Skocz do zawartości


Zdjęcie

Rura Kwaso - Odporna Jako Przedluzenie Komina



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
5 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   tqlis

tqlis

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 485 postów

Napisano 16 październik 2009 - 10:50

Witam kolegow.

Jako ze fachowcy wymurowali mi za krotki komin, musialem go przedluzyc (prace poczynone zostaly w majju). Dolozylem okolo 10 rzedow cegiel, balem sie go ciagnac dalej ze wzgledu na ciezar. Chcialem aby wylot byl nad kalenica, wiec dolozylem jeszcze 1,2m rury chromowanej kwasoodpornej nieocieplonej (zakupilem w castoramie).

Czy myslicie, ze takie rozwiazaine moze miec negatywny wplyw na ciag ze wzgledu na wychlodzenie wylotuspalin, skropliny w kominie i moze jeszcze na inne negatywne skutki?

Moze zdemontowac ta rure?
Dodam, ze bez rury wylot kominowy oddalony jest od polaci o okolo 2,5m.
  • 0



#2 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4260 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 16 październik 2009 - 11:07

Dobrze byłoby go zaizolować. Z dotychczas zamieszczanych postów o przedłużeniu komina wynika, ze dochodzi do kondensacji wilgoci na tym ostatnim odcinku , i woda spływa w dół zawilgacając komin, oraz ogranicza ciąg.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#3 OFFLINE   tomek66

tomek66

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 352 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Podkarpacie

Napisano 16 październik 2009 - 12:11

Czy myslicie, ze takie rozwiazaine moze miec negatywny wplyw na ciag ze wzgledu na wychlodzenie wylotuspalin, skropliny w kominie i moze jeszcze na inne negatywne skutki?
[/quote]
U mnie nic takiego nie występuje. Komin około 8metrów o średnicy 25x25. Przedłużony o 70cm i zwężany na tej długości do 20x20. Ciąg jest dobry i komin suchy, nie znaczy to ,że u Ciebie tak musi być. Zależy to od wielu czynników.
  • 0

#4 OFFLINE   tqlis

tqlis

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 485 postów

Napisano 16 październik 2009 - 13:05

Wydaje mi sie ze quitar ma racje, to by tlumaczylo owe skropliny zbierajace sie na dnie komina i te wykwity w kotlowni na wysokosci do 1,5m od ziemi (dziwne, ze nie wyszly jeszce w wyzszych partiach komina).
Mysle ze zdejme rure i zamontuje helm rycerza. Czesto wieja u mnie ostre wiatry, az czasem dmucha w kotle. Mysle, ze to mogloby byc rozwiazac po czesci moje problemy.

Podsumowujac, w krotce czek mnie:
1. Przerobienie podlaczenia czopucha do komina,
2. Zamontowanie miarownika ciagu i rezygnacja z dmuchawy,
3. Demontarz rury przedluzajacej komin i montarz helmu rycerza.
4. Dalsze usprawnienia (zawor 3d), mam nadzieje ze w krotce opanuje jako tako technike pozwalajaca na suche i wydajne palenie.
  • 0

#5 OFFLINE   JimmyB

JimmyB

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów

Napisano 20 październik 2009 - 11:52

U mnie zaraz po zamontowaniu rury rzeczywiście pojawił się problem z kondensacją - tyle że ja mam wkład kominowy i wszystko ściekało sobie do wyczystki - także taki nieocieplona stalowa końcówka do murowanego komina powinna być docieplona. Te wkłądy bardzo szybko się nagrzewają, niestety równie szybko oddają temperaturę :/ Problem znikł gdy zamiast miałem, zacząłem palić węglem na większych temperaturach. Komin suchutki, miseczka którą wcześniej musiałem umieścić w wyczystce dla ochrony świeżo wymurowanego cokołu przed skroplinami, nie jest już potrzebna. W moim przypadku do kondensacji dochodziło dokładnie na ostatnim odcinku komina, czyli tym najbardziej narażonym na wychłodzenia. Po moich doświadczeniach radził bym:

- wymontować tą rurę :)

lub

- zamontować cały wkład kominowy (wydatek dość znaczny) oraz ocieplić na całej długości. (paczka najtańszej wełny (u mnie 150 zł), która ma 13m2 powierzchni spokojnie wystarczy na bardzo dokładne docieplenie takiego 8-9 metrowego przewodu kominowego.

lub

- Ocieplić najtańszą dostępną wełną mineralną (Ja zastosowałem wełnę knauf 10cm, owinełem ostatni odcinek wkładu podwójnie, reszta komina który jest w domu pojedynczo) podwójnie oraz obudować wkład cegłą na całej długości.. Tylko pojawia się problem zbyt wysokiego komina :) Chyba że wymyślisz inny sposób ochrony wełny, którą należy bezwzględnie chronić przed wilgocią.
  • 0

#6 OFFLINE   tqlis

tqlis

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 485 postów

Napisano 06 listopad 2009 - 14:51

Skropliny zanikly jak zmienilem rodzaj opalu oraz temperature na sterowniku. Mieszam teraz wegiel i dokladam pojedyncze kawalki drewna.

Mam wklad kominowy firmy shreyer, ocieplony. Jezeli sytuacja z wyciekami sie powtorzy to zdemontuje rure.

Dziekuje za opinie
  • 0