Proszę O Pomoc


womis

Rekomendowane odpowiedzi

Mam zainstalowaną rozdzielacz drążkowy firmy Herz na 6 sekcji jak widać na zdjęciu. Jeden termostat jest przypadkowo zdjęty. Termostaty są zainstalowane na powrocie. Woda na zasilaniu ma około 55 C. Reklamowałem jedną z wkładek w Herzu i wysłałem zdjęcie. Fachowiec się załamał i stwierdził, że taki system nie będzie nigdy prawidłowo funkcjonował. Woda przepływająca przez belkę nagrzewa inne głowice termostatyczne i nie ma możliwości sterowania różnej temperatury dla poszczególnych sekcji. Jak można tą instalację przerobić. Może jakieś głowice z czujnikiem np. 20 cm. od belki na powrocie aby łapały prawidłową temperaturę.

Proszę o pomoc.

Pozdrawiam

post-10172-1254234914_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pytanie czy ten rozdzielacz zasila instalację grzejnikowa? jeżeli tak, to zawory z głowicami termostatycznymi powinny być przy grzejnikach a nie w szafce. głowica termostatyczna działa na temperaturę otoczenia ,a nie temperaturę wody w rurach

w tym przypadku w szafce masz zawsze wysoką temperaturę (równą dla wszystkich głowic) brak możliwości jakiejkolwiek regulacji temp w poszczególnych obwodach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak HERTZ ,ale danfoss ma głowice z czujnikiem na kapilarze . Można by je zastosować ,ale i tak trzeba by było dobrze odizolować cieplnie każdą rurę ,żeby pomiar temp był prawidłowy . przepraszam głowica danfossa niestety pasuje tylko na zawory danfossa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam zainstalowaną rozdzielacz drążkowy firmy Herz na 6 sekcji jak widać na zdjęciu. Jeden termostat jest przypadkowo zdjęty. Termostaty są zainstalowane na powrocie. Woda na zasilaniu ma około 55 C. Reklamowałem jedną z wkładek w Herzu i wysłałem zdjęcie. Fachowiec się załamał i stwierdził, że taki system nie będzie nigdy prawidłowo funkcjonował.

 

co to ludzie nie wymyslą z braku elementarnej wiedzy , jak to załozył tzw "fachowiec "

to ogłos go wynalazca klasy zerowej

zawory termostatyczne na rozdzielaczu podłogówki są po to aby montowac na nich SIŁOWNIKI

teromelektryczne które zamykaja przepływ w petli

inne rozwiazanie z tym zaworem jest bezsesowne

poczytaj troche teori a potem pytaj

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do tego rozdzielacza podłączone jest jedynie ogrzewanie podłogowe, podzielone na 6 sekcji po około 15 do 20 metrów kwadratowych. Pomieszczenia są otwarte tj, jadalnia, salon, kuchnia i zamykana!! łazienka, która wykorzystuje część jednej sekcji z korytarza. Kocioł jest na eko groszek Hef 38 kw i z tego powodu temperatura wody waha się od 53 do 55 C. Do grzejników są osobne rozdzielacze- 3 sztuki-piwnica parter i pierwsze piętro , one nie stanowią problemu. Na poziomie parteru, gdzie znajduje się ogrzewanie podłogowe zamontowane są 3 grzejniki do dogrzania pomieszczenia w okresie jedynie przejściowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no juz nie dziwie sie ze o pomoc prosisz

ta belka bedzie miała sens jak zrobisz zdalne sterowanie z głowicami a raczej z siłownikami elektrycznymi lub głowicami z kapilara

teraz jeszcze jedno pytanie czy teraz na zasilanie podłogówki idzie 50st ???????????????????????

45st to absolutne max i to w dodatku przy -20st na zewnatrz

przy temp 50 i wyzej to podłogówka sie szyciej rozwali niz zdażysz nie nią nacieszyc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

55 C jest na wejściu, ale głowice na powrocie redukują do np. na 1 do 25C, 2 do 30 C.

Problem w tym że woda która przepływa przez belkę powrotną nagrzewa wszystkie głowice i nie można ustawić różnych temperatur. Można co najwyżej zamknąć sekcję. Kładłem zimą termometr na podłodze i było około 30 C jak ustawiłem na głowicy pozycję 1.

Przy takiej temperaturze raczej nie wylecę w powietrze.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

30 stopni na podłodze ????????

masakra

maks 2st wiecej niz w pomieszczeniu jednak nie wiecej niz 25st

a na wejsciu 55st to nastepne nieporozumienie pisałem o tym wczesniej

mozesz zniszczyc sobie podłoge ,płyki ,i co najwazniejsze nogi bo człowiek nie jest przyzwyczajon do takich temperatur

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam zainstalowaną rozdzielacz drążkowy firmy Herz na 6 sekcji jak widać na zdjęciu. Jeden termostat jest przypadkowo zdjęty. Termostaty są zainstalowane na powrocie. Woda na zasilaniu ma około 55 C. Reklamowałem jedną z wkładek w Herzu i wysłałem zdjęcie. Fachowiec się załamał i stwierdził, że taki system nie będzie nigdy prawidłowo funkcjonował. Woda przepływająca przez belkę nagrzewa inne głowice termostatyczne i nie ma możliwości sterowania różnej temperatury dla poszczególnych sekcji. Jak można tą instalację przerobić. Może jakieś głowice z czujnikiem np. 20 cm. od belki na powrocie aby łapały prawidłową temperaturę.

Proszę o pomoc.

Pozdrawiam

Witam, jak już się dowiedziałeś od kolegów to ten układ naprawdę jest skopany ,ale nic straconego można go poprawić i będzie działał ,więc tak- na te wkładki mógłbyś założyć głowice termostatyczne z kapilarą , kapilarę przyłożyć do poszczególnych pętli i bedziesz mógł teoretycznie regulować temperaturę ,ale jest problem gdzie przyłożyć tą kapilare czy na powrocie i wtedy początek podłogówki będzie przegrzewany czy też na zasilaniu i wtedy przy długich odcinkach rury powyżej 60 m nie zdąży nagrzać się podłogówka bo głowica ją wyłączy za pomoca kapilary a w dodatku taka jedna głowica to ok.120 zł. Można też założyć na zasilaniu całego rozdzielacza zawór termostatyczny i na nim tylko jedną głowice , ale wtedy znowu to samo gdzie kapilare czy na zasilanie czy na powrót i na dodatek brak możliwości regulacji poszczególnych pętli ,więc moją propozycją jest i myślę że koledzy też tak uważają dodatkowa pompa na podłogówkę a przed nią zawór termostatyczy z kapilarą lub zawór 3d ,poprostu taki mały mieszacz . ,dodatkowo jak byś chciał regulować temp. w danych pomiesczeniach to na wkładkach rozdzielacza zamontować siłowniki elektro magnetyczne a w pokojach regulatory temp.TO wszystko oczywiście jak chcesz żeby to pożądnie pracowało , Pompa to koszt ok . 250 zł głowica 120 + zawór 40 i złożyć i gotowe , to trzeba zrobić aby nie zniszczyć podlogówki , regulatory tem . i siłowniki to już wypas .Pozdrawiam Tomek. jeszcze jedno brakuje Ci jeszcze na belkach zaworów do regulacji przepływów w pętlach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj moim zdaniem szkoda kasy , dokup tylko mieszacz , a nie cały zestaw , podaj mi swojego meila na priw.to Ci poślę pare fotek jak to można prosto przerobić wykorzystując twój rozdzielacz.pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Czy pozostawiając rozdzielacz tak jak jest w pierwszym poście, wymieniając jedynie te nieszczęsne głowice na przepływomierze, mieszacz może być zainstalowany w piwnicy, która znajduje się bezpośrednio pod nim. Około 40 cm pod rozdzielaczem mam bardzo dobry dostęp do zasilania i powrotu - 1 metr na którym mogę dokonać przeróbki i zainstalować mieszacz. Jeśli jest to możliwe, to proszę o podpowiedź jaki system mieszania wybrać.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.