W Ktorym Miejscu Komin Ile Nad Dach


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
10 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   mperlak

mperlak

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 52 postów

Napisano 14 maj 2009 - 11:00

Witam

Musze przesunac piec z piwnicy do szopy, bede potrzebowal komin. Komin bedzie murowany z cegly. Na zalaczonym zdjeciu narysowalem miejsca w ktorym chce umiescic komin. Komin o kolorze brazowym najbardziej mi odpowiada poniewarz, najmniej bede mial problemow z dachem. Mam piec 25kw z pleszewa na mial. Na jaka wysokosc powinien byc wypuszczony komin ponad punkt AA zaznaczony na zdjeciu?

Dołączona grafika


marcin
  • 0



#2 OFFLINE   neokowal1

neokowal1

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 346 postów

Napisano 14 maj 2009 - 11:47

Najlepiej jak komin wystaje ponad kalenicę i niewiele wystaje ponad dach, a więc to rozwiązanie w ścianie szczytowej jest zdecydowanie lepsze, tylko trzeba go powiązać ze ścianą szczytową.
  • 0

#3 OFFLINE   mperlak

mperlak

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 52 postów

Napisano 14 maj 2009 - 12:03

w przypadku czerownego komina, dochodzi problem z konstrukcja dachu... Czy brazowa opcja bedzie funkcjonowac gorzej? W tej drugiej opcji mam fatwiejsza obsuge komina bo moge uzyc drabiny w opcji czerwonej nie.
  • 0

#4 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4269 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 14 maj 2009 - 12:22

Lokalizacja i wyloty kominów
- Kominy powinny być prowadzone pionowo, dopuszcza się odchylenia od pionu nie więcej niż o 30° i na odcinku nie dłuższym niż 2,0 m.
- Kominy w zewnętrznych ścianach budynku oraz na zewnątrz budynku powinny być izolowane termicznie. Kominy z przewodami o przekroju większym niż 0,075 m2 powinny być wydzielone z konstrukcji budynku.
- Różnica wysokości od przerywacza ciągu do wylotu komina ponad dach dla kotłów o mocy do 35 kW nie może być mniejsza niż 2,0 m. W pozostałych przypadkach minimalna wysokość komina powinna wynosić 4,0 m.
- Wyloty kominów powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość: l J
a. przy dachach płaskich niezależnie od konstrukcji, dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12°, a także przy dachach stromych o kącie większym niż 12° o pokryciu łatwo zapalnym - co najmniej 0,60 m wyżej od poziomu kalenicy rys. 5 (a i B)
b. przy dachach stromych o kącie pochylenia połaci większym niż 12° i pokryciu niepalnym,
wyloty przewodów powinny znajdować się co
najmniej 0,30 m od powierzchni dachu oraz w odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, (rys. 5c)
- przy usytuowaniu kominów obok przeszkody, przy dachach wgłębionych dla prawidłowego
działania ich wyloty powinny się znajdować:
1. co najmniej 0,30 m wyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż l ,5 m od tej przeszkody.
2. co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości większej od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody.
3. ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 3,0 do 10,0 m od tej przeszkody, (rys. 5 d)
- W przypadku nadbudówek na dachach (mansardy z oknami) wyloty kominów powinny znajdować się powyżej nadbudówek przy zachowaniu warunków a,b,c.
- W uzasadnionych przypadkach służby ochrony powietrza mogą zażądać podwyższenia komi-nów w stosunku do wymagań punktów a,b,c.
- Nie powinno się instalować na kominach i ścianach kominowych żadnych urządzeń technicznych i sanitarnych, nie stanowiących wyposażenia komina, np. grzejników wody przepływowej, umywalek itp. Rys. 5Załączony plik  rys._komin.JPG   31,82 KB   144 Ilość pobrań
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#5 OFFLINE   a-w

a-w

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 570 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: września

Napisano 14 maj 2009 - 16:13

witam,moim zdaniem zdecydowanie czerwony i minimum pół metra ponad kalenice, mam podobnie i musiałem domurować kawałek (widać to na zdjęciu)
z brązowym będą problemy,zwłaszcza przy wietrze (znajomy miał podobnie i musiał niestety go rozebrać.
  • 0

#6 OFFLINE   mperlak

mperlak

    Rozkręca się

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 52 postów

Napisano 14 maj 2009 - 17:22

wydaje mi sie ze z rysunku ,ktory podeslal quitar, a dokladnie rysunek C mozna by "brazowy" komin zrobic

b. przy dachach stromych o kącie pochylenia połaci większym niż 12° i pokryciu niepalnym,
wyloty przewodów powinny znajdować się co
najmniej 0,30 m od powierzchni dachu oraz w odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, (rys. 5c)


no chyba ze cos po przekrecalem
  • 0

#7 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4269 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 15 maj 2009 - 08:48

To są minimalne odległości. zawsze można trochę wyższy komin wykonać i już będzie prawidłowo. Widzę,ze brązowy bardziej ci odpowiada. Wykonaj komin gdzie obydwa warunki będą spełnione czyli równy lub powyżej wymaganych odległości.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#8 OFFLINE   JarekLub

JarekLub

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 345 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 15 maj 2009 - 12:34

Witajcie,

A czy w "wersji" brązowej, mperlak nie będzie musiał dodatkowo ocieplać komina od zewnątrz???

Fachowiec ze mnie żaden, ale jak panowie murowali u mnie komin, to od strychu nawet nie chcieli rozmawiać o robocie bez ocieplenia - no i kupiłem 2m ocieplenia (systemowy, wełna: 100zł/m do fi20).
  • 0

#9 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4269 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 15 maj 2009 - 12:37

Murowany komin niekoniecznie musi być izolowany, ale musi być postawiony na płycie (fundamencie)
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#10 OFFLINE   automatyk

automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 5484 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 17 maj 2009 - 08:27

co do wysokosci to podstawowe i bezwzgledne parametry to wysokosc min 6m od miejsca wpiecia czopucha,min 0,5m ponad kalenice i przekrój dostosowany dokotła ,w twoim przypadku min to 25/12a najlepiej 25/25 co kolwiek w przyszłosci wepniesz bedzie działało
  • 0

#11 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4269 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 18 maj 2009 - 06:54

Załączony plik  dob_r_wys._komina_od_mocy.JPG   57 KB   98 Ilość pobrań Tu można dobrać sobie wysokość komina w zależności od mocy zainstalowanej.Wynika z tego diagramu, że min. wysokość komina to ok. 5 m w zależności od średnicy i mocy kotła.Ale dobrze jest mieć trochę zapasu wysokości.