Witam,

 

Pare eksperymentów, temat na forum, konsultacja z kominiarzem i jest werdykt: komin za słaby do danego pieca (nie uzyskuje wlasciwej mocy przez co ladowanie bufora trwa dlugo a i straty sa dosc spore). Niestety projektant nie przewidzial jaki bede mial kociol (sam nie wiedzialem), natomiast sprzedawca i instalator uznali ze ten kociol napewno pojdzie na takim kominie bez zająknięcia. Oroblem opisany tutaj:

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...c=2548&st=0 . Wspomne jeszcze ze w karcie katalogowej kotla są wymagania co do komina - 200mm oraz 9 metrów wysokosci.

 

Jak poprawić ciąg w kominie (160mm srednica, jakies 8m wysoki, schiedel ceramiczny) w sposob jednoznaczny i skuteczny ? Obrotowa nasada kominowa odpada - nie daje to gwarancji poprawy ciagu plus przy bezwietrznej pogodzie pewnie nie działa.

 

Czy urzadzenia tego typu wogole warto rozpatrywac ? Nie jest to mechniczny wyciąg wiec sytuacji pewnie drastycznie nie poprawi. Zreszta na jakiej zasadzie to działa ? daszek inżektorowy ?

http://www.polmar.bialystok.pl/indexPL.html

 

 

Jest takze opcja zakupu czegos takiego jak wentylator wyciągowy - mechaniczny wyciag o satysfakcjonujacej konstrukcji znalazlem m.in taki

http://allegro.pl/item580474610_nasada_kom...wego_darco.html

 

Licze na Wasza pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na odległość mogę tylko domyślać się, że po prostu w tym kotle pali sie przy zbyt niskiej temperaturze. Nie powstają dość gorące spaliny, które napędzają komin.

Problem nie jest z kominem, tylko z techniką palenia.

Te wynalazki do "poprawienia" ciągu raczej nie pomogą.

 

Napisz coś o tym paleniu, i jak możesz, wklej zdjęcia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem to też nie komin. Gdyby był słaby ciąg to dymiłoby się z kotła wszystkimi możliwymi otworami. Wydaje mi się że to za mało kaloryczne paliwo, a więc zbyt mała temperatura płomieni. Recepta na szybsze grzanie to dobre paliwo i nie przymykaj tak bardzo dopływu powietrza do paleniska. 3 -4 mm na dolnych drzwiczkach to za mało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z dziwnych wynalazków jest jeszcze "czopuch hybrydowy": http://www.ekokotly.com.pl/page.php?oferta=9

 

Ja bym ci radził skonsultować się z jakimś mistrzem kominiarskim. Z moich doświadczeń wynika, że kominiarze to bardzo konserwatywni ludzie, bardzo niechętni nowinkom, więc gdyby któryś wydał pozytywną opinię o takich gadżetach, to byłaby jakaś przesłanka na plus, a jak nie, to będziesz w punkcie wyjścia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czopuch hybrydowy znam, chyba nieglupi patent. Ale najlepszy patent to bedzie sciagnac fachowego kominiarza i zobaczymy. Zmierzy mi tez ten ciag urzadzeniem, moze konkretny parametr powie cos wiecej.

 

co do sposobu palenia: rozpalam piec sosnowym drewnem, patyki plus pare grubszych kawalkow plus pare brykietow. gdy sie spali calosc to na dole zostaje warstwa żaru (oczywiscie cos sie tam jeszcze pali poza żarem), wtedy dosypuje brykietu do pełna, powietrze z góry (przez klape zasypowa) otwarte, na dole (drzwiczki popielnika) przymkniete do okolo 3mm. Pale w ten sposob sugerujac sie instrukcja ktora mowi ze piec trzeba przymknac do maksimum 5mm na dole by nie dymił plus przy spalaniu drewna ma pobierac powietrze z góry.

 

Nawiew do kotłowni do 100mm rura plus nawiewnik okienny plus rozszczelnione okno. Moze to jest przyczyna ? Da sie policzyc ilosc powietrza jaka potrzebuje palenisko o takiej mocy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Można to obliczyć, ale tutaj chemik się by się przydał. Trzeba wyznaczyć tzw. współczynnik nadmiaru powietrza na podstawie analizy reakcji chemicznych zachodzących podczas spalania drewna. Można też przyjąć jego wartość w przybliżeniu. Dla paliw stałych spalanych na ruszcie obsługiwanym ręcznie wynosi on 1,6 – 2,0. Jeśli będziesz wiedział, ile powietrza trzeba podać, pozostaje tylko zmierzyć prędkość spalania drewna i prędkość przepływu powietrza w kotłowni. Zwykle rzeczywisty współczynnik nadmiaru powietrza mierzy się analizatorem spalin, następnie porównuje z teoretycznym i albo dodaje, albo zmniejsza dopływ powietrza do paleniska.

 

Tutaj jest trochę teorii:

 

http://www.2itam.pl/it/pliki/do_pobrania/m...liza_spalin.pdf

http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/dydaktyk...is1/en_cw_1.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...)

 

co do sposobu palenia: rozpalam piec sosnowym drewnem, patyki plus pare grubszych kawalkow plus pare brykietow. gdy sie spali calosc to na dole zostaje warstwa żaru (oczywiscie cos sie tam jeszcze pali poza żarem), wtedy dosypuje brykietu do pełna, powietrze z góry (przez klape zasypowa) otwarte, na dole (drzwiczki popielnika) przymkniete do okolo 3mm. Pale w ten sposob sugerujac sie instrukcja ktora mowi ze piec trzeba przymknac do maksimum 5mm na dole by nie dymił plus przy spalaniu drewna ma pobierac powietrze z góry. (...)

 

Przeczytałem powyższe i stwierdzam, że to zły sposób palenia.

Prawdopodobnie opał się po prostu tli, zamiast palić.

Błędem jest to dosypywanie do pełna na warstwę żaru.

Dolot powietrza z góry nie poprawia sytuacji, a nawet dodatkowo

wychładza już i tak nie najcieplejsze spaliny.

Czarno to widzę, wydaje mi się, że przy takiej budowie kotła

jedynym sensownym sposobem palenia, ( przynajmniej do czasu

rzetelnej diagnozy) jest palenie z częstym dosypywaniem małych

ilości paliwa, pilnując, by zawsze był zdrowy płomień. Dolot powietrza od dołu dość spory, od góry niewielki.

Napisz o wynikach. Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor