Zapowietrzający Się Grzejnik... Pomocy!


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
36 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   Tomek82

Tomek82

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 42 postów

Napisano 11 październik 2009 - 15:21

Witam. Mieszkam w bloku z lat osiemdziesiątych i mam problem z grzejnikiem. Otóż w dużym pokoju gdy zaczyna się sezon grzania przez ciepłownie, grzejnik (żeliwny, dziewiętnasto żeberkowy ) zapowietrza się około co 4-5 dni, bulgota, nie grzeje, wtedy dzwonie do spółdzielni przychodzi "fachowiec" i odpowietrza centralnie cały pion w piwnicy w węźle cieplnym. I tak sytuacja powtarza się co 5 dni... Był kiedyś gość ze spółdzielni w mieszkaniu u mnie przy tym grzejniku i wszystko ok. mówi że instalacja (czyli chyba pion) stara już jest i łapie lewe powietrze ale jak temu zaradzić to już nikt nie wie, rozkładają ręce.. Nadmienię tylko, że mieszkam w bloku czteropiętrowym i ja na ostatnim czwartym piętrze. W pokoju i kuchni, od drugiej strony, grzejniki ok, nic się nie zapowietrza, tylko ten jeden... Ten zapowietrzający się grzejnik ma odpowietrznik ale jak odpowietrzam to leci woda, nie powietrze nic nie syczy, myślałem już, że to może grzejnik źle ustawiony bo od zaworu DANFOS do odpowietrznika leci jakby w dół więc odpowietrznik jest niżej od zaworu a powinien chyba wyżej... Proszę o pomoc!
  • 0



#2 OFFLINE   yozik

yozik

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 464 postów

Napisano 11 październik 2009 - 23:03

Odpowietrznik powinien być w najwyższym punkcie. Zazwyczaj na ostatnim piętrze z każdego pionu idą rury odpowietrzające do takich małych zbiorników wyrównawczych. Idź do kierownika działu utrzymania sieci i powiedz mu że jak nie załatwi tej sprawy skutecznie to pójdziesz do prezesa bo idzie zima i jest hałas taki że nie można spać.
  • 0

#3 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4269 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 12 październik 2009 - 07:55

Czy w budynku jest naczynie wzbiorcze otwarte czy zamknięte?
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#4 OFFLINE   Tomek82

Tomek82

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 42 postów

Napisano 12 październik 2009 - 17:13

Nie jestem pewien ale raczej zamknięte...
  • 0

#5 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4269 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 13 październik 2009 - 08:01

Jeśli jest zamknięte to może być utrzymywane zbyt niskie ciśnienie statyczne w instalacji, uszkodzony jest zawór bezpieczeństwa, ktoś pobiera wodę z grzejnika (znam takie przypadki), jest nieszczelna instalacja.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#6 OFFLINE   Tomek82

Tomek82

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 42 postów

Napisano 13 październik 2009 - 08:11

A czy założenie odpowietrznika automatycznego na rurze w najwyższym punkcie lub założenie separatora w węźle cieplnym dałoby coś...? Jaka na to rada?
  • 0

#7 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4269 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 13 październik 2009 - 08:21

Zapowietrzanie się instalacji w tym, przypadku jest związane z ubytkami w instalacji lub zbyt niskim ciśnieniem w instalacji (instalacja zamknięta). Montaż odpowietrznika w takim przypadku pogorszy sytuację, gdyż przy obniżeniu się poziomu wody, przez odpowietrznik zostanie zassane powietrze. Trzeba odnaleźć przyczynę opadania poziomu wody w instalacji. Może gdzieś pomiędzy kondygnacjami, w stropie, albo przejściu przez ścianę są niewielkie ubytki wody z instalacji (nieszczelność), ewentualnie w węźle cieplnym..
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#8 OFFLINE   Tomek82

Tomek82

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 42 postów

Napisano 13 październik 2009 - 15:55

Tak fachowym okiem szukanie takiej nieszczelności ma sens i jest w ogóle do wykonania skutecznie czy to raczej walka z wiatrakami... Ciężko chyba znaleźć małą nieszczelność np. w stropie między kondygnacjami.? I jeszcze jedno, grzejnik zamontowany mam żeliwny, od zaworu do odpowietrznika w dół, więc powietrze zbiera się w okolicy zaworu i jest to nie do odpowietrzenia, kombinuje sobie, jeślibym go podniósł wyżej tam gdzie odpowietrznik to może mógłbym sobie odpowietrzać i sprawa załatwiona... da radę tak?
  • 0

#9 OFFLINE   Tomek82

Tomek82

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 42 postów

Napisano 14 październik 2009 - 15:48

I jeszcze jedno do powyższego... gdy już spółdzielnia odpowietrzy to grzejnik jest gorący na górze a od połowy w dół tylko chłodny, może poprzez to że przez lata był często zapowietrzany nazbierało się w nim nagarów czy coś tam, możliwe że grzejnik sam w sobie może być uszkodzony? czy to raczej inna przyczyna?
  • 0

#10 OFFLINE   darkchild

darkchild

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów

Napisano 14 październik 2009 - 23:49

Witam, mam problem z nowymi grzejnikami aluminiowymi, w sumie z jednym. Mieszkam na ostatnim piętrze w bloku, w kazym pomieszczeniu mam zawory odpowietrzajace. W jednym pokoju grzejnik ciągle halasuje, slysze jak przelewa sie do niego woda, odpowietrzam go kilka razy dziennie ale nic to nie daje ( a jesli juz to tylko na pol dnia). Kiedy puszczają wodę w elektrociepłowni wszystkie odpowietrzacze syczą a ten jeden kaloryfer ciagle szaleje. Już szału dostaje.

Powiedzcie co mam robić, odpowietrzam grzejnik az przestanie pluć powietrzem, najgorsze jest to, że grzejnik juz jest caly cieply ale nadal co 5-10 sekund w strumieniu wylatujacej wody jest poiwetrze. Raz odpowietrzylem go do momentu kiedy nie bylo już nawet odrobiny powietrza ale po polowie dnia albo polowa nie grzala albo halasowal.

Próbowalem juz dzialać z termostatem, na glowicy jest maly metalowy pierscien (nigdy wczensiej nie widzialem takiej glowicy) sa na nim cyferki 1-6 i litera N, probowalem tym manipulowac ale też bez rezultatu - po jakims czasi znow bulgotanie na calego.
  • 0

#11 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4269 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 15 październik 2009 - 09:35

Grzejnik trzeba przewiesić. A jeśli nie ma sensu szukanie nieszczelności czyli przyczyny zapowietrzania się instalacji to także nie ma sensu prośba o pomoc. Jeśli instalacja ma pracować to należy wyeliminować przyczyny a nie walczyć tylko ze skutkami. Podałem ewentualne przyczyny tego stanu rzeczy, które poprzez sprawdzenie, należy eliminować. jako pierwsze poprawnie zamontować grzejnik, jeśli grzejnik dalej będzie się zapowietrzał to trzeba szukać dalej tak jak pisałem, nawet w węźle cieplnym.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#12 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4269 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 15 październik 2009 - 09:46

Wskazuje to na zbyt niskie ciśnienie statyczne w budynku. Minimalne ciśnienie statyczne w budynku powinno wyzsze niż wysokość budynku oraz skorelowana z ciśnieniem wstępnym w naczyniu wzbiorczym.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#13 OFFLINE   Tomek82

Tomek82

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 42 postów

Napisano 18 listopad 2009 - 19:36

Witam po około miesiącu...
Powiem tak, grzejnik jak się zapowietrzał tak się zapowietrza, a ja jak idiota dzwonię do spółdzielni i średnio co 4 dni proszę o odpowietrzenie i odpowietrzają centralnie w węźle cieplnym (teraz już przynajmniej wiem dlaczego grzejniki są zamontowane inaczej tzn. od termostatu do końca grzejnika w dół, .... otóż dla odpowietrzania centralnego, ponieważ po wyłączeniu pompy powietrze ucieka w górę do pionu). Spółdzielnia jednak poczyniła pewne kroki i po ostrej interwencji u nich, chyba zwiększyła ciśnienie na pompie (jestem laikiem, jeśli piszę głupoty to proszę mnie poprawić) ponieważ słychać lekkie szumienie i buczenie (chyba pompa) których wcześniej nie było no i grzejnik grzeje na całej swej długości ale niestety bulgotanie czy przelewanie tzw. wodospad słychać nadal w okolicach zaworu termostatycznego, czy da się coś z tym zrobić, to według mnie jest zebrałe się tam powietrze ale grzejnik grzeje ( może wskutek zwiększenia mocy pompy) ale może da się jakoś usunąć tą wadę? No i czy takie rozwiązanie sprawy przez spółdzielnie jak podałem wyżej jest prawidłowa czy znów na jakiś czas...?
  • 0

#14 OFFLINE   pablo40

pablo40

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 38 postów

Napisano 19 listopad 2009 - 21:00

Sprawdź nastawę wstępną zaworu na zasilaniu. Zrobisz to odkręcając głowicę termostatyczną, być może jest zbyt skryzowany/przydławiony/ stąd to przelewanie i raczej nie odpowietrzanie się grzejnika.
  • 0

#15 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4269 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 20 listopad 2009 - 09:01

Otworzenie nastawy na "N" pozwoli na odpowietrzenie grzejnika. Potem należy nastawę ustawić jak poprzednio.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#16 OFFLINE   Tomek82

Tomek82

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 42 postów

Napisano 21 listopad 2009 - 13:37

Zrobiłem jak radzicie Panowie i niestety grzejnik po jakimś czasie niestety znów zaczyna bulgotać, przelewać, coraz głośniej aż przestaje grzać. Był u mnie "fachowiec" ze spółdzielni i niestety nic się nie da zrobić, pozostało tylko cotygodniowe odpowietrzanie centralne i tyle... Dziekuję wszystkim za wszelką pomoc i rady...Pozdrawiam...
  • 0

#17 OFFLINE   mitasuboszi

mitasuboszi

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 11 postów

Napisano 21 listopad 2009 - 22:14

Witam, spróbuje wyjaśnić Twój problem.Konstrukcja zaworu termostatycznego ma bardzo mizerny przepływ ,po dostaniu się do niego kilku drobinek kamienia powoduje właśnie ogłos przelewania się wody.To że grzejnik grzeje po odpowietrzeniu jest zasługą napuszczenia wody z powrotu.Załóż zawór o większym przelocie,zwykły.
  • 0

#18 OFFLINE   Tomek82

Tomek82

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 42 postów

Napisano 22 listopad 2009 - 11:31

Idąc Twoim tokiem myślenia, to jeżeli ten zawór ma zbyt mały przepływ i drobinki kamienia powodują przelewanie to zaraz po odpowietrzeniu by objawy przelewania powróciły, a tak się nie dzieje, grzejnik po odpowietrzeniu działa sprawnie i wszystko jest ok. dopiero po ok 5 dniach zaczynają być słyszalne wyraźne odgłosy przelewania i stają się coraz głośniejsze aż do momentu w którym grzejnik przestaje grzać całkowicie. Wygląda to tak jakby po odpowietrzeniu powoli spadał poziom wody w pionie aż do momentu gdy dojdzie do grzejnika i dostaje się wtedy tam powietrze (czy jest takie zjawisko w ogóle możliwe???). Ciężkie studium przypadku z tym grzejnikiem, już tyle osób patrzyło, zaglądało, pukało, stukało i nikt nie wie dlaczego tak się dzieję i jak temu zaradzić...
  • 0

#19 OFFLINE   mitasuboszi

mitasuboszi

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 11 postów

Napisano 22 listopad 2009 - 22:02

Witam ponownie, jeżeli ubywała by woda w pionie to działo by się tak z wszystkimi pionami u ciebie w mieszkaniu jak i w całej klatce.Zasada naczyń połączonych.Wspomniałem o przypchanym termostacie bo udało mi się usunąć podobny przypadek wymieniając termostat na zawór kulowy o pełnym przepływie.Pozdrawiam ,czekam na rozwój sytuacji.
  • 0

#20 OFFLINE   Tomek82

Tomek82

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 42 postów

Napisano 25 listopad 2009 - 12:02

Jestem ciekaw czy są może jakieś odpowietrzniki lub zaworki montowane na śrubunku na zasilaniu aby sobie odpowietrzyć grzejnik (dlaczego tam, bo to najwyższy punkt i tak zbiera sie powietrze i bulgota). Niechciałbym kręcić śrubunkiem bo w końcu moze zacząć cieknąć...?
  • 0