Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Dobranie Czujnika Zewnętrznego


Toma

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

 

Odpaliłem piecyk i na wyświetlaczu mam wielka temperaturę zewnętrzną ponad +40C a na zewnątrz jest + 8C.

Sterownik kotła jest pellets control w instrukcji ten czujnik jest oznaczony jako CTZ-01

domyślam się że jest to prosty termistor tylko o jakiej wartości.

Może ktoś ma możliwość zmierzenie rezystancji takiego termistora?

 

Będę wdzięczny za pomóc.

post-1818-1255267325_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Masz racje z tym czujnikem wiekszosc firm co robia sterowniki ido po naj mniejszej limi oporu -tanio ,a ty bidny wlascicielu kotla sie martw czemu tyle lyka paliwa i tam takie ,nie ma nic pozadnego a jak jest to wali na kolana bo nie wiedza ile brac za sterownik .to tyle walcz sam bo fachowcow starej daty juz nie ma. :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zgadzam się ze maja części zamienne i cena odpowiednia a przecież jest tak tylko zwykły czujniczek za który w sklepie dałem parę groszy.

Masz Racje popieram :D !!!!!!!!!!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
Jak się ma rezystancje to się podbierze identyczny w moim przypadku dokładność +/- 0.5 C.

Sama rezystancja nie wystarczy. Wystarczyłaby przy czujnikach typu PT100 i PT1000.

Ważna jest charakterystyka (NTC, PTC) i jej nachylenie.

Wielu producentów sterowników wybiera czujniki o takich parametrach, jakie im pasują ze względu na nachylenie charakterystyki.

 

Wielu spośród producentów sterowników podaje w instrukcji typ albo charakterystykę czujnika, np podają rezystancję dla kilku temperatur.

 

 

Możesz sam sprawdzić, jakie rezystancje powinien mieć oryginalny czujnik.

Weź potencjometr 20kOhm o charakterystyce liniowej, podepnij suwak i jeden koniec do sterownika.

Kręć powoli potencjometrem, aż pokaże Ci sensowną temperaturę. Odłącz potencjometr od sterownika i zmierz omomierzem ustawioną oporność. Zapisz ją wraz z uzyskanym odczytem temperatury. Powtórz zabawę dla kilku innych temperatur. Będziesz znał charakterystykę i łatwiej będzie coś dobrać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

po co koledze mieszać w głowie.Charakterystyki wszystkich czujników są podobne a wyróżnia się typ którego rezystancja maleje ze wzrostem temp lub rośnie wraz z jej wzrostem i tyle. Trzeba sprawdzić tylko w instrukcji sterownika typ i wartość rezystancji podanej dla temp. pokojowej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zadzwoń do producenta, powinni podać wartości rezystancji przy konkretnych temperaturach. Zawsze też można dokupić nowy czujnik niezależnie od sterownika. Często tez w DTR sterownika są podane wartości rezystancji czujek dla danych temperatur. Ale takie wskazanie może również świadczyć o uszkodzeniu sterownika, co raczej prędzej wchodzi w rachubę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor