Cześć,

 

Czy ktoś posiada zasilanie awaryjne w kotłowni na podtrzymanie kotła wraz z pompami w przypadku braku prądu ?

Zastanawiam się nad kupnem takiego urządzenia ze względu na cykliczne wyłączanie prądu ( od kilku minut do paru godzin ).

Interesuje mnie UPS który podtrzymał by piec co najmniej kilka godzin w razie "W".

 

Pytanie brzmi w co musiałbym się zaopatrzyć, jaka moc. Chcę żeby takie urządzenie było w pogotowiu, aby mi nie zabrakło ciepła, lub uchroniło przed uszkodzeniem kotła. Posiadam 4 pompy i sterownik iryd pid.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podstawowa sprawa zsumować moce wszystkich urządzeń ,przyjąć czas w jakim ma być podtrzymywane życie kotłowni . Jeśli moc będzie do 500 -600 W może być UPS zasilany napięciem 12V powyżej tej mocy proponował bym zasilanie 24V .Przetwornice mają podane dwie moce ciągłą i chwilową dobrze aby moc ciągła przekraczała moc wyliczoną 130-150 % nie więcej, większe przetwornice mają większy prąd jałowy .Zakładając sprawność podaną przez producenta wyliczasz energię którą musisz zgromadzić w akumulatorze Watogodziny moc x  czas  Wh  dzielisz przez napięcie akumulatorów i wychodzi pojemność akumulatorów Ah .oczywiście starasz się kupić przetwornicę sinusoidalną  czysty sinus  nie modyfikowany.Przetwornica powinna mieć moduł ładowania masz wybór w sklepie BTO i AVT ale są pewnie inne sklepy ja znam te, jak coś nie zrozumiałeś śmiało pytaj.  .poz Hermogenes

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje się być oczywiste, jutro posprawdzam dane producenta  pomp i sterownika. 