Ochrona Powrotu Defro Komfort Eko


al1

Rekomendowane odpowiedzi

Piec  Defro  komfort eko pz  15kw
sterownik  K1Pv4

 

ochrona powrotu realizowaną poprzez zawór 4d z  siłownikiem

czy  któryś  z  tych  pnktów  może  powodować  klopoty  z  utrzymaniem  temperatury  powrotu po  włączeniu   ochrony  powrotu  temperatura  jest  ale   na  na  dom   woda  30 C  po wyłączeniu   odwrotnie  temperatura  do  domu  jest  zadana   ale  powrót  40C   czy  to  może  być  błąd  w  podłączeniu   do  sterownika

1.Położnie  czujnika  powrotu  jest przy  samym  kotle , czy  powinnien być  trochę  oddalony

 

2.Powrót  wody  z  podwójnej  wężownicy CWU  przy  samym wejściu  powrotu  kotła  gdzie  czujnik  powrotu   , dodam  że  jak  pracuje  pompa   CWU  powrót z  wężownicy jest  ciepły    to  podnosi się  trochę temp,  powrotu

 

3.Może  jakaś  inna  przyczyna zawór  4D  czy  siłownik  czy  inne

 

Bardzo  proszę  o  radę   bo  dopiero  się  uczę

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak już jest ze sterownikami Tech i nie tylko że trudno jest utrzymać dwie temperatury w założonym zakresie,jak będzie utrzymana na zasilaniu co to nie będzie na powrocie i odwrotnie.Najlepiej wyłącz ochronę powrotu,mieszacz nie będzie chodził w prawo i lewo.Ochronę rozwiąz inaczej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najprosciej podniesc temp. zadana CO do min 65stopni

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a  jakby   Powrót  wody  z  podwójnej  wężownicy CWU co  jest   przy  samym wejściu  powrotu do kotła tam gdzie  czujnik  powrotu   przenieść   podłączyć   do   powrotu co  z  domu  który  idzie  przez  zawór  4D   bo  zauważyłem   że   powrót  z  bojlera  jest  zimny   bo   rzadko  pracuje  pompka  cwu  i  schładza  wodę  w powrocie

 

czy  takie   rozwiązanie   może  coś  dać   i  czy  będzie  to  prawidłowo 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a  ta   Niewielka pompa na powrocie za zaworem   to   między  za zaworem 4d  na  powrocie  do  kotła  ?


 


a  poza  tym   czyja  wina złej  instalacji  , zaworu  4d   czy  coś  innego    jestem  ciekawy   czemu  tak  jest   


Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesteś kolejną osobą która dała się zwieść magii 4d. Normalne że zawór 4d nie realizuje Ci dwóch funkcji jednocześnie, bo niby jak ma to wykonać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 a  tą  pompę   kotłową  to podłączyć  do  sterownika   jako  2  pompę  CO  wtedy  chodzi  ciągle  jak  pompa  CO  nr1 o  tych  samych  zadaniach   , bo  w  sterowniku  K1Pv4    jest  do  wyboru  2  pompa    CO  , CWU lub  cyrkulacyjna 
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze  pytanie  laika   od  zaworu  do  dołu  rura  ma  116cm   pytanie  gdzie  zamontować  pompę  kotłową   po  środku   tej  rury   40cm  od  zaworu  4d   czy niżej    a  może  to  jest  obojętne gdzie  pompa  ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Jeszcze  pytanie  laika   od  zaworu  do  dołu  rura  ma  116cm   pytanie  gdzie  zamontować  pompę  kotłową   po  środku   tej  rury   40cm  od  zaworu  4d   czy niżej    a  może  to  jest  obojętne gdzie  pompa  ?

 

 

Witam.

 

I jak rozwiązałeś problem z temperatura na powrocie ?