Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Piec 25 Kw Oraz Sterownik Argon 2


tael

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Od niedawna posiadam piec 25 kW ze sterownikiem ARGON 2. Niestety nie znalazłem nikogo na forum kto posiada taki sterownik, a potrzebowałbym porady jak go ustawić. Nic nie zmieniałem i pozostawiłem ustawienia fabryczne czyli:

1. Czas przedmuchu w stanie nadzoru 10 sekund

2. Czas przerwy w stanie nadzoru 5 minut

3. Krotność podawania w podtrzymaniu 3

4. Obroty w podtrzymaniu 7 bieg

5. Temperatura załączenia pompy 35 °C

6. Temperatura wyłączenia regulatora 28 °C

7. Obroty maksymalne 12 bieg

8. Czas między podawaniem 30 sekund

9. Czas podawania 15 sekund

10. Temperatura zasobnika C.W.U. 00 °C

11. Temp. wyłączenia pompy ładującej C.W.U. oF °C

 

Temeraturę zadaną mam 56 stopni.

 

Piec pracuje tylko w układzie C.O. otwartym.

Ogrzewa dwa mieszkania, klatkę zewnętrzną i pralnię:

- 1. mieszkanie: 3 grzejniki żeliwne po 20 żeber i podłogówka w kuchni/łazience (która w zasadzie nie chce ruszyć, bo jest bez pompki)

- 2. mieszkanie: 3 grzejniki żeliwne po 20 żeber i w łazience aluminiowy z 7-miu segmentów

- klatka: 1 grzejnik żeliwny z 20 żeber

- pralnia: 1 grzejnik żeliwny z 10 żeber

Cały układ jest na starych rurach pochowanych w murach. Na pionach pomontowane są odpowietrzacze.

Komin jest wysoki na około 10 m. Dom ma plastiki okna, ale jest nieocieplony. Tylko dach w tym roku był ocieplony.

 

Myślę, że piec dużo spala. Wychodzi tego 6 węglarek/wiaderek na dobę (ile to będzie kg?)

Poza tym pozostaje dużo popiołu i niedopalonego węgla. Około 2 szufladki po 3 dniach palenia.

Ekogroszek ma kaloryczność>26 tys KJ/kg. Potwierdzony certyfikatem.

 

Niestety piec często przechodzi w tryb podtrzymania, bo temperatura spada poniżej 56 stopni.. Rozumiem, że powinien pracować przede wszystkim w trybie nadzoru? Temeperatura w mieszkaniach 22 do 23 stopni.

 

Mógłby ktoś doradzić? W zasadzie temperatury na zewnątrz nie są jeszcze niskie, więc myśl, że można by obniżyć to spalanie i ustawić piec tak aby nie spadał poniżej temp. zadanej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no sterownik jest super tylko ustawienia do d...

podawanie 7s

przerwa w podawaniu 26s

dmuchawa 70%

podtrzymanie 15min

obroty w podtrzymaniu 2

podawanie co 1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a powiedz mnie czy dom czy był juz grzany cały czas ?

a jakie masz dokładnie to spalanie?

acha a tryb nadzoru i podczymania to to samo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...
Witam,

 

Od niedawna posiadam piec 25 kW ze sterownikiem ARGON 2. Niestety nie znalazłem nikogo na forum kto posiada taki sterownik, a potrzebowałbym porady jak go ustawić. Nic nie zmieniałem i pozostawiłem ustawienia fabryczne czyli:

1. Czas przedmuchu w stanie nadzoru 10 sekund

2. Czas przerwy w stanie nadzoru 5 minut

3. Krotność podawania w podtrzymaniu 3

4. Obroty w podtrzymaniu 7 bieg

5. Temperatura załączenia pompy 35 °C

6. Temperatura wyłączenia regulatora 28 °C

7. Obroty maksymalne 12 bieg

8. Czas między podawaniem 30 sekund

9. Czas podawania 15 sekund

10. Temperatura zasobnika C.W.U. 00 °C

11. Temp. wyłączenia pompy ładującej C.W.U. oF °C

 

Temeraturę zadaną mam 56 stopni.

 

Piec pracuje tylko w układzie C.O. otwartym.

Ogrzewa dwa mieszkania, klatkę zewnętrzną i pralnię:

- 1. mieszkanie: 3 grzejniki żeliwne po 20 żeber i podłogówka w kuchni/łazience (która w zasadzie nie chce ruszyć, bo jest bez pompki)

- 2. mieszkanie: 3 grzejniki żeliwne po 20 żeber i w łazience aluminiowy z 7-miu segmentów

- klatka: 1 grzejnik żeliwny z 20 żeber

- pralnia: 1 grzejnik żeliwny z 10 żeber

Cały układ jest na starych rurach pochowanych w murach. Na pionach pomontowane są odpowietrzacze.

Komin jest wysoki na około 10 m. Dom ma plastiki okna, ale jest nieocieplony. Tylko dach w tym roku był ocieplony.

 

Myślę, że piec dużo spala. Wychodzi tego 6 węglarek/wiaderek na dobę (ile to będzie kg?)

Poza tym pozostaje dużo popiołu i niedopalonego węgla. Około 2 szufladki po 3 dniach palenia.

Ekogroszek ma kaloryczność>26 tys KJ/kg. Potwierdzony certyfikatem.

 

Niestety piec często przechodzi w tryb podtrzymania, bo temperatura spada poniżej 56 stopni.. Rozumiem, że powinien pracować przede wszystkim w trybie nadzoru? Temeperatura w mieszkaniach 22 do 23 stopni.

 

Mógłby ktoś doradzić? W zasadzie temperatury na zewnątrz nie są jeszcze niskie, więc myśl, że można by obniżyć to spalanie i ustawić piec tak aby nie spadał poniżej temp. zadanej?

 

witam!

w pierwszym zdaniu od razu powiem,ze 56 st. Celsjusza, jest to zdecydowanie za duzo,chyba,ze chcesz miec temp. w domu rzedu 28-29 st. , jednak nie wiem,jak to sie ma do starych instalacji.

 

ja mam tak nastawione parametry (przy temp. 37st. na piecu,temp. powietrza 3st., temp. w domu wynosi okolo 21-24st.)

 

1. 9 sekund

2. 3 minuty

3. 2x (krotnosc,czyli co ktory przedmuch ma zostac podany eko)

4. 2 bieg

5. 28st. Celsjusza

6. 24 st. Celsjusza (5. i 6. parametr jest bardziej istotny przy rozpalaniu i ewentualnym braku eko w podajniku)

7. 1bieg (moze byc tez 2. , o ile nie bedzie wypychal drobinek eko poza retort)

8. 84 sekundy

9. 11 sekund

10. b/d

11. b/d (nie grzeje bojlera poprzez piec)

 

takie parametry mam ustawione dla domu o powierzchni 125 m2, nieocieplonym w calosci (tylko niektore czesci),z nowymi oknami plastikowymi

mi spala caly podajnik (120-125 kg) [5 workow po 25 kg) w ciagu 6-7 dni (zaleznie od wiatru na dworze) - grzejniki nowego typu z rurkami miedzianymi.

Co do kalorycznosci wegla - mnie tez mowiono,iz ma 25-27 tys. KJ,a w rzeczywistosci mial duzo mniej. teraz mam groszek czeski (510zl/tona), faktem jest,ze sposob spopielania jest dziwny,gdyz powstaja wielkie grudy zuzlu,jednakze spala sie calkowicie.

 

aha,bylbym zapomnial,piec rowniez mam 25Kw i jestem jego wlascicielem od polowy pazdziernika, pale w nim od pocz. listopada. a parametry ustawialem sam metoda prob i bledow. zaslone dmuchawy mam otwarta na okolo 1/4.

 

mam nadzieje,ze moglem pomoc, pozdrawiam!

koper1426

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 lat później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.