Skocz do zawartości


Zdjęcie

ustawienie kotła na eko-groszek



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
27 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   michałek

michałek

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów

Napisano 30 grudzień 2007 - 13:58

Witam.
Mam problem z ustawieniem i optymalnym spalaniem w piecu na eko-groszek. Posiadam piec ślimakowy firmy Greń (tak nawiasem nie polecam jego kupna) o mocy 25 kW, ogrzewam nim dom o pow. 120 m2. Problem polega na tym, że nie spala mi się całkowicie węgiel. gdy ustawiona jest wysoka temp. piec nie nadąża ze spalaniem węgla, paliwo spada niespalone do popielnika. Jakie powinny być ustawione optymalne parametry dla takiego pieca (sterownik Geco, na piecu mam 70 stopni). Obecnie mam ustawione: czas podawania węgla-14, czas postoju podajnika-55, czas podtrzymania-10, opóźnienie wyłączenia went. w podtrzymaniu-6. Czy zmieniając temp. wody w kotle (np. zwiększając) powinienem zmieniać ustawienia pieca (np. proporcjonalnie zwiększać lub zmniejszać). Jak często czyści się taki piec (w moim przypadku ma to miejsce raz w miesiącu przy paleniu Retopalem).
Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
  • 1



#2 OFFLINE   roberto

roberto

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów

Napisano 07 styczeń 2008 - 20:28

Witam.
Mam ten sam problem z tym samym piecem co Ty czyli z ustawieniem i optymalnym spalaniem w piecu na eko- Greń o mocy 25 kW, Podobna powierzchnia grzewcza domu o pow. 120 m2 parterowy, okna plastiki, ocieplony styropian 8. Instalacja nowa (Kisana, grzejniki 60-120 Purmo, zawory zwykłe bez termostatów, brak sterowania radiowego z domu). Mój piec jeszcze nigdy nie miał takiej postaci popiołu jak w instrukcji czyli popiół z papierosa, jest to zawsze 3/4 żużlu wyglądającego jak popcorn. Od 17 września spaliłem już 3 tony ekogroszku z Juliana (580 zł/t)
Oto moje ustawienia:
u0 58 stopni
u1 14
u2 50
u3 50
u4 25

moi znajomi mają taki sam piec , podobną pow. domu i oni kupili we wrześniu 2 tony Juliana i jeszcze im starczy na 2 tygodnie, popiół mają książkowy, sterownik radiowy w domu ( tem na dzień 22-23 a na noc 20). Serwisant który im odpalał piec spędził u nich dwa dni- tyle ustawiał piec. A mój serwisant był 2 godziny i nadal sie wkurzam
Chyba wydam parę złotych na tego lepszego serwisanta i zobaczę co on ustawi bo szlak mnie trafia jak jadę na skład węgla gdzie mój kumpel sprzedaje i sie pyat kto mi doradził piec na EKO jak mogłem kupić na sam groszek który jest tańszy o 110zł na tonie
ps.
kupiłem troche groszku i zmieszałem z EKO , trochę strzela bo uziarnienie jest troche większe niż 5-25 zalecane, najwyżej zawleczkę złamie.
dam znać co wykombinuje lepszy serwisant
Pozdrawiam
  • 0

#3 OFFLINE   info123

info123

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów

Napisano 22 grudzień 2009 - 10:14

Jak ustawić piec na ekogroszek ?
Dal przykładu defro
Piec na ekogroszek DEFRO komfort eko – ustawianie pieca na ekogroszek i parametry ustawienia sterownika

Przede wszystkim proszę przeczytać instrukcję obsługi .

http://www.defro.pl/...strukcje-obsugi.

http://www.defro.pl/...komfort-eko.pdf



NAJWAŻNIEJSZA jest tabela MOCY pieca !!! w zależności od ustawień czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa str. 14

Jak jedziemy samochodem wolno – wciskamy lekko pedał – mało paliwa w jednostce czasu.
Jak chcemy jechać szybciej wciskamy mocniej – więcej paliwa podajemy do silnika w jednostce czasu.


Tu tak samo.

Można ustawić max moc i mieć spokój – piec się na pewno wyrobi .Ale to jak wożenie 1 kg piasku ciężarówką...
Można ustawić małą moc i piec nie będzie się prawie wyłączał ciągle podając węgiel ale to i tak nie jest w stanie podnieść temperatury lub tylko na chwilę.
To tak jak z przeciążona ciężarówka z podjazdem pod stromą górkę...

Warto więc zacząć zimą od większej mocy i schodzić z mocą obserwując zachowanie pieca .
Daje to OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA – to tak jak ekonomiczna jazda samochodem.

PARAMETRY PIECA

Dla domu dobrze ocieplonego około 200 m2 (ocieplona podłoga, ściany , dach ) zapotrzebowanie na moc przy zamkniętych oknach, drzwiach, firankach w oknach w ZALEŻNOŚCI od TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ. Węgiel o poprawnej kaloryczności. Jak zmiana parametrów pieca nie pomaga - kup małą ilość dobrej jakości węgla i sprawdź na nim.

TEMPERATURA na zewnatrz MOC
Od 10 do 5 C 14 kW
Od 5 do 0 C 17 kW
Od 0 do – 5 C 20 kW
Od –5 do – 10 C 23 kW
poniżej –10 C 25 kW

LATO – funkcja tryb letni tylko grzanie wody do 10 kW

POLECAM montaż zaworu trójdrożnego w instalacji CO do płynnej regulacji temperatury wody w CO ( niezależnie od temperatury zadanej samego pieca )
Zawór trójdrozny ustawiać na 2-4 ( 2 jak ciepło 3 zimą, 4 jak bardzo zimno na zewnatrz a w domu temperatura z ustawienia na 3 nie wystarcza)

Kotły na gaz, olej mają czujniki zewnętrzne i same odczytują sobie temperaturę i dobierają moc automatycznie.

Kotły na ekogroszek nie mają automatyki ze względu na rodzaj paliwa i konieczność podtrzymywania płomienia/ żaru w piecu.

Więc można kotłom na ekogroszek zadać moc 25 kW i się nie martwić. Jest to słuszne ale kosztuje większym zużyciem węgla gdy nie ma ZIMY i niskich temperatur. Jest wygodne i tylko trzeba sprawdzać czy jak jest ciepło to czy piec się nie przegrzewa, tzn. zadajemy 56 stopni C . Piec ją osiąga wyłącza się, inercja mocy powoduje że po wyłączeniu piec jeszcze nagrzewa się wyżej np. ponad 70 stopni.

Jak odczytywać MOC z tabeli ze strony 14:


http://www.defro.pl/...komfort-eko.pdf


Np. MOC około 20 kW

a)

Czas podawania paliwa 5 s
Czas przerwy podawania paliwa 20 s.

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW

:(

Czas podawania paliwa 10 s
Czas przerwy podawania paliwa 40 s.

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW

c)

Czas podawania paliwa 20 s
Czas przerwy podawania paliwa 80 s.

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW


a):( c) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/4;

Bo węgla podajemy mało ale mała przerwa jest lub węgla podajemy więcej ale większa przerwa jest i wychodzi ostatecznie na to samo.

Różnica jest w sposobie spalania paliwa i ilości popiołu. Sposób a) często a mało powoduje lepsze spalanie węgla – trochę mniej popiołu bo często podawany węgiel częściej rusza całym żarem w palniku retrotowym i lepiej go „napowietrza” co nie powoduje powstawania spieków popiołu.

Np. MOC około 14 kW

a)

Czas podawania paliwa 5 s
Czas przerwy podawania paliwa 30 s.

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 14,7 kW

B)

Czas podawania paliwa 10 s
Czas przerwy podawania paliwa 60 s.

Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 14,7 kW


a):D Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/6

Inne moce można ustawić na podstawie tabeli.

Mamy jesień i temp 10 - ustaw moc np. 15 kW
Mamy zimę ustaw większą moc
Mamy lato na CWU wystarcza mała moc.

Zaoszczędzisz około 15 % węgla



Parametry ustawienia sterownika pieca:


Temperatura zadana CO : 52 do 60 . Najlepiej 55

Temperatura CWU
(należy wcisnąć przycisk WYJSCIE przez 5 s ) i ją ustawić na 42 ( jak mamy bojler na CWU z pieca )

Podawanie węgla 7 s
( jak bardzo zimno na zewnątrz to na 8 lub 9 ; jak ciepło na zewnatrz to 6 , 5 itp. )

Przerwa podawania 30 s

( stosunek jest 7/30 co daje około 1 do 4; co daje moc około 21 kW bo obecnie mamy ujemne temperatury)


Temperatura załączenia pomp CO i CWU 40

Histereza CO 2

Histereza CWU 3

Pompa CWU załączyć
( jak grzeje Ciepłą Wodę Użytkową i ma zamocowany czujnik temperatury w bojlerze ).

Stała pompa CO załączyć.
Wtedy praca pieca jest wymuszana zadanymi temperaturami na piecu. Jak brak stałej pompy CO to pracę pieca wymusza w pierwszej kolejności BOILER na CWU i piec chodzi aż nagrzeje się CWU i może wtedy przekraczać zadane temp pieca w trybie CO.

Nadmuch nie na max ,
przesłona na wentylatorze otwarta na MAX. Płomień ma być intensywny jasnożółty ale nie za silny bo ciepło wtedy ucieka kominem... Wentylator zatem gdzieś lekko nad środkowymi ustawieniami

Przerwa przedmuchu 15 minut
( jak dłuższa to węgiel gaśnie i tworzy niespalony popiół a jak często jest podawany świeży przedmuch to węgiel się spala i mniej popiołu jest ).
Ponadto po załaczeniu piec jest gotowy do pracy bo ma żar. W przeciwnym razie musi się rozpalić z małej ilości przygasłego żaru a to zajmuje czas.

Czopuch otwarty na MAX , regulacje robić wentylatorem. Wtedy piec się aż tak nie zapycha pyłem.
Piec czyścić , ściagając pył z popiołu z półek raz na miesiąc. Kolejne 5% oszczednosci. Czysty piec lepiej odbiera ciepło

Parametry pieca i sterownika są poprawnie nastawione gdy piec , np. 15 minut uzyskuje zadaną temperaturę po załączeniu i ma np. 15-45 minut przerwy, tzn po wyłączeniu przy zadanej temperaturze jeszcze narasta przez jakiś czas a potem maleje aż do temp załączenia.
I cykl się powtarza. Im wiekszy zapas mocy tym dłuższa przerwa. Ale jak za duży to piec się przegrzewa i niszczy. Jak zadajemy 55 to przy tej powinien sie wyłaczyć i dojśc z rozpedu kilka stopni wyżej do np 60

Piec najbardziej jest obciażony rano po zimenj nocy zimą. Warto wtedy patrzeć w kotłowni jak zachowuje się piec.
Najlepiej założyć na kaloryfery regulatory danfoss. Ustawić je na prawie 3 Zaoszczędzisz kolejne 10 % węgla.
Podłogówki z CO z regulacją danfoss mam ustawione na 2 ( letnie dla dłoni , ciepłe dla stóp ). Jak ktoś robi z nich kaloryfer to niech się nie dziwi ilością zużytego wegla.
Regulatory pokojowe nie polecam!!! Taniej na każdym kaloryferze DANFOSS

Efekt 3 tony wegla sezon ziomowy.
Latem zasobnik wegla na CWU : 2 miesiące

http://forum.murator...eko,t138856.htm
  • 0

#4 OFFLINE   BodzioG

BodzioG

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 22 postów

Napisano 22 grudzień 2009 - 11:21

Z własnego doświadczenia (krótkiego - 1 sezon palenia eko-groszkiem) dodam, że ważny jest kopczyk na retorcie oraz właśnie siła nadmuchu. Ja do tej pory miałem wentylator otwarty na full i ustawioną moc na 10% (piec DEFRO DUO 15kW), ale miałem odczucie, że i tak ten nawiew jest za mocny. Dlatego ostatnio połączyłem z wentylatorem w szereg żarówkę 60W (jeszcze żarową) i teraz mam możliwość regulacji mocą przez sterownik - obecnie mam ustawione 70% i jest OK. Jak potrzebuję więcej daję na 80% i zmniejszam czas podawania węgla. Jak ktoś ma za szybkie obroty na wentylatorze to polecam to rozwiązanie. Lepsza byłaby oczywiście grzałka 60W, ale brałem to co miałem pod ręką.
  • 0

#5 OFFLINE   skkt

skkt

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów

Napisano 11 październik 2010 - 10:45

Troche mi ta tabela mocy nie gra.
Przy ustawieniu minimalnej mocy 6 KW teoretyczne zuzycie wegla wynosi 0.77 kg/h czyli to pona pol tony wegla na miesiac! Na ogrzewanie wody w miesiacach letnich to sie w zyciu nie oplaci.

Dla ustawienia wg przykladu a)

Czas podawania paliwa 5 s
Czas przerwy podawania paliwa 20 s.

2.64 *24 *30 = 1900.8

wychodzi 1.9 tony na miesiac!!!
Dobrze to rozumiem??
  • 0

#6 OFFLINE   paul997

paul997

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 52 postów

Napisano 11 październik 2010 - 12:03

Takie zużycie byłoby, gdyby kocioł musiał cały czas grzać wodę. Ale tak nie jest. Po osiągnięciu zadanej temperatury kocioł przechodzi w stan podtrzymania. I wtedy np. podaje porcję węgla raz na 15 minut.
  • 0

#7 OFFLINE   Magic1981

Magic1981

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 30 postów

Napisano 11 październik 2010 - 20:58

Witam,
Mój piec też greń nie może osiągnąć temp maksymalnej (ustawione mam na 65 stopni), mam 50 kw u1 12 u2 55 coś mam nie tak????

pozdrawiam
  • 0

#8 OFFLINE   Jacek1958

Jacek1958

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 01 grudzień 2010 - 21:26

piec nie może osiągnąć temp maksymalnej - to nie zależy wprost od ustawień kotła ,a zależy od mocy odbieranej z kotła,zmniejsz przepływ wody a temperatura wzrośnie (co ogrzewasz kotłem 50 kW)
Pozdrawiam Jacek
  • 0

#9 OFFLINE   Daraka83

Daraka83

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 20 postów

Napisano 03 grudzień 2010 - 11:46

Witam!
Ja mam pytanie dotyczace ustawień pieca Galmet 25 KW.
Chciałbym się dowiedzieć dlaczego na palenisku bardzo skleja mi się opał - mocno się szlakuje i nie wy-pala do końca. W popielniku oprócz ładnego popiołu jak z papierosa są szlakowe spieki jak kamienie twarde.
Czy jest to wina ustawień czy ekogroszku. Może jest pomieszany przez dostawcę dlatego są takie podwójne rezultaty.

Piec mam aktualnie ustawiony na 53stop.
Sterownik Expert z PID:
podawanie przy max mocy: 9s, przerwa 32s
podawawnie przy min mocy: 9 s, przerwa 70
moc dmuchawy: min 24%, max 37% - moc dmuchawy rośnie wraz ze wzrostem mocy;
powietrze: 46 %
zasuwka czopucha na 3 z 6 pólek.
zasłona wentylatora - otwarta na 2cm.

Czy ktoś może podpowiedzieć coś w tym temacie? Z góry dziękuje za wskazówki.
  • 0

#10 OFFLINE   szyszek

szyszek

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 03 grudzień 2010 - 13:28

piec jarkota sterownik Tango negro, pożera 40 kg na 12 h

pomoże ktoś???????????? poniżej podaje jaki piec mam dokładni i jakie ustawienia

Moc cieplna nomin. 25 kW
Pow. Grzewcza 3m2
Spraw. Cieplna >80%
Dop. Cisnienie 1,5 bar
Śred. Zużycie paliwa 4,2kg/h
Poj. Wodna pieca 106l
Bojler 100 litrów

Moje ustawienia

Pra (czas pracy podajnika ) 20s
Pau (czas pauzy podajnika w stanie praca) 50s
Cdp (czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu) 20s
Ppo (krotność podawania paliwa w podtrzymaniu) 2
Coc (czas oczekiwania w podtrzymaniu) 3min
OFS (obroty dmuchawy w stanie praca ) 10
bPo (bieg dmuchawy w podtrzymaniu ) 6

ogień jest biało żółty, dym szary, popiół jest spieklony (robią się takie bryły)

dodam jeszcze ze ogrzewam 150 m i w ubiegłą noc piec był prawie cały czas w stanie pracy nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 55 stopni a w domu mam 18 stopni......
może jeszcze pomoże to ze zawór 4 drożny mam ustawiony miedzy 2 a 3 i pompka chodzi na 2 z 3
  • 0

#11 OFFLINE   Jacek1958

Jacek1958

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 05 grudzień 2010 - 20:23

Żużel w popiele to normalna sprawa ,jego ilość i wielkość spieków zależy przede wszystkim od jakości węgla i temperatury topnienia popiołu,Masz na to wpływ tylko regulując intensywność nadmuchu powietrza(zmniejszając ilość powietrza).Ale tu masz kolejną barierę ,powietrza musi być tyle aby cały węgiel uległ spaleniu i aby był jego niewielki nadmiar.Niestety aby określić nadmiar powietrza konieczny jest pomiar , albo ilości tlenu w spalinach albo ilości CO2 (dwutlenku węgla).
Byłoby idealnie gdybyś choć raz określił zawartość CO2 przy twoich nastawach i ewentualnie je skorygował.Teoria mówi że nadmiar powietrz powinien wynosić ok. 1,3 .

Podsumowując powietrza jak najmniej i fachowca ze sprzętem choć raz (do nastaw).

Pozdrowienia Jacek
  • 1

#12 OFFLINE   daroz

daroz

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 22 grudzień 2011 - 19:04

Witam! - Mam taki problem i niewiem jak z tym poradzić. Otóż to ogrzewam 280mkw, sterownik Geco - ustawienia: u0 - 60, u1 - 12, u2 - 45, u3 - 8, u4 - 15.
Problem jest taki że piec cały czas chodzi i pokazuje temp. 52 - 53 i nie może osiągnąć zamierzonej temp. 60 stopni.
Popiół jest nie do końca wypalony i tworzą się takie ogromne skorupy.
Proszę o jakieś pomocne wskazówki.
Pozdrawiam.
  • 0

#13 OFFLINE   twbolek

twbolek

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 141 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 22 grudzień 2011 - 20:06

Jakiej mocy masz piec?
  • 0

#14 OFFLINE   daroz

daroz

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 22 grudzień 2011 - 23:08

35 KW
  • 0

#15 OFFLINE   twbolek

twbolek

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 141 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 23 grudzień 2011 - 09:44

Napisz coś więcej tzn jak masz dom ocieplony, jaka temperatura w domu. Czy masz głowice termostatyczne? Przetłumacz te ustawienia u0,u1 .. bo nie każdy ma taki sam sterownik jak Ty. Jak wygląda palenisko. Czy te spieki w popielniku to sklejony czarny węgiel czyli koks?
  • 0

#16 OFFLINE   daroz

daroz

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 23 grudzień 2011 - 13:31

Ocieplenie styropianem (dom postawiony 20 lat temu), kiedy na zewnątrz jest temp. 0 st. to w domu utrzymuje się w granicach 18-20 st.
Oprócz centralnego ogrzewania również mam ciepłą wodę.

u0 - Temperatura zadana wody wylotowej z kotła: 60
u1 - Czas podawania węgla do kotła C.O: 12
u2 - Czas postoju podajnika węgla: 45
u3 - Czas podtrzymania: 8
u4 - Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu: 15

Piec chodzi przez cały czas i osiąga temp. max 52 i dalej nie da rady.
W tej chwili w domu mam 18 st. (na zewn. jest 0 st.)
Grzejniki bez głowic termostatycznych.

Wygląd paleniska i popiołu na zdj.Załączony plik  100_1532.JPG   2,47 MB   169 Ilość pobrańZałączony plik  100_1555.JPG   2,91 MB   111 Ilość pobrań
  • 0

#17 OFFLINE   twbolek

twbolek

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 141 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 23 grudzień 2011 - 13:51

Faktycznie nie wygląda to ciekawie. Przede wszystkim zacznij od przeczyszczenia wymiennika bo strasznie to wszystko oblepione.
Co to za płyta nad retortą? Z reguły w tym miejscu jest okrągły deflektor.
Podaj jeszcze nazwę pieca i napisz coś o dmuchawie czy nie jest przypadkiem bardzo przysłonięta. Z tego co widzę w parametrach nie masz sterowania siłą nadmuchem.
Ten ogień mi się nie podoba jest bardzo mały i czerwony. Może otwory w retorcie są pozapychane. Kiedy ostatnio czyściłeś retortę?
  • 0

#18 OFFLINE   daroz

daroz

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów

Napisano 23 grudzień 2011 - 16:15

Nazwa to Klimosz Ling Duo 35kW
Niedawno wszystko było przeczyszczone a kiedy robiłem zdjęcie to przy wyłączonej dmuchawie i dlatego ogień jest mały.
A płyty nad retortą to już takie były a dmuchawka jest przysłonięta tylko do połowy.
  • 0

#19 OFFLINE   Andrzej_M_

Andrzej_M_

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1058 postów

Napisano 23 grudzień 2011 - 16:47

Faktycznie nie wygląda to ciekawie. ,,,,


Twbolek, fajny nick. Kojarzy mi się z pewnym spieprzonym życiorysem, tak samo jak konstrukcja tego kotła.

Po przyjrzeniu się w pierwszemu zdjęciu, można wywnioskować, że kocioł XXXXXXXXXXXXXXXXX (samo cenzura, dobrze, że posta pisałem pół dnia. A tu się okazuje, że to Klimosz)

Te ogromne spieki są wynikiem umieszczenia deflektora parę centymetrów nad paleniskiem i zasłaniającego całą powierzchnię palnika.
Niskie położenie deflektora powoduje wzrost temperatury na palenisku i stapianie się opału zamiast jego optymalnego spalania.
Ponadto niskie położenie deflektora powoduje, że bezpowrotnie tracimy energię uzyskiwaną przy spalaniu poprzez promieniowanie cieplne.

Nad deflektorem widać prawdopodobnie ruszt wodny. I tu tkwi prawdopodobnie przyczyna tak niskiego zamocowania deflektora.

xxxxxxxxxxxxx ( samo cenzura)


Andrzej
  • 0

Słyszałem - zapomniałem
Widziałem - pamiętam
Zrobiłem - rozumiem


#20 OFFLINE   TIMON120777

TIMON120777

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1975 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: RAWA MAZOWIECKA
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 23 grudzień 2011 - 21:13

Ocieplenie styropianem (dom postawiony 20 lat temu), kiedy na zewnątrz jest temp. 0 st. to w domu utrzymuje się w granicach 18-20 st.
Oprócz centralnego ogrzewania również mam ciepłą wodę.

u0 - Temperatura zadana wody wylotowej z kotła: 60
u1 - Czas podawania węgla do kotła C.O: 12
u2 - Czas postoju podajnika węgla: 45
u3 - Czas podtrzymania: 8
u4 - Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu: 15

Piec chodzi przez cały czas i osiąga temp. max 52 i dalej nie da rady.
W tej chwili w domu mam 18 st. (na zewn. jest 0 st.)
Grzejniki bez głowic termostatycznych.

Wygląd paleniska i popiołu na zdj.Załączony plik  100_1532.JPG   2,47 MB   169 Ilość pobrańZałączony plik  100_1555.JPG   2,91 MB   111 Ilość pobrań


Jeśli mogę zasugerować to proponuję:
podawanie U1 5sek
przerwa U2 35 sek
nie wiem jaka moc wentylatora przy tych nastawach które podałeś ale sugeruję zjechać w dół do poziomu 25-30% lub odpowiednio jeśli inna skala sterowania nadmuchem
Im więcej powietrza przy takiej konstrukcji paleniska tym większa temperatura złoża i większe prawdopobieństwo spiekania
Spróbuj ustawić wentylator ta aby wystąpił niedobór powietrza czyli czerwony płomień i dymienie, wtedy zwiększ o jakieś 3-5% maksymalnie i pracuj zmianą ustawień przerwy podawania
Spróbuj wysterować palnik tak żeby kopiec był bardziej płaski na około 1cm ponad retortę a płomień spokojny "leniwy" do tego mała ilość węgla w średnich odstępach czasu
Po takim ustawieniu obserwacja i ewentualne korekty tylko parametru U2 jeśli spieki to skracaj a jeśli niespalony węgiel wydłużaj jednorazowo 2-3 sek i pozostaw kocioł niech po zmianach ze 3 godziny pracuje nim znów coś zmienisz
  • 0

TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ Cobra
PORADNIK DOBÓR KOTŁA  

CZĘSTO CZYSZCZĘ ROZMOWY- NIE ZNACZY TO ŻE KOGOŚ IGNORUJĘ WIĘC PISAĆ ŚMIAŁO






Podobne tematy Zwiń

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych