Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł Galmet Eko-Gt Kwp 12Kw


pszczola1966

Rekomendowane odpowiedzi

  • 2 miesiące temu...

Z nastawami to jeszcze kombinuje, ale te podstawowe to: czas podawania - 14s-18s wyznacznikiem jest kopczyk , moc nadmuchu 18% i przysłona 0.5 cm, z mocą to kombinuje zależnie od pogody (nie mam jeszcze zaworów termostatycznych na grzejnikach i tego zaworu 3-drożnego), szyber 45 stopni i mniej, do komina ten piec ma krótką drogę więc trzeba się sugerować temperaturą czopucha. Piec spala ok. 20- 25 kg, sterownik w automacie, praca 2-stanowa chyba mniej ekonomiczna. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedz. Trochę mnie zmartwiłeś tym spalaniem. Z tego co czytałem na forum to takie spalanie mają przy 150 m2. Może to jest kwestia ustawienia sterownika. A ty jedziesz cały czas na ustawieniach fabrycznych? A jaką masz ustawioną temperaturę na kotle? Trzyma tą temperaturę? Ja chcę założyć zawór 4d. Przepraszam za tyle pytań ale wreszcie trafił się ktoś z takim piecem. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam. Olejak palił około 1300 l na zimę. Olej kupowałem po 2.4 zł to daje 3100 zł. Ale to nie wszystko bo on był wpięty w jeden układ z węglowym no i przepalałem też brykietem drzewnym żeby było taniej. Myślę,że na groszek będzie taniej. Może jeszcze trochę sie pobawić z tymi ustawieniami i będzie ok. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...
  • 3 tygodnie później...
Z nastawami to jeszcze kombinuje, ale te podstawowe to: czas podawania - 14s-18s wyznacznikiem jest kopczyk , moc nadmuchu 18% i przysłona 0.5 cm, z mocą to kombinuje zależnie od pogody (nie mam jeszcze zaworów termostatycznych na grzejnikach i tego zaworu 3-drożnego), szyber 45 stopni i mniej, do komina ten piec ma krótką drogę więc trzeba się sugerować temperaturą czopucha. Piec spala ok. 20- 25 kg, sterownik w automacie, praca 2-stanowa chyba mniej ekonomiczna. Pozdrawiam

To nie są dobre nastawy na ten piec powinno być 1-4 czyli na ten palnik 5-s podawanie 20-s przerwy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po paru dniach testowania, też doszedłem do podobnych parametrów. Podawanie 10s, przerwa 45s. Jednak radykalne skrócenie obydwu czasów przy zachowaniu podobnych proporcji (próbowałem chyba 2s / 10s) spowodowało, że kocioł przez 12 godzin nie dał rady osiągnąć zadanej temperatury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Na początku próbowałem nastawów 5/30 z instrukcji. Już nie pamiętam, o co poszło, ale chyba nie dał rady nagrzać wody. Dopiero 10/45 u mnie się sprawdziło. Być może dałoby się jeszcze niżej zejść z czasem podawania, ale na razie brak czasu na kombinowanie, a i warunki takie, że tylko CWU grzeję. Może na jesieni spróbuję coś jeszcze poprawić.

 

Podaję miejsce, gdzie można znaleźć komplet instrukcji m.in. do sterownika Ekspert R: http://www.elster.w.com.pl/?do-pobrania,4 . Do pobrania instrukcje użytkownika, serwisanta i instalatora wraz z opisem, jak włączyć poszczególne tryby. Ja u siebie zostawiłem sterownik w trybie serwisanta, to taki GodMode - ma dostępne wszystkie ustawienia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Witam serdecznie. Miałem problem z kociołkiem ale sobie poradziłem z pomocą serwisanta galmetu. Teraz jest inny problem. Przestawiłem go w tryb letni i okazało się że kociołek się przegrzewa. Ustawiłem na kotle temperaturę minimalną tj. 47 st. a tu na kotle po całej nocy 86 st. Mój sterownik to expert. Podam też podstawowe parametry jakie ma ustawione

1. Temp zadana 47

2. Powietrze 35 %

3. Moc 20 % ( ustawiłem taką na lato)

4. Przerwa nadzoru 3 min.

5. Podawanie 20s. przerwa 35s. ( ale na lato sterownik to wydłuża) tak mi się wydaje

6. Minimalna moc kotła 120s.

7. Nadmuch nadzoru 1s.

Nie wiem może coś trzeba na lato zmienić. Bardzo proszę o pomoc.

Do paul997. Dzięki za zainteresowanie ale miałem problem z netem i nie mogłem odpowiedzieć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy masz założony czujnik temperatury w bojlerze? Ma to wpływ na zachowanie sterownika. Na ile ustawiłeś temperaturę CWU?

Pompki do CWU jesteś pewny - nie zapowietrza się (ma być taka sama temperatura rury przed pompką i za nią)?

A jaka dokładnie była na głównym ekranie pokazana temperatura zadana w momencie, gdy osiągnął te 86 stopni?

Wydaje mi się jednak, że chodzi tu o przerwę nadzoru - ja mam eksperymentalnie dobrane 15 minut, przy podawaniu 9s, ale dużo dłuższy nadmuch nadzoru - 15 sekund. Przy większej przerwie gasł. A przy mniejszej - może się grzać.

Zapraszam na GG, może coś wymyślimy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam czujnik temperatury w bojlerze. Temperatura cwu 50 st. Temperatura zadana to 47 st. I przy tych 47 st. poszedł na 86 st. Pozostawiłem ustawienia niby zimowe zbiłem mu tylko moc kotła i temperaturę. Wydaje mi się,że trzeba coś pokombinować z tą przerwą nadzoru ale nie jestem pewien. Jeszcze jedno. Serwisant polecił mi żebym ustawił pracę pompki na pracę ciągłą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie zostały ustawienia teoretycznie zimowe. Teoretycznie, ponieważ kocioł nie miał jeszcze okazji pracować w zimę, minimum to były okolice 0 stopni. Aktualnie mam podawanie 9s, przerwa 45 s, nadmuch 29%. Nie zmniejszałem mocy kotła - po prostu jak musi sobie nagrzać wodę, to daje na 100%. Ograniczenie mocy kotła, z tego co zauważyłem, polega na tym, że nigdy nie dochodzi do czasu przerwy 45 s, zawsze ma tę przerwę dłuższą.

Przy moich ustawieniach na CWU zasobnik 100kg wystarczył mi na 40 dni. Temperaturę zadaną na CWU początkowo miałem 50 stopni, teraz trzymam 40 stopni (wygoda, bo nie muszę do mycia rąk, czy naczyń odkręcać zimnej wody, ciepła jest taka w sam raz), a gdy planujemy się wykąpać, przestawiam na 55. Wydaje mi się, że w ten sposób idzie mniej węgla.

Być może ograniczenie mocy maksymalnej na czas lata wpłynęło by na zużycie węgla? Tego nie wiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie. Miałem problem z kociołkiem ale sobie poradziłem z pomocą serwisanta galmetu. Teraz jest inny problem. Przestawiłem go w tryb letni i okazało się że kociołek się przegrzewa. Ustawiłem na kotle temperaturę minimalną tj. 47 st. a tu na kotle po całej nocy 86 st. Mój sterownik to expert. Podam też podstawowe parametry jakie ma ustawione

1. Temp zadana 47

2. Powietrze 35 %

3. Moc 20 % ( ustawiłem taką na lato)

4. Przerwa nadzoru 3 min.

5. Podawanie 20s. przerwa 35s. ( ale na lato sterownik to wydłuża) tak mi się wydaje

6. Minimalna moc kotła 120s.

7. Nadmuch nadzoru 1s.

Nie wiem może coś trzeba na lato zmienić. Bardzo proszę o pomoc.

Do paul997. Dzięki za zainteresowanie ale miałem problem z netem i nie mogłem odpowiedzieć.

a czy te 86 stopni to nie bylo przypadkiem w środę rano ! sterownik raz w tygodniu goni piec do 80st chodzi tu o bakterię w bolierze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 5 tygodni później...
Witam serdecznie. Miałem problem z kociołkiem ale sobie poradziłem z pomocą serwisanta galmetu. Teraz jest inny problem. Przestawiłem go w tryb letni i okazało się że kociołek się przegrzewa. Ustawiłem na kotle temperaturę minimalną tj. 47 st. a tu na kotle po całej nocy 86 st. Mój sterownik to expert. Podam też podstawowe parametry jakie ma ustawione

1. Temp zadana 47

2. Powietrze 35 %

3. Moc 20 % ( ustawiłem taką na lato)

4. Przerwa nadzoru 3 min.

5. Podawanie 20s. przerwa 35s. ( ale na lato sterownik to wydłuża) tak mi się wydaje

6. Minimalna moc kotła 120s.

7. Nadmuch nadzoru 1s.

Nie wiem może coś trzeba na lato zmienić. Bardzo proszę o pomoc.

Do paul997. Dzięki za zainteresowanie ale miałem problem z netem i nie mogłem odpowiedzieć.

Ja kombinowałem z przysłoną wentylatora i moc ustawiłem na 18%, a pracę na 2-stanową, sterownik trzymał sztywno z wyjątkiem walki z legionellą (można to wyłączyć)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 miesięcy temu...

Witam.

Niestety dobrych opinie nie zamieszczę .

Nie jestem producentem ani instalatorem jedynie zwykłym użytkownikiem takiego kotła.

Nikomu najgorszemu wrogowi nie życzę takich przygód z piecem co przeżyłem z tym kotłem i firmą Galmet.

Na składane reklamacje faktycznie przyjeżdżał pracownik galmetu i robił co mógł a raczej najczęściej wymieniał sterownik. w jednej zimy 5 razy z czego piec nie pracował dobrze że tam nie mieszkałem lecz i tak celem ochrony instalacji dogrzewałem prądem dom.

Wracając do Sterownika a raczej wyrobu Galmet to wielka lipa i dodatkowo olewją jak się jest upierdliwym w reklamacjach.

Sprawę i tak oddałem do Sądu czekam za werdyktem.

Na sterowniku w trakcie pracy pojawia się chińszczyzna czyli coś co nikt nie jest w stanie rozszyfrować.

Co robi serwis wymienia sterownik do czasu oczywiście , jak zarządzałem zwrotu kasy to się wypieli i pół roku czekałem za odpowiedzią

Produktu nikomu nie polecam!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 miesięcy temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.