Skocz do zawartości
IGNOROWANY

ustawienie kotlo zywiec 25 kw sterownik st 37


mdsolo

Rekomendowane odpowiedzi

Witam Państwa!,

 

Prosze o pomoc w ustawieniu kotla Zywiec 25kw z retorta podajnik slimakowy zasyp 120 kg powierzchnia do ogrzania 120 m2 - dom ocieplony grzejniki kermi z glowicami termostatycznymi

 

moje ustawienia

 

Temperatura zadana 55 stopni (w instrukcji jest napisane ze powinno sie grzac w tem. powyzej 55 stopni - sam juz nie wiem :D

histereza kotla 3 stopnie

temperatura zadana CWU 47 stopni

histereza CWU 4 stopnie

czas podawania 16 sekund

przerwa w podawaniu 45 sekund

wentylator ustawiony na nawiew 10% (minimum) klapa wentylatora lekko otwarta

 

kociol chodzi od 20 grudnia i do dnia dzisiejszego wieczor spalil juz prawie pol tony wegla - dziennie wysypuje pelny pojemnik popiolu(pol na pol popiol i zuzel)

 

sterownik ST 37

 

prosze o pomoc w ustawieniu kotla - jak ustawiac kocil optymalnie (wiadomo zeby byl ekonomiczny a zarazem cieplutko w domu :)

 

jak ustawiac kociol w czasie gdy mnie nie ma w domu np na weekend jak mnie nie ma jak przykrecac glowiece przy grzejnikach gdy nie ma nikogo?

 

prosze o pomoc z gory bardzo dziekuje

pozdrawiam Mariusz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj mdsolo. Mam piec SEKO EKO-R 17kW z tym samym sterownikiem. Ogrzewam podobną powierzchnię w starym domu częściowo ocieplonym. Wydajemi mi się,że masz nieco przeszacowany piec, co może miec wpływ na zużycie opału ale nie tak duże. Nic nie napisałeś o swojej instalacji c.o. Bardzo ważne jest stosowanie zaworów mieszających zaopatrzonych w układy sterowania. Piece retortowe lubią pracowac wzakresie temp. 60-70 st. C. Puszczenie takiej temperatury w obieg c.o. bardzo zwiększa straty ciepła jak i obniża komfort ogrzewania. W instalacji wyposażonej w zawór mieszający z automatyką, piec pracuje przy temp. korzystnej dla niego a do instalacji płynie woda o odpowidniej temp. zależnej od potrzeb. A co do ustawień to zmniejzsyłbym histerezę do 2'C, przerwę w podawaniu do 40 sek., nadmuch na 4 a klapę wentylatora otwartą na 70%, przerwa przedmuchu 30min. Zbyt mała ilośc powietrz powoduje, że w piecu zamiast sie palic, kisi się wszystko i niespalony węgiel wpada do popielnika. Co do przerwy weekend'owej to proponuję nic nie zmieniac na termostatach grzejnikowych, bo to co zaoszczędzimy na schładzaniu się domu będzemy musieli wsypac obrzewając go po powrocie, że o dyskomforcie nie wspomnę. Można obniżyc temperaturę na piecu do ok. 55'C ale to tak tylko żeby uspokoic sumienie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie. Proponuję 70 stopni C w piecu, zawór mieszający z TCZ 25, histerezę kotła na 0, nadmuch 4, jak Kolega @Yozik radzi, ale przesłonę wentylatora na 40 %, nie więcej, zmniejsz czas podawania do 12 sekund.

 

Pozdrawiam i powodzenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj piotrek autom. Przy zbyt krótkim czasie podawania piec może miec probłem z osiąganiem temperatury. U mnie był ten problem. Zwiekszyłem czas podawania (u mnie 18 sek. ) i piec zaczął pracowac dużo krócej a zużycie węgla nie wzrosło. A co do histerezy to nmiej jak 2'C nie ustawisz. Taki sterownik.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj mdsolo. Mam piec SEKO EKO-R 17kW z tym samym sterownikiem. Ogrzewam podobną powierzchnię w starym domu częściowo ocieplonym. Wydajemi mi się,że masz nieco przeszacowany piec, co może miec wpływ na zużycie opału ale nie tak duże. Nic nie napisałeś o swojej instalacji c.o. Bardzo ważne jest stosowanie zaworów mieszających zaopatrzonych w układy sterowania. Piece retortowe lubią pracowac wzakresie temp. 60-70 st. C. Puszczenie takiej temperatury w obieg c.o. bardzo zwiększa straty ciepła jak i obniża komfort ogrzewania. W instalacji wyposażonej w zawór mieszający z automatyką, piec pracuje przy temp. korzystnej dla niego a do instalacji płynie woda o odpowidniej temp. zależnej od potrzeb. A co do ustawień to zmniejzsyłbym histerezę do 2'C, przerwę w podawaniu do 40 sek., nadmuch na 4 a klapę wentylatora otwartą na 70%, przerwa przedmuchu 30min. Zbyt mała ilośc powietrz powoduje, że w piecu zamiast sie palic, kisi się wszystko i niespalony węgiel wpada do popielnika. Co do przerwy weekend'owej to proponuję nic nie zmieniac na termostatach grzejnikowych, bo to co zaoszczędzimy na schładzaniu się domu będzemy musieli wsypac obrzewając go po powrocie, że o dyskomforcie nie wspomnę. Można obniżyc temperaturę na piecu do ok. 55'C ale to tak tylko żeby uspokoic sumienie.

 

 

Witam serdecznie

 

dziekuje za pomoc i podpowiedzi w ustawieniach - dzis posprawdzam ustawienia od kolegow zaczne od ustawienia tem na 60 stopni i zmiany histerezy na 2 stopnie oraz od ustawien podawania i przerw- zawor mieszajacy jest musze dokladnie sprawdzic jaki - wiem ze nastaw jest ustawiony na 9 w skali od 1-10

Yozik A co mozesz powiedziec o czopuchu otwarty na 25 %

pozdrawiam jeszcze raz dziekuje solodm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 lata później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.