Cyrkulacja Wychładza Bojler


mpendzik

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie.

Mój problem z bojlerem który krótko trzyma temp. się w sumie rozwiązał :-)

Zakręciłem zawór przed pompą cyrkulacyjną i teraz jak temp. wody dojdzie do zadanej to co 1 godz. spada o 1 stopień - czyli chyba w normie...

Ale mam pytanie odnośnie tej cyrkulacji - co trzeba zrobić żeby ona tak nie wychładzała bojlera ??

Nawet jak wyłączyłem pompę z kontaktu to i tak woda w bojlerze stygła bardzo szybko - dopiero fizyczne zakręcenie zaworu dało efekt...

Czy można przed pompą cyrkulacyjną dać jakiś zawór zwrotny ?? - obok pompy CO i CWU zauważyłem że są zawory - jak myślicie ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

powiedz tylko jedno co jest besposrednim objawem ze woda szybko stygnie to ze z kranu leci letnia woda czy to ze fizycznie temp w zasobniku spada szybko ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chciałem ponowić moje pytanie :-)

W którym miejscu dać ten zawór zwrotny ??

Proszę o odpowiedź bo nie ufam hydraulikowi który ma mi to zrobić:-)

Pozdrawiam

Przeanalizuj twój zawór 4D .....trochę zamontowany bez pomysłu//lub ty namalowałeś źle schemat...jeśli jest jak namalowałeś to ktoś cię naciągną na kasę takie tam 270zł :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Coś takiego ..

A teraz opisze ci twoje schematy:

1).Masz piec z podajnikiem ślimakowym...OK :D

2).Piec ma komputer sterujesz temperaturą ...OK :D

3)Masz bojler na CWU...OK :rolleyes:

aaaaaaaaa teraz wyobraź sobie //jest zima :angry:

palisz w piecu...nastawiłeś temperaturę 55 stopni..komputer pilnuje temperatury..ok

woda na zasilaniu do bojlera ma 55 stopni na powrocie z bojlera ma 54 stopnie bo go nie dławisz..

i oto w twoim schemacie pierwszym masz rozdzielacz ..a gdyby tak zamontować w tym rozdzielaczu zawór i spiąć zasilanie z powrotem//zaworem tym regulujesz temperaturę powrotu ....lub regulujesz temperaturę powrotu z bojlera ...ja to sprawdziłem u wielu klijentów co zatym idzie na twojej instalacji zaostrzedzisz

a)pompa ładująca do zasobnika CWU-150zł

b)zawór zwrotny-40zł

c)zawór 4D-270zł

+ koszt motarzu jakieś 300zł a wystarcz w otpowiednim miejscu zamontować zwykły zawór grzjnikowy za 15zł+koszt montażu 70zł B)dodam że zawór 4D montujemy aby podnieść temperaturę powrotu wody do pieca muszą zaistnieć czynniki takie jak:

1.Nie mamy pojęcia o instalacji C.O. a hydraulik wie lepiej <_<

2.100 procent grzejników ma zamontowane zawory termostatyczne

3.praca głównej pompy sterowana jest dodatkowo komputerem pokojowym i po osiągnięciu temperatury wyłańcza pompe czynnik się ochładza /zawory termostatyczne/a po spadku temperatury pompa ponownie się załacza

ten post może pomoże komuś zaostrzędzić trochę kasy :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór 4D montujemy by podnieść temperaturę powrotu ale też i kotła kocioł na paliwo stałe wymaga dość wysokiej temperatury pracy czyli powyżej 60-65 st. a nie zawsze chcemy aby pompa w instalację tłoczyła tak wysoką temperaturę jeśli chcemy tylko chronić powrót to montujemy zawór trójdrogowy termostatyczny powiedzmy taki termomix.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 miesiące temu...
Zawór 4D montujemy by podnieść temperaturę powrotu ale też i kotła kocioł na paliwo stałe wymaga dość wysokiej temperatury pracy czyli powyżej 60-65 st. a nie zawsze chcemy aby pompa w instalację tłoczyła tak wysoką temperaturę jeśli chcemy tylko chronić powrót to montujemy zawór trójdrogowy termostatyczny powiedzmy taki termomix.

 

Nalezy pamietac o tym, ze nie ma nic za darmo. Jezli chcemy na zaworze 4d podniesc temp zasilania grzejnikow, to zmniejszymy temp powrotu na piec i odwrotnie (wtedy strata kominowa).

 

Lepiej jest zastosowac dwa niezalezne zawory 3d - quitar opisywal to kiedys.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 lat później...

Witam. Mam problem z szybkim wychladzaniem wody, temperatura na piecu 58 i szybko spada o 2-3 stopnie, zanim dojdzie do 58 to sporo czasu musi uplynąc a co z tym idzie wiadomo, ekogroszku idzie strasznie dużo ok 40kg/24h , piec to Tilgner 25Kw sterownik Signum 600 , Pompa do grzejników taka jak ta: http://www.buderus.lublin.pl/-pompa-obiegowa-elektroniczna-logafix-bue-plus-25-1-6-25-1-4-c17c2i170.htmdrufa do podłogówki taka sama, i obydwie ustawione na C2 ( nie wiem co to znaczy i do czego służą te opcje: C1 C2 C3 ? )  Instalacja Nowa Dom ocieplony , nie mam pojęcie co już może być? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 ekogroszku idzie strasznie dużo ok 40kg/24h , piec to Tilgner 25Kw sterownik Signum 600 

nie za duzo tych kw na twoj dom?

Edytowane przez rumunn9r
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.