Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Instalacja Co - Czy Poprawna


dugi192

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Czy instalacja pokazana na poniższym schemacie będzie działała prawidłowo?

 

Interesują mnie takie kwestie:

Czy bojler będzie się nagrzewał przy obiegu grawitacyjnym?

Czy dobrze dobrałem średnice rur?

Czy za zaworem 4d i pompą instalację do rozdzielaczy można zrobić z rur zgrzewalnych PP (nie stabilizowanych) i zalać je w posadzce (oczywiście w otulinach)?

Czy na powrocie z grzejników instaluje się jakieś filtry itp. urządzenia?

 

 

Z góry dziękuję za odpowiedzi i porady.

Pozdrawiam

 

 

post-9859-1255802600_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

od razu uprzedzam że nie jestem fachowcem, choć sam zrobiłem u siebie mały układ i działa.

 

wg mnie brakuje rurki przelewowej do naczynia wzbiorczego.

rurka przelewowa w razie awari(gotowania wody) powinna odprowadzać gotującą sie wodę do naczynia wzbiorczego

rurka przelewowa na gorącej wodzie (tej wychodzącej z kotła)

naczynie wzbiorcze na chłodnej wodzie ( tej co powraca do kotła)

 

oczywiście być może takie połączenie kotła też jest prawidłowe, więc nie chce mącić

 

przed pompą dałbym filtr siatkowy lub taki zawór z filtrem siatkowym (2 w jednym)

 

z tego co się orientuje to filtrów przed grzejnikami nie ma potrzeby dawać

 

jestem ciekaw jak się ustosunkuje jakiś fachowiec do tego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedzi

Grawitacyjnie chcę aby ogrzewało tylko bojler (grzanie wody poza sezonem)

W przypadku zaniku prądu chcę zastosować zasilanie awaryjne UPS z przebiegiem sinusoidalnym na wyjściu - tak żeby popmka działała :)

 

Poprawiłem schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego i teraz wygląda to tak?

 

post-9859-1255963140_thumb.jpg

 

Czy jeszcze gdzieś popełniam błąd?

 

A co powiecie o przekrojach rur? Czy takie stopniowanie jest poprawne?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy to masz na myśli?

 

post-9859-1255979308_thumb.jpg

 

W dalszym ciągu nie wiem czy takie przekroje rur będą odpowiednie :)

 

I jeszcze jedno pytanko: czy poza sezonem, jak będę chciał podgrzewać tylko bojler to wystrczy zamknąć zawór 4d (czy on zmyka się całkowicie?) cy potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe zawory?

 

Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi i czekam na kolejne sugestie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam

Spróbuję odświeżyć temat

Troszkę pozmieniałem w schemacie i wygląda on teraz tak:

 

post-9859-1256744049_thumb.jpg

 

Co myślicie o zastosowaniu dwóch zaworów mieszających - jeden dla podniesienia temperatury wody powracającej do pieca a drugi dla obniżenia temperatury w instalacji ogrzewania podłogowego.

Ma to sens?

Proszę o opinie

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.