Kociol Ds + Bufor 1000 L + Palnik Pellet


wojtas85

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Na wiosnę, zamierzam zmodernizować instalację w kotłowni. Stan na chwilę obecną :

 

- kocioł DS - KSGW Zgoda 20 kW z miarkownikiem ciągu

 

- instalacja grzejnikowa - stalowe 2 panelowe o różnych wymiarach dostosowane do pomieszczeń (9 szt. + drabinka łazienkowa)

 

- CWU grzane zasobnikiem Kospel poziomym wpw-140 z wężownicą i płaszczem wodnym (płaszcz nie podłączony)

 

- w calej instalacji brak zaworow 3d, 4d - tyle co na piecu - tyle idzie w grzejniki.

 

- ogrzewana powierzchnia ok. 120 m2 wysoki parter - dodatkowo nieogrzewane : piwnica pełnowymiarowa , piętro, poddasze nieocieplone, izolacja między kondygnacjami - betonowa posadzka ze styropianem ok. 5 cm

 

- spalanie węgla typu orzech - w pracy ciągłej ok 1T / miesiąc :(

 

- kocioł był zakupiony większy z myślą o zamieszkaniu na piętrze przez brata lub siostrę, narazie nic na to nie wskazuje.

 

Plan do zmiany :

 

- podłączenie zakupionego używanego bufora 1000 l (bez wężownic)

 

- podłączenie zakupionych okazyjnie kolektorów słonecznych płaskich 2 szt. do osobnego -  również okazyjnie kupionego zasobnika cwu 200 l pionowego z wężownicą.

 

- zastanawiam się nad palnikiem na pellet kipi rot power 20 kW, chyba ze wystarczy 16 kW ?

 

Wszystko ma na celu maksymalną optymalizację kosztów ogrzewania, oraz pracowanie na pełnej możliwej sprawności bez generowania strat kominowych i kiszenia opału.

 

Ps. Graty kupowane sukcesywnie na olx  także koszt wyszedł rozłożony w czasie :)

 

Plan na podłączenie :

 

- solary + zasobnik CWU z wężownicą 200 l osobny układ

 

- kocioł + bufor + na wyjściu z bufora zasobnik poziomy przez wężownicę

 

- dodatkowo - bajpas  - kocioł + zasobnik poziomy , ale podłączony do płaszcza wodnego.

 

- instalacja grzejnikowa za buforem podłączona przez zawór 3D z siłownikiem i  sterownikiem pokojowym.

 

- ochrona powrotu kotła - między buforem a powrotem do kotła zawór esbe VTC 55 st.

 

 

Pytanie - czy dobrze to sobie w głowie wymyśliłem ? Po modernizacji przykładowo jakbym się zdecydował na palnik pelletowy, który by chodził na pełnej mocy , żeby zagrzac bufor 1000 l do temp. np. 85 st , a później długi postój to mniej więcej jakiego dobowego spalania można się spodziewać ?

 

Wojtek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nikt nie pali pelletem ? Podzielcie sie swoimi opiniami i pomóżcie w temacie. Jeżeli nie grzać bufora do 85 st to najkorzystniej do jakiej temperatury ? Może ktoś się bardziej rozpisze i podzieli wrażeniami niż enigmatyczne i zdawkowe zdania kolegi Sambora ? (bez urazy :) )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co to znaczy zdawkowe odpowiedzi?

Wszystko jest w poście #2 i #4.

Ja np grzeję bufor pelletem i to co tam napisałem to moje zdanie.
temp do której grzeję ci nie podam, gdyż jest ona ustawiana wg krzywej pogodowej.

Zakres tych temp jest od 50C przy ok +5C do 65C przy -20C.

Grzejniki mam dobrane do pracy 55/40C czyli do kotła kondensacyjnego.

Dodatkowo są zasilane temp max 60C - mam na wyjściu z bufora zawór VTA 35-60C na którym na sztywno mam nastawione ograniczenie temp do 60C.

I coś ci jeszcze potrzeba?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja grzeje bufor do temperatury rzędu 80. Trudno jest powiedzieć czy jest nieekonomicznie niestety nie ma cieplomierzy by móc zweryfikować ten temat.

 

Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sambor wiem że już kiedyś o tym już pisałeś podając wyniki, ale jakbyś mógł podać te wyniki z których wynikają twoje wnioski odnośnie do jakiej temperatury najbardziej opłaca się ładować bufor to część osób zainteresowanych byłaby Ci wdzięczna

 

Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W poście #7 podałem swoje temp ładowania, może ktoś będzie miał inne wnioski lub inne fakty.

Ja mam takie jakie mam.

Wg mnie najbardziej opłacalnym sposobem jest takie palenie aby rozładowanie nie przekraczało dwukrotnego

czasu grzania do danej temp.

Wielu z was powie, że to bzdura, ale u mnie to się najlepiej sprawdza i do takiego palenia dobrana jest krzywa grzewcza kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.