piotrkierys Opublikowano 21 Marca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Witam wszystkich bardzo serdecznie Che przenieś swój pięć w inne miejsce kotłownia jest bardzo mała i w samym środku budynku Całe centralne jest zasilane grawitacyjne Ale pompka jest tez zamontowana Czy jak pociągnie tak rury zasilające z pieca do dalej będzie to szło grawitacyjne w razie braku prądu Proszę o radę Pozdrawiam Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Marca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Nie będzie działać na grawitacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bociek78 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 A dlaczego? Chodzi o to 60 cm w dół? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Bo na tym odcinku 60cm mam podlaczone zasilanie do grzejnika w łazience Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 3 Maja 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Witam wszystkich bardzo serdecznie chce przenieś swój pięć co Zacznę od początku ,mieszkam w domu przedwojennym centralne zostało zrobione 35lat temu ,trochę zmodernizowane wymiana rur i takie tam . Ale pięć dalej stoi w samym środku budynku i jest bardzo mała kotłownia 120x200cm cchcial bym ją przenieś do nie używanej już stajni mógłbym tam wymuriwac nowe pomiesczenie 400x300 cm musiał bym podciągnąć jakieś 15 metrów rur . I niewiem czy to wydoli teraz wygląda mniej wiecejbto tak A jak zrobię to tak to będzie grzać ten jeden grzejnik i bojler Przyłącze grzejnika od sufitu to 40 cm Bojlera to 60 cm Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 26 Czerwca 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Witam wszystkich po dluzszej przerwie Przymierzam się do zakupu kotła Sas Solid 25kW 1,Czy tak zrobiona instalacja bedzie poprawna instalacja 2. Czy zawór 4d 5/4 wystarczy jeżeli rura powrotna i zasilająca jest to fi28 miedź 3. Czy wyjscie z kotla i powrot zrobić na rurze fi 28 czy fi35 az do zaworu 4d 4. Czy potrzebne sa zawory różnicowe Jak cala instalacja i tak jest wymuszona Prosze o pomoc Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Witam Pomoże mi ktos w doborze instalacji Bo chce to wszystko sam zrobic a chce zeby to bylo dobrze zrobione Nowa kotłownia juz prawie skończona jeszcze tylko komin i płytki położyć Do kotłowni mam doprowadzone tylko dwie rury fi28 miedz zasilanie i powrot Kociol jaki zamierzam kupic to Sas Solid25kW i zasobnik na c.w.o 300l Teraz czekam na waszą pomoc jak to dalej zrobic Czy ten schemat w poście wyżej bedzie dobry to jest schemat z strony Producenta Sas Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Czy moze lepsze takie rozwiązanie Ale w tej sytuacji jakie srednice rur montować na wyjściu i powrotu z kotla Tylko umnie odpadnie zasilanie podłogowe I czy potrzebny bedzie ten zawor 3d jak w domu na wszystkich grzejnikach ma zamontowane zawory termostatyczne Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 27 Czerwca 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Pierwszy schemat sobię odpuść, 4d nie polecany. Na jakiej podstawie te 25 kw? Przelicz zapotrzebowanie budynku na cieplo-wlasciwe.pl troche sie to przeklaruje ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Ok tak tez myslalem zeby sobie 4d odpuscic A 25kW to przeliczyłem na cieplo-wlasciwe i wyszło mi 23kW ,wiec tak myślę ze sas solid 25kW bedzie dobry Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Chyba ze jescze ten schemat instalacji bedzie dobry Z zaworem 3d Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 27 Czerwca 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Jeżeli tak wyszło to ok, na grzejniki możesz zrezygnować z 3d choć ja bym zostawił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Czyli instalacja z pompa kotlowa i 3d jest dobra A jakie srednice rur powinienem zastosować z pieca wychodzi 6/4 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Czerwca 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Do kotła 25kW rury powinny być 5/4" + pompa 32/40 + zaw 3-D 55C też 5/4" - te dane do ostatniego twojego schematu z zaw 3-d na powrocie. Oczywiście na grzejnikach termostaty. Zaw 3-d zapewnia ochronę powrotu, termostaty zapewniają reg temp w pomieszczeniach czyli gra gitara. Grawitacja ci nie potrzebna gdyż przy braku prądu staje grzanie. Nie zapomnij tylko o rurze do naczynia przelewowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Witam ma jescze kilka pytan do Was 1. Czyli jak dla mnie lepszym rozwiązaniem bedzie schemat z zaworem 3d na powrocie od schematu z pompa kotlowa i zaworem 3d do regulacji grzejników 2. Rury które beda wychodziły i wchodziły do kotla to maja miec 5/4 (jkie to fi miedzi 35)i wystarczy jak ta średnica rur zrobie tylko ten maly obieg kociol,zawor 3d,powrot resztę redukcja do fi28 3. Czy zbiornik C.W.U który bedzie stal zaraz przy kotle moge go zrobic na grawitacji zawor ruznicowy + pompka 4.Czy taka pompa WILO POMPA C.O. STRATOS PICO 25/1-4 25/40 autoada Plus pompa do C.W.U POMPA OBIEGOWA WILO YONOS-PICO 25/1-4 Beda dobre 5. Czy taki zawor AFRISO SIŁOWNIK 343 + ZAWÓR 3 DROGOWY 5/4 ARV386 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Czerwca 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 ad1 - tak ad2 - jak masz kombinować to daj wszystkie rury 1" -28Cu ad3 - jak zbiornik stojący z wężownicą to nikt ci nie powie na 100%, to trzeba określić doświadczalnie, ale wg mnie grawitacja nie da rady ad4 - tak ad5 - nie , daj VTC511 po co ci regulacja siłownikiem?, na kocioł ma być stała temp powrotu i to zapewni ten zawór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Ok dziekuje za pomoc Ale jescze jedno teraz przyniosę kociol o jakies 8 metrow od poprzedniego miejsca przedtem byla grawitacja teraz nie bedzie bo rurki ida w posadzce I czy tera taka pompa wyatarczy WILO POMPA C.O. STRATOS PICO 25/1-4 25/40 autoada Czy moz troche mocniejsza wziasc I jaka srednice rur poprowadzić do zbiornika C.O.W A ten zawor ma tez byc 1cal czy ma zostać 5/4 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Czerwca 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Jak przesuniesz kocioł to lepiej niech będzie mocniejsza pompa np 25/1-6 Do zbiornika CW Cu22 wystarczy. Zaw ochrony powrotu to też 1", bez sensu jest wstawiać większy jak o wszystkim decydować będą rury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Ok Sambor dziekuje za pomoc Bo jak by to mila byc zamala srednica fi28 to dla mnie to nie kłopot zrobic fi35 na ten maly obieg kotla i w tedy ten zawor dac 5/4 a za zaworem zredukować do fi 28 Jak uwazasz jak bedzie lepiej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Czerwca 2017 #20 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Jakbyś miał robić większymi średnicami to krótki obieg to za mało, trzeba by i zaw 3-D i pompę 32/1-4 lub 32/1-6 oraz cały odcinek o który przesuwasz kocioł - 8m. Jak ci nie zależy na cichej pracy instalacji to daj 28. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Troche ciężką sprawa wolal sprawa wolal bym zeby nylo cicho nic nie szumialo po grzejnikach ale takie rury fi35 i wszystkie kształtki troche drogo wyjdą A jescze jedno na stronie cieplo wlasciwe wyslo mi ze potrzebuje kociol 25kW Ale tak tam nie doliczylem ze mam polowe piętra podwieszane sufity i dana wełnę mineralna 5cm do tego chce za dwa lata ocieplic dom styropianem 7cm I jak z ta dodatkowa izolacja policzyłem moc ciepła to wyszlo mi 18kW czy jest sens inwestować w tak duzy kociol czy odrazu zakupić 19kW i narazie bez ocieplenia ścian i polowy sufitu mi wystarczy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Czerwca 2017 #22 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Jak zima będzie lekka to 19kW wystarczy, a te 23-25kW to razem z CW czy tylko na CO? Jaka powierzchnia domu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Wszystko liczyłem z C.O +C.W.U Różnica w kotle 19kW a 25kW nie jest duża tylko ze za mocny kociol tez jest nie dobry Muj dom to jakies 190 m2 wysokość pomieszczeń 2,4m Wszystkie okna nowe 2szybowe Na piętrze ocieplenie stropu to tylko miedzy belkami zasypane śmieci polowe juz mam zrobiona podwieszine sufity i dana welne 5 cm Tak to wyglada z wyliczeń http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2j3s Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 28 Czerwca 2017 #24 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 To zalezy z jakiego regionu jestes, na cieplowlasciwe podane jest najwyzsze zapotrzebowanie przy temp. od -16 w górę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Z woj. Opolskiego Nysa ale na stronie cieplo wlasciwe jest to uwzględnione i temperatura -20 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...