Czym Moze Grozic Taki Przelew


Gość sarzyk

Rekomendowane odpowiedzi

Witam mam zrobiony przelew w sposób pokazany na zdjeciach minowicie...

rura 3/4 lub 1" odchodzi od zasilania bezposrednio przy piecu na ok 2 metry w piwnicy potem redukcja na 22 chyba do wysokosci ok 3 metrów potem redukcja na 18 do zbiornika przelewowego a przelew 18 az na sam dół do piwnicy i wchodzi przez wezyk do kanalizy.

Na szczescie jeszcze nie zagotowała sie woda ale co moze sie stac gdy sa tak małe przekroje rur do i z naczynia przelewowego??

Dodam ze na rurach absolutnie nie ma zadnych zaworów

 

Z gory serdecznie dziekuje za informacje

pozdrawiam

post-606-1238102076_thumb.jpg

post-606-1238102089_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten wężyk to dodatkowe przewężenia. Przy przelewie swobodnym nic się nie wydarzy. Jeśli natomiast woda się zagotuje, to część wody zostanie wyrzucona przez odpowietrzenie. Ilość tej "wyrzuconej wody przez odpowietrzenie zależy od intensywności procesu gotowania się w kotle i mocy samego kotła. Całość instalacji przelewowej oporowana jest najbardziej przez ten zainstalowany wężyk. Teoretycznie jet to wężyk 1/2" a w rzeczywistości ok. 10mm. Ogólnie "ciekawe" rozwiązanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

 

Takie odprowadzenie nie jest dobre, a to dlatego, że spotkałem się pare razy z czymś takim, że jak woda zaczynała zlatywać to praktycznie cała. Nie wiem jak, ale od tematej pory dwoje znajomych mają naczynko po którym wiedzą, że woda się wylała. Wiem, ze to wina źle podłączonego zbiorniczka i sma w to nie mogłem uwieżyć bo to wbrew prawom fizyki. Dla demonstarcji zaczeliśmy dolewać wody tak aby zaczeło się przelewać, zaczeło lecieć, zakręciliśmy dopływ, a ty jeszcze ze 100 litrów zleciało. Cuda mówie wam ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

... Wiem, ze to wina źle podłączonego zbiorniczka.....

''' Cuda mówie wam ;)''''

 

Witam

 

To nie cuda, tylko śmiem przypuszczać brak "Rury Odpowietrzającej"

 

Podaje za Polską Normą PN-91 / B-02431

 

Punkt 1.3.9.

rura odpowietrzająca – rura łącząca przestrzeń powietrzną naczynia wzbiorczego z atmosferą. Rura odpowietrzającaumożliwia usuwanie powietrza z instalacji ogrzewania w czasie napełniania, rozruchu i eksploatacji, oraz umożliwia dopływ powietrza do instalacji w czasie jej opróżniania z wody

 

Dodam jeszcze, że przyczyną może być mała średnica rury przelewowej lub jakieś przewężenia na tej rurze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 miesięcy temu...

Tu jest kwestia, że mamy kilka przewężeń i na dodatek końcowa rurka ma 18 mm w miedzi (czyli 18 po zewnątrz). Moja uwaga raczej dotyczy strony formalne. Rury wzbiorczej i bezpieczeństwa według norm nie mogą być mniejsze jak 25 lub 19 - znalazłem 2 opisy. Dodatkowo sądzę, że i w wymaganiach producenta jest coś odnośnie zabezpieczenia i średnicy rury wzbiorczej i bezpieczeństwa. Proponowałbym to sobie przejrzeć i ewentualnie zwrócić uwagę instalatorowi. Pamiętajmy, że nie na daremno jedna z rur do naczynia nazwano "bezpieczeństwa" użytkownika i dla urządzenia.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.