Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
98 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   zbyszekbeer

zbyszekbeer

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 8 postów

Napisano 14 listopad 2009 - 16:26

Witam:)
Mam problem... i właśnie dla tego zwracam się do Was z pytaniem... Co mam zrobić aby moje świeżo zrobione (przez hydraulików) ogrzewanie spełniało moje oczekiwania...?
Mam podłogówkę w łazience kuchni i w korytarzu. Zrobiona na dwóch pętlach, podłączonych do rozdzielacza razem z grzejnikami. Na rozdzielaczu są 2 automatyczne odpowietrzniki(na zasilaniu i powrocie) na powrotach od obydwu pętli mam założone zawory do regulacji temperatury podłogówki (są one odkręcone na maxsa). przy temperaturze 70 st. na kotle podłoga jest ledwo letnia... Rurki są przykryte 5 cm warstwą betonu, ułożone na styropianie 5cm, na którym leży folia aluminiowa.
Co jest nie tak?
Co muszę zrobić?
Proszę o pomoc za którą z góry dziękuję...
  • 0



#2 OFFLINE   zbyszekbeer

zbyszekbeer

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 8 postów

Napisano 15 listopad 2009 - 14:56

Dołączam jeszcze zdjęcie, abyście mogli zobaczyć jak to wygląda...

Załączone pliki


  • 0

#3 OFFLINE   pablo40

pablo40

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 38 postów

Napisano 16 listopad 2009 - 20:42

A jak duże powierzchnie tych podłóg? Jaka pompa? Jaki kocioł? Jakie grzejniki? Ogrzewanie podłogowe to nie typowe grzejniki by je łączyć w taki sposób, jak na zdjęciu. Żeby sprawdzić czy nie jest zapowietrzona, zamknij wszystkie grzejniki i puść ogrzewanie tylko przez podłogi.
PS. Widzę głowice termostatyczne przy zaworach na powrocie!? Zaizoluj rurki i rozdzielacze, inaczej głowica wyczuwa temperaturę otoczenia i zamyka przepływ przez rury ogrzewania podłogowego.
  • 0

#4 OFFLINE   zbyszekbeer

zbyszekbeer

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 8 postów

Napisano 16 listopad 2009 - 21:27

Długość rur podłogówki to mniej więcej po 50 m każda, pompę mam GRUNDFOS UPS 25 - 60 180, kocioł mam robiony przez firmę a nie ze sklepu wiec nie wiem jaka ma wydajność ale myślę ze kocioł daje rade i to raczej nie jego wina. Grzejniki mam aluminiowe razem 100 żeberek na mieszkaniu. A jak zamknę wszystkie grzejniki i puszcze wodę tylko na podłogówkę i nie będzie grzać to znaczy ze jest zapowietrzona? Jeśli tak to jak ją odpowietrzyć, jeśli nie mam do niej oddzielnych odpowietrzników. Czy te co są na rozdzielaczu powinny ja odpowietrzyć?
Ps. to co widzisz na powrotach od podłogówki to nie są głowice termostatyczne tylko zawory przepływowe wiec temp z otoczenia nie ma znaczenia.

A czy jest w ogóle taka możliwość żeby podłogówka mi odpowiednio grzała przy takim jej podłączeniu?
  • 0

#5 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 951 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 17 listopad 2009 - 08:23

Witam ,jeśli podłogówka nie jest zapowietrzona a można to łatwo sprawdzić przelewając każdy obwód osobno za pomocą węża z wodą , to zapewne twoja podłogówka stawia większy opór niż grzejniki , można to próbować wyregulować za pomocą zaworów regulujących które pewnie masz przy grzejnikach , i jeszcze jedno zawory jakie masz na rozdzielaczu do podłogówki to z pewnością rtl do ograniczania temperatury w podłodze których nie powinno montować się w skrzynce rozdzielaczowej .pozdrawiam Tomek
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#6 OFFLINE   zbyszekbeer

zbyszekbeer

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 8 postów

Napisano 17 listopad 2009 - 10:26

A da się coś zrobić żeby te zawory otworzy jakoś ręcznie na stałe aby sprawdzić czy to one ograniczają przepływ wody?

http://gazetadom.pl/...219120.html?i=8 To znalazłem w internecie . I tu widać ze przewody są ocieplone. Czy gdybym ocieplił przewody i rozdzielacz to mogło by to coś polepszyć?

Te zawory to mam takie jak na tej stronie: http://pl.heating.da...4096_SIT18.html
dokładnie to ten od 10-80st. wiec chyba nie powinien się zamykać jeżeli jest ustawiony na 4 pozycje...
  • 0

#7 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 951 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 17 listopad 2009 - 10:46

Witam ,ale to same rury w podłodze stanowią opór większy niż grzejniki dlatego musisz zrównoważyć opór podłogi z oporem grzejników ,a zawory to inna sprawa, najpierw sprawdź czy jak zakręcisz grzejniki to czy podłogówka ruszy
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#8 OFFLINE   mak

mak

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1504 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: łódzkie
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 17 listopad 2009 - 11:40

Podłogówka jest dość duża (2x50 m) i jest prawdopodobnie źle wykonana. Zgadzam się z diagnozą forumowiczów, a żeby uświadomić Ci błędy jakie popełniono w twojej instalacji zamieszczam fragment artykułu jaki znalazłem na stronie: www,lazienkowy.pl. Lektura pouczająca.
"... Nieodpowiedni rozdzielacz
Kolejny, dość częsty błąd, związany jest z wyborem rozdzielacza o właściwym wyposażeniu. Rozdzielacz ogrzewania podłogowego musi być wyposażone w zawory do regulacji przepływu i wkładki zaworów termostatycznych. Nie nadaje się tu zwykły rozdzielacz grzejnikowy bez możliwości odcięcia poszczególnych obiegów i jakiejkolwiek regulacji hydraulicznej. Kardynalnym błędem jest podłączenie z tego samego rozdzielacza obiegów podłogówki i grzejników stalowych przy temperaturze zasilania np. 70oC, która jest odpowiednia dla grzejników, lecz niedopuszczalna dla ogrzewania podłogowego, gdzie temperatura wody nie może przekraczać 55 oC. Jeżeli ogrzewanie podłogowe zaplanowano tylko w jednym pomieszczeniu na kondygnacji osobny rozdzielacz nie jest konieczny, ale na pewno nie można się obyć bez zaworu ograniczającego temperaturę powrotu, który przypilnuje temperaturę wody w rurze grzejnika podłogowego. Nie można stosować takiego rozwiązania w dużym pomieszczeniu, ponieważ straty ciśnienia nie mogą przekraczać rozsądnych wartości..."
  • 0

#9 OFFLINE   zbyszekbeer

zbyszekbeer

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 8 postów

Napisano 17 listopad 2009 - 11:59

Jak zakręciłem grzejniki to podłogówka i tak nie nagrzewa się odpowiednio, tzn. z odkręconymi jak i nie zakręconymi grzejnikami nagrzewa się mniej więcej do takiego samego stopnia.... czyli jakieś 20 st.

teraz już wiem ze najlepiej byłoby gdyby był oddzielny obieg dla podłogówki ale teraz wymagałoby to dużo przeróbek a ja chciałbym zrobić to jak najprościej można by było ...
Myślałem o założeniu dodatkowej pompki przy rozdzielaczu na obiegu podłogówek... czy to dało by mi pożądany efekt?
jeśli tak to czy musiałbym zainstalować jeszcze dwie pompki, po jednej na każdą z pętli?
  • 0

#10 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 951 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 17 listopad 2009 - 12:39

Witam możesz to zrobić jest taki rozdzielacz na rynku " 2w1 tece" szukaj w internecie , ale pierwsze przelej dobrze te dwa obwody podłogi bo jak nie grzeją jak masz zakręcone grzejniki to masz dużo powietrza , musisz też pamiętać że podłogówka rozgrzewa się dość wolno tym bardziej nowa podłogówka
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#11 OFFLINE   zbyszekbeer

zbyszekbeer

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 8 postów

Napisano 17 listopad 2009 - 13:04

dzięki za rade. no to teraz muszę spróbować odpowietrzyć tą podłogówkę ale będzie trochę problemu bo nie mam zaworu na zasilaniu podłogówek i nie łatwy dostęp do powrotów od nich ale może jakoś dam rade ....:)

Ps. mam jeszcze jedno pytanie.
czy jak ustawie te zawory rtl na full (jednak mam je od 10-40 st.) to jak temp.bedzie np.50 st. to zawór ten zamknie sie całkiem czy bedzie jakiś przepływ wody?
  • 0

#12 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 951 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: ogrzewaniapodlogowe.pl
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 17 listopad 2009 - 14:00

zamknie się ,ale na powrocie pętli musiało by być więcej niż 40 st. ciekawe jakie będzie wtedy na zasilaniu ...myślę że z 55 ...o wiele za dużo
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#13 OFFLINE   epd83ah

epd83ah

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 17 listopad 2009 - 19:18

Dołączam jeszcze zdjęcie, abyście mogli zobaczyć jak to wygląda...


Poczytaj o odpowietrzeniu podłogówki jest to główna przyczyna niegrzania . Szkoda że nie ma zaworów na poszczególnych obiegach. Zostawiasz jeden obwód a reszte zakręcasz i puszczasz większe ciśnienie na jeden obwód i tak z kazdym
  • 0

#14 OFFLINE   pablo40

pablo40

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 38 postów

Napisano 17 listopad 2009 - 20:43

dzięki za rade. no to teraz muszę spróbować odpowietrzyć tą podłogówkę ale będzie trochę problemu bo nie mam zaworu na zasilaniu podłogówek i nie łatwy dostęp do powrotów od nich ale może jakoś dam rade ....:)

Ps. mam jeszcze jedno pytanie.
czy jak ustawie te zawory rtl na full (jednak mam je od 10-40 st.) to jak temp.bedzie np.50 st. to zawór ten zamknie sie całkiem czy bedzie jakiś przepływ wody?

Nie jest tak tragicznie!
Podłoga nie zagrzeje się z godziny na godzinę! Żeby odpowietrzyć podłogi zamknij wszystkie grzejniki, przymknij zawór rtl jednej z podłogówek i pozwól pompie popracować razem z piecem. Potem drugą otwórz a pierwszą zamknij. Odpowietrzniki przy rozdzielaczach powinny poradzić sobie z powietrzem. Uzupełnij wodę w układzie. Jakie zawory masz przy grzejnikach?
  • 0

#15 OFFLINE   zbyszekbeer

zbyszekbeer

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 8 postów

Napisano 17 listopad 2009 - 22:36

na zasilaniu od grzejników mam takie zwykle krany(przepływowe), a na powrocie takie zakręcane na klucz imbusowy...

Ps."pozwól pompie popracować razem z piecem" przecież pompa chodzi cały czas jest ustawiona na 30st.
A przez ile czasu mniej więcej powinna mi się odpowietrzyć ta pętla? bo ja już tak robiłem tylko bardzo krótko...
  • 0

#16 OFFLINE   roberthond

roberthond

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 104 postów

Napisano 17 listopad 2009 - 22:40

Dołączam jeszcze zdjęcie, abyście mogli zobaczyć jak to wygląda...



Witam mam pytanie jak długie sa pentle ile metrów węża na jednej sekcji.Przypuszczam że jest dużo metrów i są duże opory
  • 0

#17 OFFLINE   zbyszekbeer

zbyszekbeer

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 8 postów

Napisano 17 listopad 2009 - 22:47

Jak już wyżej pisałem "Długość rur podłogówki to mniej więcej po 50 m każda, pompę mam GRUNDFOS UPS 25 - 60 180"
  • 0

#18 OFFLINE   roberthond

roberthond

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 104 postów

Napisano 17 listopad 2009 - 22:49

A jak duże powierzchnie tych podłóg? Jaka pompa? Jaki kocioł? Jakie grzejniki? Ogrzewanie podłogowe to nie typowe grzejniki by je łączyć w taki sposób, jak na zdjęciu. Żeby sprawdzić czy nie jest zapowietrzona, zamknij wszystkie grzejniki i puść ogrzewanie tylko przez podłogi.
PS. Widzę głowice termostatyczne przy zaworach na powrocie!? Zaizoluj rurki i rozdzielacze, inaczej głowica wyczuwa temperaturę otoczenia i zamyka przepływ przez rury ogrzewania podłogowego.


witam kolego chcę ci powiedziec żę głowica do podłogówki działa na czynniku grzewczym a nie na temperaturze otoczenia
  • 0

#19 OFFLINE   roberthond

roberthond

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 104 postów

Napisano 17 listopad 2009 - 23:05

Jak już wyżej pisałem "Długość rur podłogówki to mniej więcej po 50 m każda, pompę mam GRUNDFOS UPS 25 - 60 180"



przypuszczam że podłogówki są nie do końca odpowietrzone dobrze by było założyć zawory odcinające na zasilaniu podłogówek w tedy jest możliwość przelania węża i prawidłowego odpowietrzenia podłogi ,opory na grzejnikach zawsze będą mniejsze niż na podłogówkach dlatego można z kryzować powroty grzejników .Prawidłowe i konfortowe było by zastosować pompo-rozdzielacz z układem termostatycznym i z regulowanym przepływem czynnika grzewczego no ale już po fakcie moim zdaniem to ruszy tylko maże być dłuższy czas rozgrzewania

R.H
  • 0

#20 OFFLINE   pablo40

pablo40

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 38 postów

Napisano 18 listopad 2009 - 01:48

na zasilaniu od grzejników mam takie zwykle krany(przepływowe), a na powrocie takie zakręcane na klucz imbusowy...

Ps."pozwól pompie popracować razem z piecem" przecież pompa chodzi cały czas jest ustawiona na 30st.
A przez ile czasu mniej więcej powinna mi się odpowietrzyć ta pętla? bo ja już tak robiłem tylko bardzo krótko...

Pisząc "pozwól..." miałem na myśli pozostawienie w takim ustawieniu na np 4-5 godzin, pompa na 3 biegu ;). Po odpowietrzeniu podłóg uzupełnij wodę w układzie.
Napisałeś że masz zwykłe zawory na zasilaniu grzejników a na powrocie zawory tzw powrotne, w takim razie, te na powrotach możesz troszeczkę "skryzować" tzn zmniejszyć przepływ przez grzejnik. Jak już przegonisz wodę przez poszczególne podłogi możesz wziąć się za regulację instalacji. Robi się to tak: kluczem imbusowym zamykasz powrót danego grzejnika do oporu, potem odkręcasz go np: 1,2 lub 3 pełne obroty kluczem. Przy bliższych grzejnikach 1,5 obrotu, przy dalszych 2,5 lub 3 obroty/ może być i więcej obrotów/ ale od czegoś musisz zacząć. Zawory rtl ustaw na temp. 30 st. C
  • 0





Podobne tematy Zwiń