Witajcie,

 

U mnie jak zwykle nic nie może być przez dłuższy czas w porządku. Jak nie źle zrobiony obieg kotłowy to teraz awaria prądu i dziwne następstwa. Mianowicie.

 

W dniu dzisiejszym wyłączono 1 z 3 faz. Niestety nie posiadam jeszcze przełącznika faz dlatego piec się wyłączył. Podłączyłem gniazdko pod działającą fazę i uruchomiłem piec. Niestety zauważyłem, że czujnik temperatury CWU pokazuje 47st, za chwilę 53st. i tak faluje w tym zakresie. Powoduje to zaburzenie pracy pompy CWU, która wyłącza/włącza się z powodu różnicy temperatur na kotle i w zbiorniku. Musiałem jechać do pracy więc nie wiem czy się ustabilizowało (i czy w ogóle to mogą być przejściowe problemy). Pytanie czy to czujnik padł czy niestety sterownik. Reszta działa ok tylko to CWU. Jak mogę sprawdzić czy to czujnik czy to sterownik? Z góry dzięki. Wykończy mnie ten piec/sterownik/instalacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam czujnik kotła, czujnik podajnika. Myślę, że przepnę ten podajnika bo jak przepnę od kotła to piec zwariuje jeśli tamten będzie uszkodzony. Co myślisz? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj jak wrócę z pracy to zobaczę. Czujniki od cwu i od temperatury podajnika wyglądają na takie same więc zobaczę czy na tym drugim też temperatura będzie tak skakała. A co może być gorzej skoro sterownik ogólnie działa?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Okazało się że to chyba tylko przejściowy problem bo obecnie wskazania czujnika są stabilne. Niemniej jednak zachowanie było dziwne w tamtej chwili.

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślę że temat można uznać za zamknięty gdyż problem w sumie sam się rozwiazal na szczęście. Niemniej jednak zasilanie awaryjne i przełącznik faz to kolejna pozycja na liście przeróbek.

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To w takim razie stał się cud jeśli dla Ciebie nie jest możliwe że praca sterownika/czujnika ustabilizowała się. Temat założyłem po około 4h obserwacji. Temperatura raz wskazywała 47st potem 48,49,50,51,52,53 i pompa cwu się wyłączała a potem w drugą stronę od 53 do 47 i pompa cwu się wlaczala. Cykl trwał około 20 sek. Teraz jest ok. Jak to wyjaśnić?

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie twierdzę absolutnie że coś się samo naprawilo. Napisałem że problem samoistnie ustąpił.

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach