witam,

Wykonuje nową instalację c.o ( zgrzewana )  ze względów na koszty robie to sam.

 

Zamontowane mam 2 piece gazowy ( de dietrich ) i piec węglowy

 

Mam następujący problem załączając piec gazowy ( on będzie w 90% użytkowany - montowany przez "fachowców" ) temperatura nie idzie mi na grzejniki tylko na piec węglowy rura od pieca węglowego jest nie do dotknięcia  - zamontowany mam zawór różnicowy na piecu węglowym , zawór zwrotny przed pompką i woda nie powinna sie dostać do pieca węglowego a jednak sie dostaje, robi mały obieg???

 

Nieraz puści wode na grzejniki i przez chwile grzeją później nie...  

 

 

Włączyłem dodatkowo pompke w piecu węglowym jednak nie pchnęła wogóle wody do instalacji - Instalacja w układzie zamkniętym z naczyniem 

 

Co może być przyczyną ???

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Włączyłem dodatkowo pompke w piecu węglowym jednak nie pchnęła wogóle wody do instalacji - Instalacja w układzie zamkniętym z naczyniem 

 

Co może być przyczyną ???

Źle zamontowany zawór zwrotny ?

Różnicowy wywalić, za pompą CO dać ZZ zgodnie ze strzałką na korpusie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompka z kotła gazowego nie jest w stanie domknąć szczelnie kuli. Nieraz to przerabiałem. Najlepszym rozwiązaniem jeśli zależy Ci na grawitacji przy paleniu w węglówce zamiast różnicówki dać z poziomie zawór klapowy. Działa to w 100%. Jeśli nie chcesz grawitacji to wywal cały bypass i daj sam zawór zwrotny za pompą.

Dla pewności przydał by się jakiś schemat

 

Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problem okazał się banalny - gdzieś w układzie było powietrze, odpowietrzałem ręcznie każdy grzejnik i niby woda leciała a jednak, założyłem odpowietrzniki automatyczne na grzejnikach na piętrze i teraz śmiga, zawór różnicowy zrobiony jest po to aby w razie braku prądu nie wysadziło mi pieca

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież w przypadku "zablokowania sie kuli i zagotowania wody" po to jest zamontowana - grupa bezpieczeństwa (przynajmniej mi sie tak wydaje )  żeby wywalić wode w kanalizacje i dolać zimnej i wychładzać nie przypuszczajmy że wszystkie zabezpieczenia na raz wysiądą , jutro zrobie zdjęcie jak to wygląda.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie jest tak jak piszesz. Zawór różnicowy w pewnych instalacjach ma sens. Niestety zawór różnicowy jest stosowany w każdej instalacji nawet jak taka instalacja nie ma szans grzania grawitacyjnego. Poza tym to mamy "modę" na instalacje z  dwoma źródłami ciepła, które instalatorzy (inwestorzy) usiłują zrobić tak jak by to była instalacja z kotłem na paliwo stałe, do tego tanim kosztem i to jest cały problem.W wielu przypadkach kocioł na paliwo stale komplikuje instalację i utrudnia sterowanie i niestety znacznie jest ona znacznie droższa. Pytanie podstawowe które powinien zadać sobie inwestor powinno brzmieć : Co będzie głównym źródłem ciepła? albo ile czasu w sezonie będzie użytkowane dodatkowe źródło ciepła? Dalej to już tylko ołówek w rękę i rachunek ekonomiczny. W większości przypadków wychodzi że montaż dodatkowego źródła ciepła jest z ekonomicznego punktu widzenia bez sensu, a wydane na to pieniądze  nie zwrócą się ......nigdy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.