Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Dobór Mocy Kotła 5 Klasy.


luki1904

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

Chciałbym się poradzić na temat doboru kotła 5 klasy. Do ogrzania mam piętrowy dom z lat 70 (kostka) Powierzchnia 160 mkw. Ściany pustak żużlobetonowy, szczelina powietrzna i cegła pełna. Ściany docieplone styropian 10 cm. Grubość ściany łącznie z dociepleniem to 60 cm. Dach betonowy docieplony wełną 10 cm. Okna plastikowe 2 szybowe. Dom posiada balkon. Bojler 140 litrów. Jaką moc kotła zalecacie? ja myślałem nad seko maxx le 14 kw. Link do wyliczeń z ciepło własciwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2cqu

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Chciałbym się poradzić na temat doboru kotła 5 klasy. Do ogrzania mam piętrowy dom z lat 70 (kostka) Powierzchnia 160 mkw. Ściany pustak żużlobetonowy, szczelina powietrzna i cegła pełna. Ściany docieplone styropian 10 cm. Grubość ściany łącznie z dociepleniem to 60 cm. Dach betonowy docieplony wełną 10 cm. Okna plastikowe 2 szybowe. Dom posiada balkon. Bojler 140 litrów. Jaką moc kotła zalecacie? ja myślałem nad seko maxx le 14 kw. Link do wyliczeń z ciepło własciwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2cqu

 

Czy masz wkład kominowy, że chcesz 5 klasę ?

 

Jeśli nie to go dolicz do inwestycji lub weź 4 klasę wersję 12 kW z wyższymi temp. spalin, żeby komina nie zajechać.

 

Zwróć uwagę na palnik bo w 5 klasie albo będzie najnowocześniejsza konstrukcja, która sama z siebie dopala spaliny albo musi być rozwiązanie, które zrobi to za starszy palnik, czyli: elektrofiltr lub wymiennik ciepła wyłożony płytami ceramicznymi lub rozbudowany, skomplikowany w czyszczeniu wymiennik, który zatrzyma pyły podczas badań (tyle wystarczy bo w praktyce to już potem nie ważne) lub 5 klasa jest zrobiona tylko na 100% mocy i w dtr-ce wpis, że kocioł ma działać z buforem (wtedy omija się badanie na 30% mocy).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z której strony by Ci pasował kosz?

Odebrałem właśnie z laboratorium nowszego SKAMP-PV 12, moc nominalna 13kW,(max.14kW), 30%mocy 3,9kW. Jest w 5klasie.

Egzemplarz "zakurzony" na badaniach byłby korzystniejszy w zakupie. Kosz ma po lewej stronie.

 

Jakbyś był chętny, pisz na priva.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy na styk to nie wiem. Co mi wiadomo cieplowlasciwe zawyza o jakies 20%

 

Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka

Niektóre kotły w 5-ej klasie uzyskują moc nominalną tylko w laboratorium choć też nie wiem jakim cudem :)

A ich moc teoretyczna znaczy niby nominalna może być mocno zawyżona i może być zonk w normalnej kotłowni u Kowalskiego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli interesuje cię kocioł seko maxx to jego moc nominalna jest mocą maksymalną i nie wyciągniesz z niego nic więcej. Jeżeli nie jesteś pewien czy wystarczy 14kW to weź 17 nie będzie to jakieś wielkie przewymiarowanie generujące problemy, Dla mojego domu 180m2 na ciepło właściwe też wychodziło 14 kW , kupiłem 17 i jak na razie nie mam z ty kotlem problemów. Więcej opisałem w temacie o seko maxx le.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Norma nakazuje badanie na węglu handlowym a nie paliwie preparowanym jak spora cześć producentów ćwiczy

 

model Skamp-pv o mocy nominalnej 13kW był przebadany na paliwie handlowym;

http://konzbi.pl/pl/_sp/31/ekoret_-_ekogroszek_kop__kazimierz_juliusz/

jego wartość kaloryczna w/g badania z labo wynosi nieco >26MJ czyli jak na badania w labo dość nisko, labo preferują paliwa 27-29MJ, bo na takich łatwiej wynik wytargać

 

Tutaj wynik jest osiągnięty na dość pospolitym średnim opale dostępnym dla Kowalskiego

Testy były robione na węglu no-name z lokalnego składu wg deklaracji producenta także koło 26Mj. wyniki cząstkowe na życzenie moge wkleić także z wynikiem emisji pyłów na urządzeniu akredytowanym w udt poznań - pyłomierz niemiecki wohler. Na paliwie no-name z lokalnego składu mieściliśmy się w ok. 37-39mg/m3 w przeliczeniu na 10%tlenu

Na węglu z labo wyniki były lepsze (pod 27mg/m3 z 6h pracy z 100%mocy).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niektóre kotły w 5-ej klasie uzyskują moc nominalną tylko w laboratorium choć też nie wiem jakim cudem :)

A ich moc teoretyczna znaczy niby nominalna może być mocno zawyżona i może być zonk w normalnej kotłowni u Kowalskiego.

 

Żadnym cudem... Po prostu uzyskują ją na dobrym paliwie i przy prowadzeniu przez dobrego operatora.

Na gorszym węglu i przy gorszym operatorze mogą jej nie uzyskać. Nie mają rezerwy mocy, jak większość innych kotłów, więc trzeba je dobierać stosując inne zasady.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To co widziałem to jednak były chyba "cuda" :)

Nawet deklarowane spaliny było dwa razy wyższe przy mocy o jakiejś 35% niższej od nominalnej.

Dla jak kocioł ma moc X to taką mam bez problemu osiągnąć Zawijanie, bez "atomowego" węgla specjalnie preparowanego jak Jarek pisze pod badania a na takim jaki jest dostępny na składach i bez udziału dyplomowanego palacza bo większość normalnych Kowalskich chce kupić kocioł i nim ogrzewać swój dom a nie doktoryzować się w spalaniu czarnego złota.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wszystkie kotly 5 klasy mają moc na styk. Na moim kotle na ustawieniach ręcznych spaliłem około 3.7kg/h oryginalnego Retopala z PGG przy temperaturach spalin nie przekraczających 120C. Kocioł był przed testem dokladnie wyczyszczony. Ile ta moja 14-stka rzeczywiście oddała do instalacji to nie wiem bo nie mam ciepłomierza ale sądzę ze sporo powyżej 14kW. Pomijam kwestie emisji przy takim paleniu, odnoszę sie tylko do kwestii mocy.

Nakręciłem nawet filmik ale nie umieszczałem go nigdzie bo nie zrobiłem ujęcia tabliczki znamionowej kotła, węgla, popiołu i komina więc ktos mógłby zakwestionować wiarygodność testu a ja zrobiłem go tylko dla siebie nie mając zamiaru niczego i nikomu udowadniać.

PS. Nie jestem z branży kotlarskiej tylko zwykłym użytkownikiem, nikogo do niczego nie namawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W trybie ręcznym lub przy odpowiednich nastawach automatu można osiągnąć wyższą moc, ale nie na każdym węglu, a emisje nie sprostałyby wymaganiom badań na 5 klasę.

 

Napal suchym papierem w trybie ręcznym to dopiero potężną moc uzyskasz ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety nie mam możliwości palic papieru bo nie mam rusztu dodatkowego :). A tak serio to calkowicie sie z tym zgadzam. Na mocniejszym węglu miałbym połowę niedopału w popielniku przy tych samych ustawieniach. Słabszy węgiel jest w stanie spalić sie szybciej i calkowicie przez co ilość mocy wytworzonej w jednostce czasu będzie wieksza niż na mocnym węglu.

Wiele się pisze ze kotly 5 klasy mają moc na styk i do tego odniosłem się w poprzednim wpisie zaznaczając przy tym ze piszę tylko o mocy a nie emisji. A może te kotły mają jednak zapas mocy tylko nie spełnią emisji po przekroczeniu mocy nominalnej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

One spełniają emisję tylko w laboratorium jak uzyskują certyfikat klasy V przy cenie badania za 100000 gdzie otrzymują świstek , następnie producent wali cenę około 10000 zł płaci klient , a Panowie inżynierowie śmieją się jakie to oni prawo ustanawiają by chronić środowisko naturalne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powiem szczerze chciałbym wiedzieć czy mój kocioł spełnia emisje 5 klasy w mojej kotłowni. A ponieważ nie mam możliwości by to zmierzyć to pozostaje mi poczucie ze wydałem tą kasę w dobrej wierze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.