Przewymiarowany Palnik W Stosunku Do Kotła


dexterpl

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich forumowiczów.

 

Od dłuższego czasu korzystam anonimowo z dobrodziejstw tego forum, w końcu naszła okazja żeby się zarejestrować i napisać.

 

Ogrzewam dom jednorodzinny o powierzchni ok 180m2 w starym budownictwie, modernizowanym nieustannie.

Piec 25kW produkcji Pawlak (Ostrów Wlkp.) + palnik duża ekoenergia 25-35kW + sterownik Iryd Pid RTZ. Jako paliwa wykorzystuję ekogroszki 28-30MJ/T, w chwili obecnej KWK Wesoła.

Sterownik jest tak ustawiony że nie powoduje powstawania kalafiorów, pali stosunkowo ładnie, żużel zrzucany jest z jednej strony.

 

Kilka dni temu wykonywałem przegląd przed nowym sezonem grzewczym i zauważyłem że dysza palnika jest pęknięta w jednym miejscu. Na chwilę obecna to nie problem ale zastanawiam się nad wymianą dyszy i tutaj rodzi się moje pytanie czy nie lepiej dokupić zestaw i przerobić duża Ekoenergię na małą bo jak dla mnie palnik jest przewymiarowany w stosunku do kotła. Moc palnika jest ograniczona przez sterownik do 80% w sezonie grzewczym, do 50% w sezonie letnim do podgrzewania zasobnika CWU.

Spalanie w sezonie grzewczym od września do kwietnia spaliłem równo 5 Ton opału (dzienne spalanie od 12 do 32kg wg sterownika), w sezonie letnim na podgrzanie wody zużywam ok 3-4kg opału/dzień.

 

Czy zmiana elementów palnika 25-35kW na 15-25kW przyniesie jakieś odczuwalne benefity czy jest to strata pieniędzy? Dyszę i tak muszę kupić (160zł) a kanał powietrzny i nowa spirala to koszt ok 700zł (możliwe że część pieniędzy mógłbym odzyskać sprzedając używane elementy)

Zakładam że mniejszy palnik chodził by w pobliżu swojego optymalnego obciążenia, możliwe że mógłbym uzyskać mniejsze spalanie i bardziej równomierny rozkład żaru, możliwe że latem nie robił by też większych przegrzewów pieca.

 

Czy ktoś z forumowiczów miał może podobny problem albo spotkał się z podobnym rozumowaniem - wymieniać czy zmieniać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uderz do Pieklorza w tym temacie, na pewno coś doradzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Wypełnij:

 

http://cieplowlasciwie.pl/

Dowiesz się jakie zapotrzebowanie max. ma twój dom - taki mniej więcej powinien być kocioł.

Palnik powinien być TROCHĘ większy, aby kocioł taką moc uzyskał.
 

Palnik masz dopasowany do ogrzewania nieocieplonej hali - palisz jeszcze drogim, wysokoenergetycznym materiałem - gdzie to ciepło się podziewa? Pewnie leci w komin.

Wklej link z cieplowlasciwe.pl z wynikiem - bedzie mozna gdybac...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ogólnie zasada taka:

większe łatwiej spalą paliwa trudne tj miały, opały o wyższej spiekalności (tu wrzucamy m.in. wesołą, bobrka i podobne)

 

mniejszy - pozwoli na oszczędności w porównaniu z większym zyskasz w skali dobry 3-5kg, ale będzie bardziej chimeryczny na paliwo, tj. do niego o niższej spiekalności.

Widełki 24-26MJ będa bezpieczne

Na takiej np.Wesołej powyżej 30kg możesz zaczynać mieć kłopoty....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich forumowiczów.

 

Od dłuższego czasu korzystam anonimowo z dobrodziejstw tego forum, w końcu naszła okazja żeby się zarejestrować i napisać.

 

Ogrzewam dom jednorodzinny o powierzchni ok 180m2 w starym budownictwie, modernizowanym nieustannie.

Piec 25kW produkcji Pawlak (Ostrów Wlkp.) + palnik duża ekoenergia 25-35kW + sterownik Iryd Pid RTZ. Jako paliwa wykorzystuję ekogroszki 28-30MJ/T, w chwili obecnej KWK Wesoła.

Sterownik jest tak ustawiony że nie powoduje powstawania kalafiorów, pali stosunkowo ładnie, żużel zrzucany jest z jednej strony.

 

Kilka dni temu wykonywałem przegląd przed nowym sezonem grzewczym i zauważyłem że dysza palnika jest pęknięta w jednym miejscu. Na chwilę obecna to nie problem ale zastanawiam się nad wymianą dyszy i tutaj rodzi się moje pytanie czy nie lepiej dokupić zestaw i przerobić duża Ekoenergię na małą bo jak dla mnie palnik jest przewymiarowany w stosunku do kotła. Moc palnika jest ograniczona przez sterownik do 80% w sezonie grzewczym, do 50% w sezonie letnim do podgrzewania zasobnika CWU.

Spalanie w sezonie grzewczym od września do kwietnia spaliłem równo 5 Ton opału (dzienne spalanie od 12 do 32kg wg sterownika), w sezonie letnim na podgrzanie wody zużywam ok 3-4kg opału/dzień.

 

Czy zmiana elementów palnika 25-35kW na 15-25kW przyniesie jakieś odczuwalne benefity czy jest to strata pieniędzy? Dyszę i tak muszę kupić (160zł) a kanał powietrzny i nowa spirala to koszt ok 700zł (możliwe że część pieniędzy mógłbym odzyskać sprzedając używane elementy)

Zakładam że mniejszy palnik chodził by w pobliżu swojego optymalnego obciążenia, możliwe że mógłbym uzyskać mniejsze spalanie i bardziej równomierny rozkład żaru, możliwe że latem nie robił by też większych przegrzewów pieca.

 

Czy ktoś z forumowiczów miał może podobny problem albo spotkał się z podobnym rozumowaniem - wymieniać czy zmieniać.

Nie znam wymiennika , ale znam dość dobrze ekoenergię ta Twoja jest za duża widziałem ją to jest taka łopata , że głowa mała wystarczyła by Ci w zupełności ekoenergia 15-25 do tego wymiennika no i porządny sterownik a tak będziesz miał wieczny ból głowy. Proponuje demontaż palnika jego sprzedaż i zakup ekoenergii 15-25 , nie znam tego sterownika , lecz także bym proponował jego zmianę , a tak wciąż będziesz zniesmaczony i w delikatnie mówiąc zdenerwowany, i przeklinał ten piec.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja zmieniłem palnik pancerpol 30-50 kw na ekoenergie 15-25kW.

Nie mam problemów z przebijaniem temperatury i ogólnie jestem zadowolony nawet bardzo.

A jesli chodzi o oszczędności to trudno mi powiedzieć bo pierwsza zima z ekoenergia byla bardziej sroga od poprzednich i było trochę eksperymentów z miałem wiec nie mam dokładnego porównanie.

Na pewno nie spalilem więcej. No i bardzo fajnie pracuje na małej mocy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie znam wymiennika , ale znam dość dobrze ekoenergię ta Twoja jest za duża widziałem ją to jest taka łopata , że głowa mała wystarczyła by Ci w zupełności ekoenergia 15-25 do tego wymiennika no i porządny sterownik a tak będziesz miał wieczny ból głowy. Proponuje demontaż palnika jego sprzedaż i zakup ekoenergii 15-25 , nie znam tego sterownika , lecz także bym proponował jego zmianę , a tak wciąż będziesz zniesmaczony i w delikatnie mówiąc zdenerwowany, i przeklinał ten piec.

Nie tak do końca. Problemem jest a raczej była "łopata", sterownik PROND Iryd PID RTZ wymiata!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja zmieniłem palnik pancerpol 30-50 kw na ekoenergie 15-25kW.

Nie mam problemów z przebijaniem temperatury i ogólnie jestem zadowolony nawet bardzo.

A jesli chodzi o oszczędności to trudno mi powiedzieć bo pierwsza zima z ekoenergia byla bardziej sroga od poprzednich i było trochę eksperymentów z miałem wiec nie mam dokładnego porównanie.

Na pewno nie spalilem więcej. No i bardzo fajnie pracuje na małej mocy.

Czy możesz podać parametry pracy palnika w Twoim piecu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ogólnie zasada taka:

większe łatwiej spalą paliwa trudne tj miały, opały o wyższej spiekalności (tu wrzucamy m.in. wesołą, bobrka i podobne)

 

mniejszy - pozwoli na oszczędności w porównaniu z większym zyskasz w skali dobry 3-5kg, ale będzie bardziej chimeryczny na paliwo, tj. do niego o niższej spiekalności.

Widełki 24-26MJ będa bezpieczne

Na takiej np.Wesołej powyżej 30kg możesz zaczynać mieć kłopoty....

Potwierdzam to że wesoła spala się gorzej na małym palniku. W chwili obecnej zrobiłem mieszankę wesoła + czech z bartexu w proporcji 3:2 i nie jest żle. Ładnie spala ale do temperatury dochodzi zadanej dłużej niż  "łopata".

W chwili obecnej parametry ustawiote tak:

podawanie - 6s

1% - 3:45, dmuchawa 2

100% - 0:37, dmuchawa 27

podtrzymanie - przedmuch 15s co 9 minut, krotność 4 (podanie paliwa co 36 minut)

klapka dmuchawy uchylona na ok 2cm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wypełnij:

 

http://cieplowlasciwie.pl/

 

Dowiesz się jakie zapotrzebowanie max. ma twój dom - taki mniej więcej powinien być kocioł.

 

Palnik powinien być TROCHĘ większy, aby kocioł taką moc uzyskał.

 

Palnik masz dopasowany do ogrzewania nieocieplonej hali - palisz jeszcze drogim, wysokoenergetycznym materiałem - gdzie to ciepło się podziewa? Pewnie leci w komin.

 

Wklej link z cieplowlasciwe.pl z wynikiem - bedzie mozna gdybac...

Temperatura spalin ustawiona w sterowniku na 180 C, w chwili obecnej max to 120C przy pracy na 70% mocy.

Sprawdzę link który podałeś. Dzięki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O jakie parametry kolega pyta? Proszę trochę jaśniej.

Nie wiem jaki sterownik posiadasz ale zapewne dla pracy z podajnikiem ślimakowym  można w nim znaleźć np ustawienie czasu podawanie, przerwy (może dla 1% i 100% podobnie jak w irydzie) , ustawienia dla podtrzymania, ect

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach