Mieszacz Podłogówki I Grzejniki Na Jednym Rozdzielaczu



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
10 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 934 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 12 marzec 2009 - 18:50

Witam ,po przeczytaniu kilkunastu tematów na temat instalowania ogrzewania podłogowego zauważyłem że wielu forumowiczów ma problem z łączeniem układu podłogowego z grzejnikowym ,też kiedyś usłyszałem że nieda się z jednego rozdzielacza podłączyć podłogówki i grzejników tak żeby zmieścić się w jednej skrzynce i to mnie zmotywowało do zbudowania nowego mieszacza nawet udało się to opatentować .Nie chcę tu robić sobie reklamy tylko chciałem pokazać że jest takie coś ,co może komuś się przydać i rozwiązać problem ,np. zrobienia całego parteru w podłogówce i zasilenia jednego grzejnika drabinkowego w łazience.pozdrawiam TomekZałączony plik  mpr_r_tro.JPG   62,9 KB   334 Ilość pobrań
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721




#2 OFFLINE   automatyk

automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4811 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 12 marzec 2009 - 19:05

oj zle zobaczyłem tak mozesz grzac i to i to nie ma problemu
  • 0

#3 OFFLINE   mezik0

mezik0

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 120 postów

Napisano 12 marzec 2009 - 21:44

i to masz założone u siebie i zdaje egzamin bo wydaje mi się że pompa będzie blokować powrót ,zazwyczaj mieszacze matuje się na osobnym rozdzielaczu pompa w tym układzie będzie pobierać ciepłą wodę i tłoczyć w podłogówkę,a w którym momencie będzie się mieszać,jak będzie tłoczyć w powrót.
  • 0

#4 OFFLINE   automatyk

automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4811 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 12 marzec 2009 - 21:49

dobry jest ten uklad ,wiadomo ze musi byc jeszcze pompa przy kotle i układ bedzie dobrze działal
  • 0

#5 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 934 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 12 marzec 2009 - 23:56

i to masz założone u siebie i zdaje egzamin bo wydaje mi się że pompa będzie blokować powrót ,zazwyczaj mieszacze matuje się na osobnym rozdzielaczu pompa w tym układzie będzie pobierać ciepłą wodę i tłoczyć w podłogówkę,a w którym momencie będzie się mieszać,jak będzie tłoczyć w powrót.

Witam ,tak mam to zamontowane u siebie pierwszą zimę ,działa bardzo dobrze ,sprzedaliśmy już takich ok 70 szt co prawda nie dawno bo jest to nowość a poza tym czekaliśmy na zatwierdzenie patentu i nie wolkno było sprzedawać, ta pompa w tym uładzie jest oczywiście do mieszania podlogówki zasilanie grzejników jest z pompy przy piecu.pozdrawiam Tomek Załączony plik  maksymilian_wigilia_070.jpg   930,35 KB   252 Ilość pobrań tu akurat jest wersja z zasilaniem z góry dlatego że wcześniej miałem grzejniki zasilane na górnej belce.
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#6 OFFLINE   automatyk

automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4811 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 13 marzec 2009 - 00:11

no i jeszcze jedno do malych układów podłogówki to bedzie działac ale przy liklu wiekszych obiegach to ten układ niezadziala
  • 0

#7 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 934 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 13 marzec 2009 - 00:39

Można to stosować do 13 obwodów łącznie np. 8 grzejników po 15 żeberek i 5 obwodów podlogówki nie przekraczając 80 m/b rury
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#8 OFFLINE   piotrek automatyk

piotrek automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1112 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: lubelskie
  • Zainteresowania: Automatyka procesów i systemów związanych z centralnym ogrzewaniem na opał stały, instalacje c.o., hydrauliczne i elektryczne. Pasja - automatyka i montaż kotłowni oraz systemów centralnego ogrzewania, sterowniki z algorytmem PID. Doradztwo techniczne. Piece kaflowe, prace zduńskie.

Napisano 13 marzec 2009 - 05:57

Witaj,

Rozwiązanie interesujące wszystkich, którzy chcą oszczędzić na miejscu. Stosowałem już takie układy z łączonymi poprzez zawór termostatyczny na zasilaniu i zawór regulacyjny na powrocie dwoma rozdzielaczami - jednym do grzejników a drugim do podłogówki w podobnym układzie do tego, który przedstawiłeś. Dla mnie osobiście trudną sprawą w przypadku zastosowania takiego rozwiązania jest brak możliwości samoczynnej niezależnej pracy podłogówki i grzejników. Szczególnie jest to istotne w okresach przejściowych jesień - wiosna i przy wyższych temperaturach na dworze. I jeszcze jedno: nie każda podłogówka rusza z niskich temperatur ( do 45 st C ) ze względu na grubość wylewki betonowej. Ten układ uzależnia temperaturowo podłogówkę od grzejników. I szkoda, że tylko do 80 mb rury podłogówki - w praktyce to oznacza kilkanaście m2.

Jak to opatentowujesz - uznanie dla Ciebie za pomysł. Sam wiem jaka to droga ( pod wielką górę ). Wrzuć odpis zgłoszenia lub praw patentowych - będzie ładniej.

Pozdrawiam
Piotr
  • 0

#9 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 934 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 13 marzec 2009 - 07:49

Witam , trudno mi powiedzieć jaki system stosowałeś ale ten zestaw może być niezależny od grzejników wystarczy zastosować na zawory odcinające które są na pętlach grzejnikowych siłowniki elektromagnetyczne i podłączyć je do regulatora pokojowego ,wszystko zależy od automatyki jaką zastosujesz ,{akurat na tym zdjęciu nie ma takich zaworów są tylko regulująco odcinające ,ktore można w każdej chwili zamienić} i odwrotnie można sterować także każdą pętlą podłogówki w danym pomieszczeniu co jest wymagane przez polskie normy .a możesz sobie zakręcić grzejniki ręcznie i też Ci będzie grzała tylko podłoga ,a jeśli chodzi o 80m/b rury to jest ok 20 m/2 pomieszczenie czy to mało ?uważam że lepiej podzielć podłogę na dwa mniejsze obwody właśnie takie ok 70- 80 niż jeden 150 m może to jest przyczyną twojego niepowodzenia z takimi układami .pozdrawiam Tomek
  • 0

Sterowanie podłogówki :http://forum.finish-....php?f=54&t=721


#10 OFFLINE   automatyk

automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4811 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 13 marzec 2009 - 08:01

po pierwsze to 80 metrów rury to ok 11-13m podłogi ,po drugie jest to dobre rozwiazanie do małych powierzhni i to jest wada układu tego typu mieszacze maja ogromną wade i powyzej 50m podłogi niewazne ile bedzie petli nie uciagną sprawnie a wada ogromna jest tez to ze woda upuszczana z podłogówki nie jest o temp podłogowki tylko ma temp zasilnaia podłogi i to przy zachowaniu normalnych przepływów rozwala sprawnosc układu i mniedzy innymi dla tego nie pociagnie sprawnie powyzej 50m podłogi
  • 0

#11 OFFLINE   tomekb

tomekb

    Doświadczony Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 934 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Kęty
  • Zainteresowania: skup i sprzedaż domen internetowych np:
    http://budynkienergooszczedne.pl/ (Budynki Energooszczędne)

Napisano 13 marzec 2009 - 15:13

Witam, czytałem parę twoich postów na temat tego typu mieszaczy i wiem że masz wyrobione zdanie na ten temat Ja mogę Cię tylko zapewnić i możesz wierzyć lub nie ale działa przy tej pompie do 120 m/2 podłogi grzewczej wykonanej bez projektu , projektem jeszcze więcej
przepływ przez obwody od 0.5 do 1 litra na minutę , a tak apropo to długość rury 80 metrów to 11 m podlogi układanej po 10 cm szerokości ,a poco w holu stosować tak dużo watów i tak to jest jak się nie ma projektu na podłogówkę to się wali kilometry rury i potem nie działa .pozdrawiam Tomek .
  • 0