogrzewania podłogowego i rozdzielaczy. Jeżeli liczysz sam to otrzymane wyniki skonsultuj z projektantem lub zleć wykonanie projektu.
  • 0

#10 OFFLINE   marcinw124

marcinw124

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 13 postów

Napisano 05 luty 2010 - 22:04

Witam po dłuższej przerwie Wracając do tematu postanowiłem zamontować mieszacz, tak jak napisał kolega 2old kocioł będzie ładował zasobnik CWU i będą momenty w których podczas pracy pompy CWU włączy się któraś z pomp OP. Poza tym pomyślałem że warto by było dołożyć jeszcze jeden obieg grzejników, jeden do piwnicy, jeden do wiatrołapu i po jednym drabinkowym do łazienek. Ale wracając do mieszacza mam jeszcze jedno pytanie.
Czy można zastąpić mieszacz Modular - Divicon np. takim zestawem ESBE ?



Załączony plik  ESBE.jpg   21,08 KB   30 Ilość pobrań

Bo po dodaniu pompy i termometrów do zaworu 3drożnego to jest to samo no chyba że coś przeoczyłem, z góry dziękuje za pomoc w tym temacie i pozdrawiam
  • 0

#11 OFFLINE   marcinw124

marcinw124

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 13 postów

Napisano 05 luty 2010 - 22:09

Chodziło mi coś takiego

Załączony plik  Modular___Divicon.jpg   19,69 KB   40 Ilość pobrań

Coś pomyliłem i nie dodałem zdjęcia
  • 0