Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów


marcin

Rekomendowane odpowiedzi

W związku z pytaniami o ustawienia pieca chciałbym zapoczątkować pewien wątek, w którym opisywalibyśmy swoje ustawienia i warunki w których piec pracuje, a także zużycie węgla.

 

Prosiłbym o podawanie danych w tym wątku w sposób uporządkowany tak, aby utworzyć czytelną listę przypadków. Starałem się podać wszystkie najważniejsze parametry. W miarę możliwości starajmy się trzymać podobnego schematu.

 

Wiem, że oczywiście wątek ten nie rozwiąże wszystkich problemów, może być jednak pewną wskazówką do lepszego ustawienia naszych pieców.

 

Proszę dyskusje na temat podawanych wyników prowadzić w osobnych wątkach. Tutaj tylko konkrety.

 

Jeżeli podajesz ilość spalonego opału podaj dokładną ilość (w kg) oraz dokładne warunki w jakich uzyskałeś takie wyniki - w innym przypadku nie ma to sensu. Wskazane jest także podanie rodzaju opału (i jeszcze dodatkowo ceny i kosztów dobowych).

 

W tym wątku podajemy DOBRE ustawienia. Wszelkie pytania o ustawienia oraz ich modyfikacje proszę podawać w osobnych wątkach.

 

Zaczynam:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dom: Powierzchnia 200 mkw, początek lat 80, ocieplony tylko dach, nowe okna plastikowe

CWU: Bojler 200l, 3 osoby

Instalacja: stare, grube, metalowe rury, grzejniki żeliwne około 200 żeberek, zawór czterodrożny, 2 pompy na obiegach CO i CWU

Piec: Metalteres ECO LUX 25 kW na ekogroszek z podajnikiem; Sterownik GECO G-403-P02

 

Temperatury na sterowniku pokojowym współpracującym z piecem:

W domu: w dzień 21,75; w nocy 21

CWU: 55 stopni

 

Węgiel: ekogroszek z kopalni Julian (Pieklorz)

 

Ustawienia przy CO+CWU (zima)

u0 - temperatura na piecu: 66 stopni (tym reguluję w zależności od temperatury na zewnątrz)

u1 - czas podawania węgla: 15 sekund

u2 - czas postoju podajnika: 45 sekund

u3 - czas podtrzymania: 20 minut

u4 - opóźnienie wyłączenia podajnika w podtrzymaniu: 10 sekund

 

Zawór czterodrogowy ustawiony na środek skali - czasami zmieniam ustawienie tak, aby temperatura w grzejnikach była bardziej zbliżona do temperatury w piecu (w moim przypadku bliżej początku skali).

 

Ustawienia serwisowe: nie wnikałem

 

Zużycie węgla: przy największych mrozach - 1 tona miesięcznie, przy mniejszych - 0,6 tony miesięcznie

 

Przy ogrzewaniu tylko CWU (lato):

zmieniam tylko u3 na około 40 + obniżam nieco temperaturę wody, gdyż w związku z krótkim obiegiem woda potrafiła się zagotować (tzn osiągnąć 90 st.) co powodowało wyłączenie pieca wyłącznikiem mechanicznym.

 

Zużycie węgla: około 270 kg na 2-3 miesiące

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Dom 156 m2 plus ogrzewany garaż 26 m2, siedmioletni, bloczek 24 cm plus ocieplenie styropian 10 cm, okna plastiki

C.w.u. zasobnik Galmet z wężownicą 100 l 5 osób ze sterownikiem różnicowym

Instalacja: miedż, 131 żeberek aluminiowych plus ogrzewanie podłogowe, zawór czterodrożny Rakoczy z silownikiem ESBE plus sterownik tzw. pogodowy współpracujący z pokojowym regulatorem temperatury, dwie pompy na c.o. i c.w.u.

Piec Ekocentr KMS 24 kW miałowy, sterownik Alfa przeprogramowany przeze mnie

Temperatury na regulatorze pokojowym; dzień 21 st C noc 20.

C.w.u. temperatura pieca minus 15 st C utrzymywana przez regulator różnicowy.

Miał: w zeszłym roku jakiś ukraiński w tym śląski ( nie wiem skąd - zapomniałem )

Nastawy na sterowniku kotła: 75 st C, czas przedmuchu 10 sek co 6 minut

Zużycie: zeszly sezon 700 zł wszystkiego; generalnie 250-300 kg do 550 w największe mrozy. Trochę drewna z wycinek. 1-2 m3

na sezon przede wszystkim na rozpalenie. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Dom 3 kondygnacje, stary nieocieplony, okna plastik, pow ok.260m2.

 

Piec HEF eko -uni z podajnikiem 38 kW. sterownik Geco + zawór czterodrożny.

 

Grzejniki ha! różne parter- stare żeliwne 80 żeberek

piętro - uluminiowe typu jet 84żeberka +podłoga w łazience

poddasze - stalowe purmo 3 szt po 1500W

 

Ustawienia

 

u0 temp. 60 st

u1 czas podania 15 s

u2 co ile ... 65s

u3 porzymanie 13 min

u4 przedmuch 25 s

 

serwisowe: zmieniłem tylko czas nadmuchu po przejsciu na podtrzrymanie bodajże c2 na 25s

i temp właczenia pomp na piony i CWU

Temp na piony ok 40-45 st. nastawione na zaworze 4-drożnym i głównie tym reguluję

 

Temp w pokojach 22-24 st ( uważam że temp w pokoju dziennym 21st jest u mnie nie do przyjęcia, jak można siedzieć przy kawie patrząc w tv przez ok godzinę przy temp 21st. i te dzieciaki szlajające się po podłodze, żona by mnie od razu przegoniła do kotłowni)

 

Zużycie hmm, mam ten piec dopiero od tego sezonu, ale do teraz około 1.3 tony na miesiąc

Nadmieniam, że na noc temperaturę na pion ustawiem na ok 35st i w pokojach spada do ok 21 st. (poddasze rządzi się troche innymi parametrami i pomijam te wartości)

 

CWU 48 st. zbiornik 120l wężownica

 

Węgiel eko-groszek KWK Chwałowice i czasami dopalanie resztkami orzecha II na ruszcie (coś z nim musze zrobić jak zostało ok. 2 tony :) )

 

i tyle

 

pozdrawiam wszystkich .

 

PS. piszę 1 post ale forum ślędzę już od roku jest OKI !!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom 230m2, cegła, ocieplony, okna plastik

C.W.U.: bojler "Galmet" z wężownicą 140l, 4 osoby

Instalacja: miedź, grzejniki stalowe "Purmo" 13 szt. z zaworami termostatycznymi "Danfoss", zawór czterodrogowy, dwie pompy na C.O. i C.W.U.

Piec:"Stalmark" 35kW z podajnikiem szufladkowym i sterownikiem ST 77

 

Węgiel: ekogroszek "Pieklorz"

 

Temperatura w domu 21-23 st C

 

Ustawienia:

-temp. na piecu 62 st C

-czas podawania węgla co 9 min.

-czas podtrzymania 21 min

 

Zużycie: to mój pierwszy sezon ok. 800 kg/miesiąc

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom 3 kondygnacje, stary nieocieplony, okna plastik, pow ok.170m2.

 

Piec KWM-SRG z podajnikiem 25 kW. sterownik Perfekt z f-my elster z regulatorem PID, bez zaworu mieszającego

 

Grzejniki ha! - stare żeliwne 150 żeberek piwnica ogrzewana rurami instalacji w instalacji ok 400l wody !!!!

 

Ustawienia - ważne parametry:

temp zadana -wyliczona przez czyjnik pogodowy-zewnętrzny

1-korekcja nocna -2C od zadanej

2-koekcja ekonomiczna -4C od zadanej

5-moc kotła 100%

6-ilość powietrza 45%

10-zakres regulacji 10C

11-czas całkowania 155sek

12-współczynnik pogodowy 63%

13-obroty min dmuchawy 11%

14-------- max ----------- 47%

15-czas pracy podajnika 11sek

16-max przerwa podajnika 225sek

17-min --------------------- 33sek

18-przerwa nadzoru (podajnik) 10min

19-czas nadmuchu nadzoru 25sek

20-moc ---------------------- 13%

21-min temp zadana pieca 35C

 

temp zadana na piecu 22 minus noca i ekonomiczna wg programu godzinowo-tygodniowego

Używam pieca od 14.10.2007 spaliłem ok 400kg węgla po 460zł/T

 

Temp w pokojach 21-22 st

 

 

 

Węgiel eko-groszek później podam kopalnie, tylko sprawdze u dostawcy. Węgiel jestb sprawdzony przez znajomych

 

i tyle

 

pozdrawiam Wszystkich

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom parter 90 m/2 średnio ocieplony/wysokie pomieszczenia/okna plastik/instalacja starego typu,grzejniki żeliwne

Kocioł dolnego spalania 18 kW pracuje bez automatyki/odłączyłem ze wzgl.na rezygnację z palenia miałem/Paliwo-drewno do rozpałki i rozgrzania wody 6m/3/sezon+2T węgla-Mysłowice-380 zł/T na sezon.Temperatura 21-24.Pale 2x dziennie/w mrozy/ metodą przepałek.Dymu z komina nie ma wogóle-rozpalam palnikiem do papy ok.2 min drewno liściaste.Za jednym załadowaniem opału i ustawieniem powietrza do spalania- spalam bezdymnie porcję paliwa-w domu 12 godz.ciepło.Mogę palić "wszystko",palę kiedy chcę i jak chcę,prądu nie potrzebuję.Całkowita niezależność od gatunku i jakości opału.Jednym słowem taki kocioł" bije na łeb" wszystkie inne.Kocioł kosztował 1800zł.Wymiennik czyszczę do"żywej blachy"skrobakami zrobionymi z noży od heblarki raz na tydzień-2-3 min.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom: Powierzchnia 140 mkw, rok budowy 1989, nieocieplony, 30% to okna nowe wymienione na plastikowe, stare to okna dwu i trzy szybowe.

CWU: Bojler 140 l, 3 osoby

Instalacja: wcześniej grawitacyjna (dolne zasilanie) stare, grube, stalowe rury, 10 grzejników żeliwnych (90 żeberek) + 7 grzejników panelowych,

2 pompy na obiegach CO i CWU

Kocioł: Warmet SDS ceramik - 13,5 kW, Sterownik Luxus 3 plus

 

Sterowanie temperaturą w domu:

- regulator pokojowy + czasówka (współpracujące z kotłem) - 22 stopnie (dzień),

- termostaty na 7 grzejnikach (temperatura 20 do 24 w zależności od przeznaczenia pomieszczenia).

CWU: 45 stopni C

 

Węgiel orzech II; jaki się trafi

 

Temperatura na kotle: 65 stopni (cały sezon)

 

Brak zaworu czterodrogowego (zamiast niego połączenie powrotu i zasilania rurami z zaworami).

 

Zużycie węgla: największe styczeń 2006 - 890 kg, najmniejsze maj 2006 - 110 kg, w sezonie 2005/06 - 3700 kg (258 dni grzania), 2006/07 - 3000 kg (220 dni grzania).

 

Kocioł pracuje bez wygaszania (częściowo zdymia paliwo), czyszczony raz w tygodniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Dom 115m itong 24+12 steropian ,okna palstik, strop drewniany+20wełna.

Instalacja miedz, grzejniki 10szt panelowe z głowicami danfosa,zawor 3drozny bojler 150l dwie pompy na obiegu.

Piec pleszewski sterownik MultiSter.

Ustawienia na piecu

tem. 55stC

podajnik-pauzaco 3min podawanie 45s

podtrzymanie ognia 60min 20s

 

tem. w dzien 22-23stC

noc 21-20-19stC(strefy czsowe)

Zuzycie w ubiegła zime od pazdz. do maja 3,5T (400zł/t) lato 100kg miesiac.

Piec mam juz 3 lata i jestem Bardzo zadowolony, Po zimie zamierzam zamienic podajnik na taki ktory jest przystosowany do spalania groszku i mialu w stos. 1do1, lub samego miału. Mysle tez o nowej wersji sterownika Multi Ster PID.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Witam !!!

Dom - 140 m2, bez ocieplenia, 40 cm gazobeton, nowe okna 50%

Instalacja starego typu, grzejniki panelowe

Bojler dwu płaszczowy 100l, dwie osoby

temperatura w dzień - 21 noc - 19

kocioł KWKS25- Zębiec

zużycie paliwa- sezon zimowy - drewno sosna, olcha - 15 mp (drewno własne), węgiel - 0, 5 do 1,0 tony

- sezon letni - ciepła woda - chrust, odpady drzewne, trociny.

Obecnie instalacja pracuje w grawitacji,naturalny ciąg, zdemontowałem sterowanie elektroniczne, poza czujnikiem temperatury spalin.

Przy spalaniu węgla zastosowałem miarkownik ciągu - idealnie utrzymuje zadaną temperaturę, lepiej od sterownika.

Komin- Rura żaroodporna 1mm-śr. 200mm, wysokość 10 m.

W okresach ciepłych - palenie tylko w dzień

Nie mieszam paliw- drewno spalam przy temp. spalin 150-200 stopni, węgiel- przy użyciu miarkownika ciągu- 100-150 stopni.

Pozdrawiam wszystkich Panów - a może są i Panie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Piec Hef Eko Plus 25 kW wraz ze sterownikiem COMPIT R510 i sterownikiem pokojowym EUROSTER 2005 (bezwładność 0,25 oC, na którym nastaw temperatur jest: w dzień 20,5 oC, a w nocy 20 oC. W praktyce wygląda to tak, że o godzinie 5 tej rano zaczyna grzać, osiąga temp nastawioną na EUROSTER 2005 z salonu tj : 20,5 oC + 0,25 oC około 10 tej, i do godziny 16 jest w PODTRZYMANIU , po czym zaczyna grzać osiąga temp nastawioną z salonu tj : 20,5 oC + 0,25 oC. czyli w dzień praktycznie dwa razy jest w trybie PRACA. Nie liczę ile razy podgrzewa cwu i ile razy w nocy się załącza. Dom 236 m2, póki co ogrzewam tylko dół bo góra jeszcze nie wykończona zarazem częściowo nie ma ocieplenia dachu. Ta część co ogrzewam to około 140 m2, z czego połowa tej części to ogrzewanie podłogowe, a reszta grzejniki z głowicami termostatycznymi. Budynek z suporexu 24 cm i styropian 12 cm, okna plastyki OKNOPLAST KRAKÓW. Zasobnik 120 litrów, 4 – ro osobowa rodzina. Dwie pompki – co, a druga cwu. Zawór trójdrogowy ustawiony na 3 z kawałeczkiem. Palę ekogroszkiem EKORET (przynajmniej tak mówił sprzedawca), z jednego zasobnika ekogroszku mam cała szufladę popiołu. Przy temp zewnętrznej około 0 oC zasobnik wystarcza na około 4 doby, natomiast przy temp w nocy spadającej do -15 oC, a w dzień około -10 oC (mieszkam na wschodzie i mieliśmy takie temperatury w tym roku) – zasobnik wystarczał na około 2 doby.

Nastawy na COMPIT R510:

- temp zadana na kotle 65 oC, gdy były większe mrozy zwiększałem ją do 75 oC,

- prędkość wentylatora 64,

- czas pracy podajnika w trybie PRACA – 17,

- czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie PRACA – 50,

- czas pracy podajnika w trybie PODTRZYMANIE – 45,

- czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie PODTRZYMANIE – 60

- czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania węgla – 70

- czas przedmuchu – czas pracy wentylatora pomiędzy trybem PRACA, a trybem PODTRZYMANIE -20

- przysłona wentylatora otwarta na około ½.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 miesięcy temu...

Autor: m77

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1473

 

Moje ustawienia kotła Ling Combi 28 kW ze sterownikiem RecalArt A3000D w pełnej wersji pogodowej

 

U1/U2/U3 = 8/28/30

Wentylator: przysłonięty 50%

 

Powierzchnia do ogrzania: około 200m2 plus nieogrzewana piwnica, gdzie stoi kocioł

Instalacja: stara jak świat, grube rury, żeliwne kaloryfery, dom pełen zakamarków, mnóstwo wody w środku.

Dom ocieplony: 12 cm styropian termoorganika + grube mury z pełnej cegły 50 cm, okna plastikowe pięciokomorowe nowej generacji.

Węgiel: ekogroszek Pieklorz (oryginalnie pakowany w workach 20kg, na każdym worku specyfikacja techniczna plus stylizowana bajka o diable Pieklorzu smile.gif 720 zł/t angry.gif )

 

Ustawienia serwisowe związane z procesem palenia:

 

P06 (czas nadmuchu przed włączeniem podajnika) = 1 s (ustawienie fabryczne: 3)

P07 (czas nadmuchu po wyłączeniu podajnika) = 1 s (ustawienie fabryczne: 3)

P09 (czas podawania w podtrzymaniu) = 20 s (ustawienie fabryczne: 5)

 

Ustawienia temperatury:

Temperatura dzienna: 19-20C (wydaje się mało, ale w domu jest ciepło ze względu na solidne docieplenie budynku, a ta ustawiana temperatura dotyczy przewiewnego, chłodnego pomieszczenia, gdzie jest zamontowany czujnik)

Temperatura nocna: 18 C

Krzywa grzania: 6 (z zakresu 1-13)

 

Parametry serwisowe do sterowania pogodowego: takie jak fabryczne. Przesunięcie charakterystyki grzania (0C), wpływ temperatury pomieszczenia (62,5%), średnia temperatura zewnętrzna wyłączająca grzanie (17C), przesunięcie charakterystyki kotła (+10C).

 

Zużycie węgla: kocioł idzie na ekoroszku dopiero szósty dzień i przy obecnych temperaturach listopadowych zużycie jest jakieś 16-17 kg dziennie. Ponieważ kocioł większość czasu spędza w podtrzymaniu, rewelacja to nie jest, ale też nie powód do płaczu. Wcześniej przy paleniu ręcznym (5-6 h dziennie) spaliłem przez 1,5 miesiąca (wrzesień-pażdziernik) 380 kg orzecha i trochę drewna po remoncie.

 

Aha, ważna informacja dla ewentualnych porównań: nie grzeję CWU.

 

PS. W sterowaniu pogodowym nie ustawia się temperatury kotła, tylko sterownik wylicza ją sobie z krzywej grzania. U mnie jest w tej chwili 55-57C, przy 7 C za oknem. Stąd wniosek, że przy tego rodzaju sterowaniu lepiej mieć kocioł żeliwny, któremu niskie temperatury mniej szkodzą. Temperatura 55C może nie jest jakoś specjalnie alarmująca, ale przecież nie ma pewności ile jest, gdy nas nie ma w kotłowni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dom: Powierzchnia 165 mkw, koniec lat 90, ocieplony 1,5 pustak + wełna mineralna 5 cm + 5 cm styropian, skosy 16 wełna mineralna ,,stropy ocieplone wełna nineralna 20cm strych ,wylweki 5cm styropian , nowe okna plastikowe

CWU: Bojler 150l, 3 osoby

Instalacja: układ otwarty, metalowe rury, grzejniki aluminiowe około 120 żeberek, zawór czterodrożny, 2 pompy na obiegach CO i CWU

Piec: Hef ECO PLUS Uniwersalny 18 kW na ekogroszek z podajnikiem; Sterownik COMPIT R510

CWU: 40 stopni (w układzie cyrkulacji -trzecia rura)

 

Węgiel: ekogroszek "pieklorz" z kopalni Piekary Śląskie

 

Ustawienia przy CO+CWU (zima)

F1 - temperatura na piecu: 65 - 70 stopni (tym reguluję w zależności od temperatury na zewnątrz)

F5 - prędkość wentylatora 25 (przysłona z obudowa tworzą ~1cm prześwit)

F7 - czas podawania węgla w trybie praca: 18 sekund

F8 - czas postoju podajnika w trybie praca: 46 sekund

F9 - czas pracy podajnika w trybie podtrzymania: 45 sekund

F10- czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie podtrzymania 50 sekund

F11 - czs pracy wentylatora po zakończeniu podawania węgla 60 sekund

F12 - czas przedmuchu (czs pracy wentylatora pomiędzy trybem praca a trybem podtrzymywanie ) 10 sekund

F14 - temperatyra zadana kotła do ładowania CWU 60 stopni

F15 - amplituda ładowanie CWU 1 stopien C

F16 - histereza kotła CO 1 stopień C

F17 - opóźnienie wyłączenia kotła 20 min

 

Zawór czterodrogowy ustawiony w okolicy 1 a 2 - czasami zmieniam ustawienie tak, aby temperatura w grzejnikach była w zakresie od 30 -40 (odczyt na termometrze na wyjściu na grzejniki poza zaworwm 4-drogowym) , pompa CO pracuje ciągle na pierwszym biegu 43 W ;)

 

Ustawienia serwisowe: nie wnikałem jak nie musze.

 

Zużycie węgla: przy największych mrozach - nie przekracza 20 kg / dobe, przy temperaturze ~0 stopni ~10 kg / dobe

W okresie od 7-11-2008 do dziś tj 13-01-2009 czyli przez 68 dni spalił mój piecyk 805 kg licząc średnią wynosi 11,8 kg / dobe

Temperatura pomieszczeń 20-22 stopnie C ( reguluję termostatycznymi zaworami -

kuchnia (parter) i trzy sypialnie (I i II poziomie ) , reszta ustawiona na zaworach zwykłych

Przy ogrzewaniu tylko CWU (lato):

Nie mam doświadczeń palę pierwsz sezon tym kotłem.

 

Zużycie węgla:

 

Andrzej M

--------------------

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Dom:Powierzchnia 140m2, ściany 1,5 suporex + wełna mineralna 5cm, skosy wełna mineralna 15cm, okna drewniane dwuszybowe, część wymieniona na plastiki.

C.W.U. bojler 120l na 4 osoby, temp. 50-55C cały rok.

Instalacja: układ otwarty, całkowicie grawitacyjna, metalowe rury, zawór 4d, grzejniki żeliwne 90 szt.

Kocioł: Stalmark 17kW z podajnikiem tłokowym, sterownik ST-77.

Paliwo: Miał 25MJ Chwałowice

Ustawienia:

Temperatura - 55C

Nadmuch - 4 (w skali do 10)

Czas przerwy podajnika - 2min. 30sek.

Histereza - 2

Przepalanie - co 2 godz.

Opóźnienie załączania podajnika - 1 sek.

Opóźnienie wyłączania dmuchawy - 1min. 59 sek.

Temperatura w pomieszczeniach ~ 20C.

Zużycie miału:

W okresie letnim tylko c.w.u ~ 2,5 kg/dobę

Sezon grzewczy średnio ~ 15kg/dobę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dom nowy (rozpoczęcie 05.02.08 - wprowadzenie się 13.12.08) 242 m2 w tym garaż ogrzewany 45 m2, biały pustak + styropian 12,

dach - dachówka cer., odeskowany + papa, wełna 30 cm, + deski na podłodze strychu (było tyle miejsca że mam 2 strychy - 2 poziomy domu).

piec SAS GRO-ECO 23, zawór trój drożny

instalacja w miedzi, "kalafiory" szt 6 Purmo z głowicami+ 2 drabinki w łazienkach, bojler 250 L (są kolektory),

ok. 90-95 m2 podłogówki,

ustawienia-:

- praca podajnika 15 s

- przerwa pracy 54 s

- histereza 2 st. dla CO i 5 st. dla CWU

- dmuchawa 1 w 10-cio stopniowej skali, przesłona odkryta na dmuchawie ok 1/3.

- temp. pieca 55 CWU 55

- przepalanie co 25 min.

Od chyba 9.09.08 do dziś tj 03.03.09 spaliłem ok 4500 kg eko groszku (w tym 2000 Julian,2500 Pieklorz), pierwszą 1 T może 1.5 T trzeba liczyć że oddałem w powietrze bo uczyłem się. teraz jest "git" metodą prób i błędów + wszelakie fora o orzewaniu i ustawianiu kotłów przeczytane, teraz myślę że umiem zapanować nad swoim Sasikiem, żeby zejść do ok 15-20 kg przy temp do -5, albo kiedy jest tak jak teraz ze słoneczkiem do 10 kg, kolektory oddają to co da im słoneczko + to samo słońce nagrzeje domek (duże przeszklenia),

W domu 25-26st (są małe dzieci które upodobały sobie do zabawy salon, a tam na podłodze gres) podkreślam żę gres dobrze oddaje temp. ale też bardzo szybko się wychładza, to nie wypalona glina (kafelki).

Podsuma :

głowice na 2,5 w nocy, 3 w dzień, zawór na 7 (u mnie 1- gorąco na CO, 10 - zimno)

w domu temp 25-26

średnio 25 kg na dobę.

Może jeszcze czegoś się nauczę i zejdzie niżej, ale na moje 242 m2, i komfort który mam w domu to jest dobrze, a wiem z forum że w dużo mniejszych domkach spalanie podobne.

Dodam jeszcze że sterownik ST-37 i jeszcze (tfu tfu) nie zerwała mi się żadna zawleczka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Powierzchnia 164m2.Szeregowy wewnętrzny. Ocieplony styropian 10cm. Okna plastikowe U-1.0.

12 grzejników z termostatami. Ogrzewanie podłogowe na 40m2.

Temp w domu 21oC, łazienka 24oC.

 

Kocioł Ogniwo S8WC- zasobnik 150 kg.

Sterownik EKO-TOM TE 130.

temp wody - 50oC

Histereza - 2oC

Temp pompy - 40oC

Praca podajnika - 20s

przerwa podajnika - 70 s (fabrycznie jest 40 ale gdy probowalem ponizej 70s to pol wegla szlo mi do popielnika nie spalonego)

blokada - 120 min

czas przepalania - 90 s

przerwa przepalania - 25 min

nadmuch opoznienie- 5s

nadmuch obrotu - 3(skala 1-9)

 

Przy tych ustawieniach zasobnik starcza na 6-7 dni w duze mrozy, w gdy temp jest okolo 0oC to nawet do 9 dni

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 miesięcy temu...

Dom 185 m2 po podłodze. Na poddaszu niewielkie skosy więc powierzchnię tąmożna przyjąć jako użytkową. Wysokość pomieszczeń to średnio 2,6 - 2,7.

Ocieplony 10 cm styr na ścianach i 15-30 cm wełny w stropie (50% do 50%)

Piec dolnego spalania Buderus Logano s 111.

Paliwo - węgiel orzech

Na dole częściowo podłogówka , częściowo grzejniki

U góry grzejniki i podłogówka w łazience na RTL-u

Temperatura w pomieszczeniach około 23 st. W łazienkach wieczorami więcej.

kominek odpalany kilka razy do roku w większe mrozy co daje wg moich wyliczeń zysk maksymalnie do 100 kg węgla

 

Zużycie (CO i CWU)

Sezon 2008/2009 (pażdziernik-maj) 4200 kg

Sezon 2007/2008 - (pierwszy pełny sezon, październik- maj) 5 100 kg

Spadek zuzycia wynika z tego że dom już wysechł a po drugie poczyniłem pewne drobne działania termomodernizacyjne

 

W tym sezonie planuję zejść do 3 800 kg ze względu na poczynione dalsze drobne termomodernizacje. Zobaczymy czy się uda.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

Mój dom z początku lat 90-tych (kupiony na wtórnym rynku), pow ok. 120m2, nie ocieplony, okna drewniane.

Drugi sezon zaczynam z nowym Zębcem 21KW, ten najprostrzy model, bez nadmuchu, jedynie z miarkownikiem ciągu. Podłączony do bojlera 100 l. Kaloryfery starego typu, żeberkowe, rury grube wszystko chodzi na grawitacje. Przerwy w dostawie prądu są mi obojętne w tyjm przypadku.

 

W zeszłym roku od początku września gdzieś do czerwca spaliłem 8 ton flotu.

Flot to coś popularnego w moich południowych stronach. To jest jakiś pył węglowy (ale nie "muł" bo muł to juz totalne badziewie), kosztuje zależnie od pory roku od 270zł do 340zł. Czyli liczmy z drewnem średnio ze 2,5 tyś na sezon bo w okresie przejściowym na okrągło sie nie pali.

Duży minus to popiół, znacznie go więcej niż po węglu.

I, już w pełni zimy to ze trzy razy na dobę trzeba załadować ale to akurat nie jest jakimś większym problemem.

 

W tym roku chciałbym zejść poniżej 7 ton.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 miesiące temu...

Dom kostka z dachem kopertowym, suporex 24-szczelina-cegła, około 180mkw, rok 85, okna wymienione, nieocieplony zamieszkany przez 2 osoby

Instalacja z zaworem 4D sterowanym pogodowo - Estyma Mix 07, pompa c.o. i CWU: 140L dwupłaszczowy z cyrkulacją; obieg kotłowy stal 3/2", dalej miedź, grzejniki Stelrad

Kocioł: Termo-tech 22kW Stąporków sterowany ST-37, zasobnik 80 kg

Węgiel: eko-groszek Chwałowice

Aktualne ustawienia kotła(zima):

temperatura na piecu: 65*C

czasu podawania w trybie pracy: 12 s

czas przerwy podawania: 41 s 2-ga partia grochu

histereza kotła 2 st

histereza c.w.u. 5 st

czas przerwy przepalania: 30 min

prędkość wentylatora: I bieg z VI

przysłona otwarta na ok 1 cm.

 

Temperatura w domu 20-21 st, nie zainstalowałem jeszcze sterownika pokojowego, krzywa grzania 1.0 (Estyma).

 

Początkowo dom był wygrzewany i nie mierzyłem ilości zużytego opału na ten okres, ale od poczatku października/09 2 pierwsze 2 tony grochu skończyłem po świetach - średnio ok. 22kg/dobę; po I uruchomieniu zasobnik starczał na ok 2 doby i tak przez ok 3 tygodnie. Później gdy temp. zewn. śr +5 st -> ok 16 kg/dobę(kocioł 60st), 0 st -> ok 18-21 kg/dobę (kocioł 62st), -4 st -> 22-25 kg/ dobę.

Groszek z I partii był wilgotny.

kolejne 2 tony kupiłem po nowym roku oczywiscie ze śniegiem z hałdy....w garażu już mam opanowany cały proces suszenia grochu - i mi się trafiło, groch jest bardzo dobrej jakości :huh: z poprzednim było różnie czasami nie chciał się spalać przy parametrach 18/35!! jaki popiół to możecie się domyślać czasami z wsadu 1,5 wiadra 20l

 

Obecne spalanie: temp zewn. śr -5 do -7 st -> 25 kg/doba, -10 st ->28-30 kg/dobę

 

Groch po wysuszeniu jest wysokokaloryczny - przy tych ustawieniach:

1. praca trwa 5-7 min, podtrzymanie 20-35 min (-7 st)

2. kopczyk bardzo szybko rośnie i przy niewielkim nadmuchu kocioł aż trzeszczy - jutro jeszcze zwiększę przerwę podawania, ale przy tym minimalnym nadmuchu płomień stanie się prawie biały; zwiększenie nadmuchu poprzez odsłonięcie przysłony przy tych nastawach powoduje miejscowe gotowanie się wody już w 4 -5 min pracy

temperatura spalin: 180-220 st, płomień omiata deflektor i końcami sięga górnych drzwi wyczystnych

 

Z jednego wkładu mam 0,7 wiadra popiołu (drobniutki jak z papierosa) i troszkę spieków. Popiół wybieram co 2-gi dzień bo strasznie się pyli i co drugi dzień czyszczę wymiennik (pionowe płyty na drodze spalin). W dolnej częsci głównej komory ścianki są białawe, lecz w trybie podtrzymania sadza się wydziela i osadza - raz na tydzień stosuję sadpal, łyżkę na rozgrzaną retortę.

 

przy dzisiejszej temp. -12 st praca bez zmian, ale podtrzymanie już tylko 17-20 min

 

Ogólnie z kociołka jestem zadowolony

 

Trochę zabawy i czasu było ze zrozumieniem mojego "reaktora" i nauką dobierania nastaw - jednak wiele zależy od grochu

 

Pzdr Łukasz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 miesięcy temu...

Witam

 

DOM ok 200m2 okna nowe drewniane ściana warstwowa od zewnątrz baranek +12 cm styropian+tynk wapienny+cegła palona pełna+przerwa 3 cm+24 cm gazobeton +tynk wewnętrzny cementowo wapienny. Strop nad piwnicą Żelbetowy +10 cm styropianu strop najwyższej kondygnacji Ackermana + 8cm styropianu +15+15 cm wełny Eco se na przemian dach kopertowy poddasze nie użytkowe. Wentylacja z odzyskiem ciepła.

Piec *** (dwukomorowy) z palnikiem retortowym dwie pompy CO i C W U( 200l) nowe drzwi wejściowe (ocieplane) Tarasy docieplone.

 

Dziś temperatura na zewnątrz spadła u mnie do -19 st C na piecyku Retopal (wartość opałowa podana przez sprzedawcę 24kJ) Spalanie dobowe poniżej 25kg nie mierzyłem dokładnie ale margines błędu jest zawsze .[zasobnik nie pełny na jakieś 4,5 doby]

Moje ustawienia:

czas podawania 9s

czas przerwy 48s

moc dmuchawy na 3(w skali do 12) przysłona uchylona na około 1,5 cm(jakieś 20%)

przedmuch w podtrzymaniu 14s

przerwa podtrzymania 4 min

krotność podawania 3

CWU 40 st C (priorytet)

temp pieca 55 st C( pogodówka za pomocą 4D zaworu puszcza na instalację 44 st C)

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Dom kostka z dachem dwuspadowym, cegła ceramiczna porothon 24-szczelina-cegła, około 150mkw, rok 2008, okna nowe Okno Plast, ocieplony styropianem 15cm + tynk akrylowy.

Instalacja z zaworem 4D sterowanym pogodowo - Euroster Economic , pompa c.o. i CWU: 140L , grzejniki Purmo

Kocioł: Ling Duo 25kW

Węgiel: eko-groszek Pieklorz Piekary Śląskie

Aktualne ustawienia kotła(zima):

temperatura na piecu: charakterystyka pogodowa nr 6 ustawiona temperatura 22stopnie

czasu podawania w trybie pracy: 5 s

czas przerwy podawania: 18 s

czas przerwy przepalania: 25 min

moc nadmuchu: 26%

przysłona odsłonięta maksymalnie

sterownik pogodowy ustawiony: 22 stopnie w domu w dzień, w nocy 19.

 

Spalanie: 20kg/dzień przy obecnym mrozie dochodzącym do -20st.

 

Wynik jak dla mnie rewelacja aczkolwiek dzisiaj zmieniłem ustawienia :lol:

 

Ogólnie z kociołka+sterowanie zaworem 4d+sterownik pokojowy = super działanie.

 

 

Pozdrawiam

 

Przemek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

Dom 100m^2 wybudowany w latach 60, gruntownie odremontowany, ściany ocieplone 10cm styropian, skosy dachu wełna 15cm, okna PCV. Powierzchnia : parter 68m kw., poddasze użytkowe 32m kw. Kocioł Stalkot KWM SGR 19kW, sterownik Lider.

Moje nastawy to :

 

Czas podawania 28s

Moc dmuchawy 17%

Moc dmuchawy w podtrzymaniu 14%

Czas przerwy między podawaniem 80s

Przerwa 7min

Krotność 2

Tz 58*C

Tcwu 55*C

 

Kocioł przy temp. od 0*C ; -10*C spala około 18 - 20kg groszku. Palę Pieklorzem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Piec HT Q EKO 25KW jeszcze nie mieszkam temperatura w domu 13 stopni, bez drzwi dlatego sporo ucieka przez nieogrzewany garaż około 30m2, dom 125m2 cegła ceramiczna 24 + 12 steropian, poddasze 20 cm wełna i sufit 30 cm wełna

 

podawanie - 7 s

pauza - 46 s

dmuchawa na 3

 

spalanie przez ostatni tydzień tenp. od -18 do -5 stopni - do max 15kg/24godz, wszystko wypala i 0 spieków.

 

Wprowadzam się w lutym i dam znać jakie spalanie z drzwiami i temperaturą w domu 22 stopnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Witam kolegów , to i ja się pochwalę :(

 

 

 

Dom 120m2 z lat 70 24+ szczelina 4cm+ cegła +10 cm stropianu , strop ocieplony 15cm stropian ,okna nowe ( wszystkie cały sezon rozszczelnione) instalacja od pieca 1/1/2 dalej plastik grzejniki nowe

piec: Defro Komfort Eko 15kw , zbiornik CWU 120 l wszystko chodzi na jednej pompce brak zaworów mieszających , na grzejnikach danfosy temp w domu 22-23

 

Ustawienia:

temp kotła od 55 - 60 ( co sobotę 80 na około 3 h)

czas podawania 6 sek +/- 1 sek (zależy od temp na zewnątrz)

przerwa podawania 24 sek

namuch 22% przesłona otwarta max

podawanie w podtrzymaniu i przedmuch co 12 minut na 10 sek

 

 

 

Piec mam od 04.10 i do 11.11.2010 testowałem ekogroszek i ustawienia pieca , tego właśnie dnia zakupiłem 3 tony Pieklorza do dnia dzisiejszego spaliłem 1750 kg ekogroszku

co dwa dni wybieram popiół i zbieram pył z półek , co sobotę temp 80 C na około 3 h i łyżeczka sadpalu na żar

 

myśle ze w okresie od 04.10 do 11.11 (dni ciepłe temp w nocy plusowe cały czas ) spaliłem około 350 - 450 kg eko różne gatunki

 

Pozdrawiam Łukasz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Witam.

 

Palę ekogroszkiem drugi sezon w nowym domu i u mnie sytuacja wygląda następująco:

 

Dom: Powierzchnia grzana z kotłownią 240 m2 , nowy dom, z phorotermu 38 cm + styropian 10-tka, poddasze 25 cm wełny

CWU: Bojler 200l, 4 osoby (stojący -spirala)

Instalacja: nowa miedziana, grzejniki aluminiowe plus podłogówki w 2 łazienkach kuchni i garderobie ( w garderobie nie włączana) ,

zawór trójdrożny ,

4 pompy na obiegach CO i CWU i pogłogówki

 

Kocioł: Kielar ECO2 35 kw z podajnikiem - sterownik ST37 - do kotła dorobiłem dodatkowe ogniwo grzewcze.

 

Temperatury na regulatorze pokojowym Auraton 2005 współpracującym z piecem:

W domu: w dzień 22,5, w nocy 22,25

 

CWU: 46 stopni

 

Węgiel: ekogroszek z kopalni kwk Julian -kupiony luzem, workowany własnoręcznie i wysuszony w kotłowni,

 

Ustawienia przy CO+CWU

 

- temperatura zadana na kotle: 50 stopni

- czas pracy - podawania eko: 8 sekund

- czas postoju podajnika: 60 sekund

- czas podtrzymania: 11 minut

- dmuchawa na 2 biegu z 10 możliwych

 

zawór trój drogowy otwarty na około 10 % - nie zmieniam jego ustawień

 

Ustawienia serwisowe: zmieniłem temperaturę priorytetu na 55 st. C - t.j. przy grzaniu CWU

 

CWU grzeję - jako ustawione w trybie priorytetu

 

Zużycie węgla: przy największych mrozach - w tym roku już stabilnie 26.6 kg na dobę a najmniej 16,0 na dobę ( ale tu wyłączałem podłogówki bo było za gorąco)

Ubiegłej zimy przy dużych mrozach -27 st. C potrafił mi spalić nawet 53 kg.

Tutaj od dnia 15.11.2010 roku prowadzę sobie statystykę zużycia: tankowani i zużycie ekogroszku

 

Przy ogrzewaniu tylko CWU (lato):

tylko zmieniam tryb podtrzymania na dłuższy na 25 minut - ale zużycie eko mam tu spore około 220 kg na miesiąc i muszę coś z tym zrobić !!!!!!)

 

Początki z moim kotłem miałem ciężkie ale jakoś go opanowałem i udomowiłem - a swoje doświadczenia spisuję tu: doświadczenia i potyczki z Kielarem

 

Pozdrawiam:

Edytowane przez czp01
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 miesiące temu...

Witam. Dom 170m itong 36cm

Instalacja miedz, grzejniki 8szt panelowe,zawor 3drozny bojler 150l trzy pompy na obiegu.plus reszta podłogówka

Piec ENKA SET3 FUZZY LOGIC. 18KW

Ustawienia na piecu

tem. 50stC niezależnie od mrozu

podajnik-trio Pancerpol

 

tem. w dzien 22-23stC

noc 21-20-19stC

cwu w nocy nie ładuje

Zuzycie w ubiegła zime 2800kg.eko groszku

Piec mam juz 4 lata i jestem Bardzo zadowolony , w tym roku planuje zakup Peletu gdyż w moim kotle można go spalać

niewiem co bardziej się opłaci

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.