Ocena Instalacji I Pomoc W Poprawnym Zamontowaniu Bufora


rafalb1975

Rekomendowane odpowiedzi

Kotłownia po pożarze i zalaniu tak , że proszę o nie komentowanie wyglądu

aczkolwiek też leciało bezpośrednio z komina jak widać , bo piec poprzedni był 25KW

a teraz MPM 12-14 i jeszcze jest przewymiarowany.

Budynek odziedziczyłem i muszę doprowadzić go do użytku.

Na jesieni wymieniony kocioł na MPM , ale potrzebuje dołożyć tam bufor i bardzo proszę

o pomoc jak najlepiej wykorzystać to co jest już zamontowane i jaki bufor zamontować i jak

żeby był jak najbardziej funkcjonalny.

 

 

zewnętrzny link z fotkami:

 

http://uploadfile.pl/pokaz/1032539---h6d8.html

post-68994-0-57350700-1488050523_thumb.jpg

post-68994-0-45696200-1488050546_thumb.jpg

post-68994-0-42252200-1488050555_thumb.jpg

post-68994-0-36066700-1488050564_thumb.jpg

post-68994-0-66029800-1488050573_thumb.jpg

post-68994-0-97722400-1488050581_thumb.jpg

post-68994-0-64362000-1488050589_thumb.jpg

post-68994-0-56459000-1488050600_thumb.jpg

post-68994-0-26035800-1488050610_thumb.jpg

post-68994-0-18388800-1488050620_thumb.jpg

post-68994-0-29580500-1488050629_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to że instalacja w układzie zamkniętym(bo nie widzę rury do naczynia otwartego)brak zabezpieczenia w postaci zaworu schładzającego dla instalacji zamkniętej.W takiej postaci jest po prostu niebezpieczna.Może szkoda mówić o błędach aktualnej instalacji skoro będzie przeróbka.

Dołączenie bufora jak w załączniku.

post-32948-0-30125600-1488057629_thumb.jpg

post-32948-0-28194900-1488057683_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak widać na zdjęciach nie ma chłodnicy i pewnie narazie nie będzie , są tylko dwa zawory bezp. 2.5 bar za piecem i 3 bar przy naczynku.

Pytanie jest jak zamontować bufor z cwu do tego układu dopinając się do już istniejącego i zostawiając  możliwość szybkiego powrotu

do układu z przed montażu bufora poprzez zamknięcie odpowiednich zaworów . Czy to jest wykonalne , opłacalne i czy będzie praktyczne .

Miejsce na bufor (wysokość) to niecałe 2m , czyli nie wejdzie większy niż ok 800l.Czy mpm 12-14 kw będzie ok do takiej pojemności ?

Czy układ ze zdjęć jest poprawny , czy warto jeszcze coś przy okazji przerobić ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mogę ewentualnie naszkicować jakiś schemat , ale chyba na zdjęciach jest to wszystko dosyć dobrze widoczne . Czy nie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naczynko musi zastać bo to jest przybudowana kotłownia i nie da się wyżej nic zrobić , a budynek ma ogrzewane dwa poziomy ...

Czemu pompy muszą być na zasilaniu a nie na powrocie , może kolega podpowiedzieć jak to różnica ?

Instalacja działa bez zarzutu od października , po za tym że piec za duży (dlatego bufor) to wszystko jest ok.

Bojler z wężownicą.

Zabezpieczenia pomijamy narazie (będzie wężownica schładzająca zabudowana w MPM z boku)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie spotkałem się z taką lokalizacją pomp.Nawet zobacz na schematy producentów kotłów

Naczynie przeponowe dla układu zamkniętego powinno być na powrocie kotła(załącznik)a zawór bezpieczeństwa na zasilaniu kotła(albo zamontowany w płaszczu kotła)Brak naczynia przeponowego dla 

CWU na trójniku od rury zasilajacej bojler zimną wodą z sieci.Brak ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową

post-32948-0-19794600-1488065157_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instalacja była dokładana do starej przy wymianie kotła a w tamtej przez 17 lat pompa też była na powrocie

i miejscowi magicy stwierdzili , że tak jest lepiej dla pompy (niższa temp pracy itp, itd) więc tak zostało.

Układ zamknięty i naczynko w tym miejscu bo nie można było go zmieścić wyżej ze względu na zabudowany bojler.

W poprzednim układzie było na dole przy piecu (na powrocie), ale w tym miejscu trochę przeszkadza i dlatego jest wyżej

a odpowietrznik z grupy bezpieczeństwa przeniesiony ponad bojler.

Trochę mnie zaniepokoiłeś tą lokalizacją pomp , ale jakie to może przynieść konsekwencje , jak do tej pory jest ok ?

Robiłem testy ciśnieniowe zaworów bezpieczeństwa , napełniałem układ kilka razy i nic się nie zapowietrza , na wszystkich biegach

pomp jest cisza tak że chyba nie ma jakiegoś dławienia itp. Czego złego można się spodziewać z tego powodu ?

Kocioł w tym małym obiegu jest zabezpieczony temp. ma podmieszanie z powrotu bojlera i dodatkowo z zaworu czterodrogowego.

Na kotle ustawiona temp 75-80 st na powrocie ok 60-65 st.

Jeden zawór bezp jest w płaszczu kotła z tyłu , drugi w grupie bezp.

Sam podałeś schemat gdzie pompa jest na powrocie .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak zagotujesz wodę, zawory bezpieczeństwa z niewiadomego powodu nie zadziałają, ciśnienie wzrośnie i sobie dopowiedz co dalej...

 

Kolejnym zabezpieczeniem jest wężownica schładzająca, której brak...

 

Jak dołożysz np bufor 600 L, to te twoje naczynko przeponowe musi zwiększyć się o minimum 60 L.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Będzie wężownica z zaworem zamontowana w mpm-a z boku już o tym pisałem ...

Bardziej interesują mnie informacje dotyczące podłączenia bufora i wykorzystanie go do cwu.

Jak to podłączyć , żeby było wszystko według sztuki a jednocześnie funkcjonalnie , co czasami

jest trudne do połączenia. Dokładnie podłączenie wyjścia cwu i połączenie tego do istniejącego bojlera

żeby można było i wspólnie i niezależnie korzystać z cwu z obu zbiorników.

Czy jako zasilanie i powrót do bufora można wykorzystać dotychczasowe rury CU28 ?

post-68994-0-34977500-1488111882_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie taki bufor planuje , tylko nie bardzo wiem jak to podłączyć

żeby korzystać z cwu z bufora jak i z bojlera .

W bojlerze mam grzałkę elektryczną tak że latem można by czasem użyć , ale znowu

bojler to 100 lub 120 l nie pamiętam w tej chwili a obsługuje on 9 osób i często

ciepłej wody nie wystarcza i trzeba się ustawiać w kolejkę , bufor z cwu załatwił by raczej sprawę

chyba że istnieje jakieś inne rozwiązanie pośrednie . Wszelkie sugestie mile widziane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W tej chwili mam tak i chciałbym dodać bufor z wężownicą cwu.

post-68994-0-09865400-1488145723_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to że instalacja w układzie zamkniętym(bo nie widzę rury do naczynia otwartego)brak zabezpieczenia w postaci zaworu schładzającego dla instalacji zamkniętej.W takiej postaci jest po prostu niebezpieczna.Może szkoda mówić o błędach aktualnej instalacji skoro będzie przeróbka.

Dołączenie bufora jak w załączniku.

Pompa do bojlera CWU na powrót, bo zawór temperaturowy VTC 511 nie będzie działał poprawnie.Woda przeleci przez bojler zamiast przez zawór 3d.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miejsca od podłogi do bojlera mam niecałe 2m więc bufor będzie w granicach 800l do 1000l w zależności od wykonania , chyba że odsunę od ściany to 2.5 m do sufitu jest tak że te 1000l to na pewno.

Przez drzwi da się wstawić średnicę max 79 cm a widziałem że kolega p2ar (Przemysław) ma coś podobnego w ofercie, muszę zadzwonić może coś podpowie i się dogadamy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.