Grześ83 Opublikowano 8 Czerwca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 Witam, Mam pytanie instalator tak podłączył mi rozdzielacz jak na zdjęciu. Mam pytanie czy zastosowanie kolanka ocynkowego przy zasilaniu rurkami miedzianymi nie jest błędem??? Czy kazać zmienić te kolanka na stal czarną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 8 Czerwca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 Co tu napisać? W instalacjach CO w ogóle nie powinno stosować się rur ani kształtek ocynkowanych zabrania tego PN-H-74200, co każdy instalator powinien wiedzieć. To kolanko oczywiście wymień, tylko nie na czarne! Są kształtki mosiężne a wprawie każdym sklepie można też kupić stalowe chromowane. i takie zastosuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grześ83 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 Dziękuję za odpowiedź. Instalator stwierdził, że czepiam się i nic przy ogrzewaniu podłogowym się nie stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 9 Czerwca 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Kolega mak napisał. Polska norma nie zezwala na montaż kształtek ocynkowanych w instalacji grzewczej. Do tego celu stosuje się czarną stal, mosiądz lub el. chromowane. Zobacz sobie na youtubie co się dzieje z ocynkiem w instalacji grzewczej. I niech nie *** bo widać, że nie posiada wystarczającej wiedzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...