Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Jak wiecie miałem wiele problemów z instalacją ( m.in. grzejniki grzały na 3/4 dół grzejników nie grzał)

Sprawdziłem wszystko i teorii było wiele ( rurki zle połozone,za małe przekroje, zle dobrany zbiornik wyrownawczy itd.)

WIEKSZOŚĆ INSTALATORÓW TWIERDZI ZE POMPA NA POWROCIE JEST OK! ALE OKAZUJE SIE ZE NIE DO KONCA,BO NIBY ZAWÓR ZWROTNY KULOWY MOZNA ZAŁOZYC NA POWROCIE ( ZGODNIE Z KIERUNKIEM STRZAŁKI) ALE PRZYNAJMNIEJ U MNIE BYŁ ZONK!!! biggrin.gif

Poprostu zawór kulowy jesli załozymy go na powrocie a nie na na zasilaniu NIE DO KONCA SIE DOMYKA!!! Prosze sobie zawór obejrzeć w Srodku ma takie "niby nózki" które po załozeniu zaworu na powrocie nie pozwalają kulce zamknąć wyjście wody całkowicie, która sobie krazy.

I WCALE NIE ZAKŁADAŁ TEGO INSTALATOR ZA 15ZŁ( sugestie Automatyka) tylko "specjalista po szkoleniach" smile.gif

a instalator który instaluje mi wkład z PW takie sugestie mi podsunął, które się sprawdziły w 100%

Pozdrawiam i

NIGDY NIE MÓW NIGDY smile.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dlatego zawsze proponje zeby zawór był w poziomie lub w pionie kierunkiem do góry a z tymi zaworami typowymi zawse jest problem najlepiej sprawują sie zawory zwrotne mosieżne ale z wyjętą spreżyną ,zawsze zadziała

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy może ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi zaworami i pompami na powrocie???? :)

 

mam w ten sposób zrobione pompa przed wymiennikiem ciepła - NA POWROCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

może dlatego jakimś cudem przy wymienniku działa mi grawitacja z którą walczę od paru miesięcy ????????? :)

 

pozdro

j

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jean zagaił: w Srodku ma takie "niby nózki" które po załozeniu zaworu na powrocie nie pozwalają kulce zamknąć wyjście wody całkowicie, która sobie krazy.

 

--zawór zwrotny kulowy dzięki nibynóżkom w jednym kierunku otwiera przepływ a w przeciwna strone zamyka. Jeżeli tak nie jest to jest to szmelc a nie zawór. Będąc na powrocie JEŻELI kulka jest cięższa od wody I pompa wysiądzie to zawór sie grawitacyjnie otworzy. I o to chodzi.

Gdy pompa ruszy natychmiast pchnie kulke do góry i zamknie obejście i pogonii wode w układ CO. I jest to słuszny pt montażu jeżeli kulka jest cięższa od wody.

Poza tym pompa pracuje na niższych temp. i w przypadku zagotowania kotła zawsze tłoczy wodę, co przy pompie na zasilaniu nie jest takie pewne. A nie masz gorszej sprawy jak ustanie obieg podczas gotowanie wody.

 

 

I co , dalej nie grzeje?? A filtr czyściłeś?? Hej!

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jest jak mowisz jesli zawór kulowy roznicowy załozysz na zasilaniu, jesli załozysz na powrocie to juz tak nie jest!. Własnie "wyrzuciłem " zawór i rozpaliłem wpiecu jest ok! ALE MI SIE TRAFIŁ INSTALATOR TEZ POPRZEDNI( FIRMA FAKTURA SZKOLENIA ITD)

teraz do kominka mam instalatora , który posprawdzał mi wszystko i okazało sie jeszcze ze miałem zle załozona rure do zbiornika wyrównawczego podłaczono POWRÓT!

OJ KUR... BEDZIE SIE DZIAŁO WPONIEDZIAŁEK!!!! ZA WSZYSTKO ZAPŁACI!!! SORKI ALE MNIE PONIOSŁO

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jean zagaił: w Srodku ma takie "niby nózki" które po załozeniu zaworu na powrocie nie pozwalają kulce zamknąć wyjście wody całkowicie, która sobie krazy.

 

--zawór zwrotny kulowy dzięki nibynóżkom w jednym kierunku otwiera przepływ a w przeciwna strone zamyka. Jeżeli tak nie jest to jest to szmelc a nie zawór. Będąc na powrocie JEŻELI kulka jest cięższa od wody I pompa wysiądzie to zawór sie grawitacyjnie otworzy. I o to chodzi.

Gdy pompa ruszy natychmiast pchnie kulke do góry i zamknie obejście i pogonii wode w układ CO. I jest to słuszny pt montażu jeżeli kulka jest cięższa od wody.

Poza tym pompa pracuje na niższych temp. i w przypadku zagotowania kotła zawsze tłoczy wodę, co przy pompie na zasilaniu nie jest takie pewne. A nie masz gorszej sprawy jak ustanie obieg podczas gotowanie wody.

 

 

I co , dalej nie grzeje?? A filtr czyściłeś?? Hej!

sory panowie ,ale ja montowałem zawór różnicowy i sprawdziłem przed montażem w wiaderku wody =kula jest lżejsza od wody, jeżeli zamontuje się go strzałką do góry(prawidłowo)to kula unosi się zapiera o te "nibynóżki"i jest zawór otwarty,dopiero po załaczeniu pompy różnica ciśnień ściąga kulę do dołu zamykając go przeciwdziała krążeniu wody tylko w obiegu pompy.jeżeli zamontuje się go strzałką do dołu to jest on zamknięty bo te nibynóżki są u dołu-no chyba że są różne zawory? proszę o dyskusję na ten temat bo są różne opinie na ten temat a moim zdaniem kontrowersyjny,każda sugestja dla mnie będzie pouczająca. poprostu pogadajmy może warto

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Witam.

Zastanawiałem się ostatnio czy można założyć kulowy zawór różnicowy w pozycji poziomej??

Z tego co pisze kolega widocznie można.

Chciałem się upewnić czy faktycznie tak jest.

Proszę o wypowiedz osób które mają sprawdzone informacje na ten temat.Z góry dziękuję.Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam 

 

czytając te wypowiedzi mam wrażenie że na własną prośbę co niektórzy : robią  się  masohistami ,po co sie tak ''pałować''

 

wystarczy zamontować przy pompie na powrocie zawór klapkowy i po ''wszystkich problemach''.....ja tam mam jedną pompę na CO. i na CWU.. fotkapost-1371-1247775219_thumb.jpg

  • Przydało się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 miesiące temu...
  • 3 tygodnie później...
Po prostu czytaj instrukcję montażu i po temacie :)

Expert, niestety nie - instrukcja sobie a zycie sobie.

Ja tez mialem i mam problem z zaworem zwrotnym. W pozycji do gory pracowal ok, ale w lecie przy okazji ukladania

plytek w kotlowni pokusilo mnie przeniesc go na powrot, strzalka w dol i zaczelo sie dziac zle.

Stwierdzam: ZAWOR ZWROTNY DOBRZE PRACUJE TYLKO DO GORY ! To co w instrukcji pisze o neutralnej plywalnosci

kolki to tylko bajki. Przy strzalce w dol ciezar i przeplyw wody dodaja sie i sila od pompki nie daje rady poderwac go,

lub tak wali o gore zaworu, ze roznosi sie po calej instalacji.

Szczegolnie to ma znaczenie przy zabezpieczaniu bojlera przed wystudzeniem, po zaprzestaniu palenia.

Sa tam male przeplywy zwrotne /bojler pracuje jako kociol/ i zawor w dol nie da rady zamknac.

W ubieglych latach byly posty: "co zrobic bojler sie wychladza?"- odpowiedz dac zawor w szareg.

Teraz dodaje TYLKO DO GORY!

gtoni

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sory panowie ,ale ja montowałem zawór różnicowy i sprawdziłem przed montażem w wiaderku wody =kula jest lżejsza od wody,

Gruby - ale czy sprawdzales w temperaturze pracy co tj 50 - 60 oC? woda sie rozszerza i jest lzejsza.

Ja tez nie zdawalem sobie o tym sprawy, dopuki nie zaczalem jezdzic na Slowacje do cieplych wod.

U nas na basenie woda lekko mnie podnosi a w Wrbowie nie - dlaczego? Kumalem i kumalem i eureka - u nas 26 oC

tam 37 oC woda sie rozszerza i jest rzadsza, mniejszy ciezar wlasciwy. Kula TONIE !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Expert, niestety nie - instrukcja sobie a zycie sobie.

Ja tez mialem i mam problem z zaworem zwrotnym. W pozycji do gory pracowal ok, ale w lecie przy okazji ukladania

plytek w kotlowni pokusilo mnie przeniesc go na powrot, strzalka w dol i zaczelo sie dziac zle.

Stwierdzam: ZAWOR ZWROTNY DOBRZE PRACUJE TYLKO DO GORY ! To co w instrukcji pisze o neutralnej plywalnosci

kolki to tylko bajki. Przy strzalce w dol ciezar i przeplyw wody dodaja sie i sila od pompki nie daje rady poderwac go,

lub tak wali o gore zaworu, ze roznosi sie po calej instalacji.

Szczegolnie to ma znaczenie przy zabezpieczaniu bojlera przed wystudzeniem, po zaprzestaniu palenia.

Sa tam male przeplywy zwrotne /bojler pracuje jako kociol/ i zawor w dol nie da rady zamknac.

W ubieglych latach byly posty: "co zrobic bojler sie wychladza?"- odpowiedz dac zawor w szareg.

Teraz dodaje TYLKO DO GORY!

gtoni

Witam.

Widziałem wiele instalacji, gdzie: -zawór różnicowy, -pompa, -filtr i pozostałe elementy są zamontowane na powrocie i wszystko działa prawidłowo, nie ma żadnych problemów. Instalatorzy CO albo o tym wiedzieli, albo (posłuchaj experta:

No nie wiem czy to jest problem..?!

Po prostu czytaj instrukcję montażu i po temacie

czytali instrukcję.

To, że na powrocie, nie znaczy do góry nogami.

Dla zobrazowania załączam rysunek.

post-1613-1257630460_thumb.jpg

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Zgadza się, pewnie nawet w 100%, ale po to są kolanka, złączki i inne kształtki, aby kotła nie podnosić albo instalacji nie opuszczać. Jest to rysunek poglądowy a nie "dosłowny". I w 100% kotłowni można tak przerobić (zawsze strzałką do góry (chyba że istnieje możliwość instalacji w poziomie))

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Zgadza się, pewnie nawet w 100%, ale po to są kolanka, złączki i inne kształtki, aby kotła nie podnosić albo instalacji nie opuszczać. Jest to rysunek poglądowy a nie "dosłowny".

 

Zgoda, ale po co? W przyszlym roku przenosze z powrotem na zasilanie i po klopocie - bogadszy o 1 doswiadczenie,

zawor tylko na zasilaniu.

gtoni

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chcecie powiedzieć ze tak nie można bo nie będzie działać :)

post-8431-1257686981_thumb.jpg

 

Witam.

.....(zawsze strzałką do góry (chyba że istnieje możliwość instalacji w poziomie))

......zawory różnicowe, których montaż wymagany jest tylko w pozycji pionowej

nie działają prawidłowo zamontowane strzałką w dół.

Przedstawiona instrukcja dotyczy zaworów f-my TECH-POL, których montaż jest dozwolony w dowolnej pozycji, dlatego też rada czytania instrukcji, zawory wyglądają podobnie, a jednak nie każdy można montować w poziomie

Pozdrawiam.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.