Witam, proszę o porady: piec starego typu bez automatyki, ok 20 kw, 3 kaloryfery żeberkowe po ok 1 m długości, 2 grzejniki fawiera z rury o średnicy 10 cm, 2,5 m długie, jeden z nich ma 2 rury, drugi 3. Instalacja z otwartym naczyniem 20 litrowym i pompką obiegową - wysokość podnoszenia 6 m. Problem - po odpaleniu pieca 2 krotnie zagotowała się woda i poszła przez naczynie przelewowe. Układ był odpowietrzony, pompka pracowała na 3 biegu, kaloryfery także były gorące. Do paleniska na początku wsadziłem kilka szczapek drewna i było ok, temperatura na piecu doszła do 60 stopni. Wtedy dołożyłem kilka kolejnych, przymknąłem popielnik(zostawiłem małą szczelinę) i przysłoniłem szyber. Po kilkunastu minutach traach woda wrze. Co robić, przecież nie będę co chwilę chodził do pieca i dokładał po troszkę opału. Wiem, ze naczynie zbiorcze jest podłaczone nieprawidłowo bo do powrotu, ale czy to może mieć takie konsekwencje? Czy może wymiana pompki na jakąś bardziej wydajną? Proszę podpowiedzcie coś.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

twój kocioł ma 20 kW ,a grzejniko ok 5 kW ,nic dziwnego że woda się gotuje ,grzejniki nie są w stanie oddać wyprodukowanego ciepła ,dlatego woda ma wysoką temperaturę . wymiana pompy nic nieda . wymienić kocioł na mniejszej mocy lub palić bardzo ostrażnie .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ta imitacja grzejników ma małą sprawnosc a wiec nie ma co odebrac tego ciepła ,jedyne co przychodzi do głowy to zamontowanie miarkownika ciągu spretego to klapki popielnika ,ustawisz na 70st i powinno byc ok

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaka tam eureka system ten istnieje ze 30 lat chyba duzo wiecej camino zeliwny posiadal takie cos w 70 latach m,jest 1 wada przy nadmiarze mocy pieca i niskiej temperaturze straszne smolenie kiszenie sie w piecu i kominie trzeba 1 raz w tygodniu dac czadu drewnem papierami aby to wypalic bo inaczej potrafi zatkac komin lub piec mozliwe zapalenie sie komina w trakcie przepalanek znam to nie z 1 piecyka :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłem tak: do drzwiczek popielnika dorobiłem i wspawałem klapkę otwierającą się do góry. Miarkownik ciągu wkręciłem zamiast termometru, połączyłem go z klapką łańcuszkiem i Eureka!! działa bez zarzutu, utrzymuje zadaną temperaturę. Automatyk, dzięki za poradę.

hihi patent z zprzed 100lat przynajmniej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaka tam eureka system ten istnieje ze 30 lat chyba duzo wiecej camino zeliwny posiadal takie cos w 70 latach m,jest 1 wada przy nadmiarze mocy pieca i niskiej temperaturze straszne smolenie kiszenie sie w piecu i kominie trzeba 1 raz w tygodniu dac czadu drewnem papierami aby to wypalic bo inaczej potrafi zatkac komin lub piec mozliwe zapalenie sie komina w trakcie przepalanek znam to nie z 1 piecyka :)

i z tym idzie sobie poradzić, modernizując kocioł (bez ingerencji w konstrukcje kotła)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.