ollo2017 Opublikowano 30 Maja 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Witam witam problem mój polega na tym ze od 2 miesięcy mam ogrzewanie w mieszkaniu ale piec nie chce działać . Mieszkanie ma 50 m2 instalator zaproponował nam ogrzewanie podłogowe oraz piec ferroli divacondens f24. piec od samego początku miał problemy z ciągłą pracą co chwile wyskakiwał błąd 01 i 06 ,instalator skrócił dopływ powietrza do pieca do Ciągając kanał z zewnątrz budynku ( wysokość komina ok 12 m) zacząłem czytać w internecie ze do mieszkania o takiej powierzchni powinien być piec ok 7 kw a ten ma 24 kw. proszę o pomoc z informacja czy ten piec się nadaje do mieszkania po powierzchni ok 50 m2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Maja 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 To kocioł 2 funkcyjny , moc 24kW jest potrzebna do grzania wody , kocioł można skręcić mocowo do ok 10kW. Jak moc będzie za duża to kocioł będzie się często załączał i wyłączał co spowoduje większe zużycie samego kotła i gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ollo2017 Opublikowano 30 Maja 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 NO WŁASNIE TAK SIE DZIEJE PIEC CO CHWILE SIĘ WŁĄCZA I WYŁĄCZĄ A JAK USTAWIŁEM TEMPERATURĘ NA 22 STOPNIE PRZY PODOBNEJ TEMPERATURZE NA DWORZE TO PIEC W CIĄGU NOCY SPALIŁ PRAWIE 10 M3 GAZU WYDAJE MI SIĘ TO TROCHĘ ZA DUŻO :( NIE WIEM CO ROBIĆ CZY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSTALATOREM NIECH BIERZE PIEC W *** I MONTUJE MNIEJSZY PIEC CZY JEST SZANSA JAKOŚ TO WYREGULOWAĆ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Maja 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Tam powinna być opcja serwisowa nastawienia mocy grzania - trzeba ją zmniejszyć na minimum. Zastosowanie termostatu pokojowego też powinno pomóc, natomiast przy mniejszym kotle będzie problem z wodą do mycia, Można poszukać też kotła innego producenta z większą modulacją, ale taki będzie dużo droższy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ollo2017 Opublikowano 30 Maja 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 piec był regulowanie przez serwisanta podczas uruchomienia wyłączyli jakaś opcje komfortu ponoć coś od cieplej wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Maja 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Wezwij serwis jeszcze raz i im to wyjaśnij tak jak tu napisałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ollo2017 Opublikowano 30 Maja 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 a jak można wiedzieć jaki piec najlepszy był by na takie mieszkanie 50 m2 o jakiej mocy albo jaki model Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Maja 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 A co grzejesz? Same grzejniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ollo2017 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Ogrzewanie podlogowe na calosci i drabinka 50x140 w wc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Maja 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 I pewnie podłogę masz podłączoną wprost do kotła. Ten kocioł się do takiego grzania niezbyt nadaje, ma zalecaną temp pracy od 45C- co jest dla podłogówki za dużo. Teoretycznie można w nim ustawić 30C ale nie wiem jakie są tego skutki. Czy masz termostat pokojowy ? Jak nie opanujesz tego kotła trzeba inny, koniecznie kondensacyjny - może Immergas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ollo2017 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 termostat pokojowy nie wiem :{ na pewno jest ten rozdzielacz i jeden sterownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Maja 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 To daj jakieś zdjęcia, to nie zajęcia z widzenia w szklanej kuli. Chcesz pomocy to pomagaj, albo wzywaj fachowca co ci zakładał i niech to zabiera w cholerę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobroslaw0 Opublikowano 21 Czerwca 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Ogólnie dał ci najgorszy możliwy piec z jakim się spotykam, typowy marketowy ,nikt nie chce go serwisować i trzymać części , i jakość jest słaba, ogólnie koncern ferroli na krawędzi bankructwa i jak to mawiają koledzy od feroli głowa boli, przykro gdy instalatorzy wciskają takie g. :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.