Smoła Pod Piecem


tomek8507

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, pisze w imieniu sasiada ktory dopiero zaczyna przygode z paleniem. Kupil kocioł krzaczek 17 KW ,sterownik dwustanowy Sk 9000, pali od miesiaca i testuje wegiel.Na chwilę obecną ogrzewa 70m2 - 5 grzejników, docelowo będzie jeszcze poddasze, łacznie 140m2. Kupil ostatnio wesołą 30 mj po wsypaniu do kosza zdziwil sie ze za 870 zl wegiel tak bedzie sie spiekal. Doradzilem mu zeby kupil sobie czeski i z nim wymieszal i tak zrobil w proporcji wiaderko wesolej dwa wiadra czeskiego i wsypal do pustego kosza zrobilismy male korekty w podawaniu i dmuchawie. Na drugi dzien sasiad chcial zerknac jak tam sie pali (jeszcze nie mieszka w tym domu) po wejściu do domu zobaczyl tylko kupe dymu , po przewietrzeniu (kotlowni, garazu, domu) zobaczyl czarną, rozlaną plamę smoły pod piecem. Po otwarciu dolnych drzwiczek wysypal sie wyrzucony wegiel przez podajnik ale odziwo palilo się normalnie piec nie zagasl. po oproznieniu popielnika dym wydostawal sie dzwiczkami, na kominie jest strazak i czy ma na to wplyw. I teraz mam pytanie z kąd wziela sie ta smola? Dlaczego po wyrzuceniu wegla nadal sie palilo i jaka byla tego przyczyna?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nikt nic nie pomoze?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temp zadana 55 cwu 45

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hmmm? na 70m 17kW? to mógł wziąć 35kW wtedy lałby sie potok anie tylko palma.

kocioł pewnie 6 razy za duży mocą i najmocniejszy węgiel.

taka powierzchnię to można za przeproszeniem nagrzać pierdem po grochówce a nie kotłem 17kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Narazie 70 ale za rok bedzie poddasze czyli 140

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Smoła pod piecem kolego powstaje wtedy jak masz niska temperaturę na piecu i nie dogrzany powrót czyli zimna woda zalewa kocioł. Rozwiązaniem jest zawór 4D , inni polecają mały obieg kotłowy z pompa kotłową i jakieś sprzęgło. Najpopularniejszym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest zawór 4D na zasilanie i za nim pompa co. Tu masz mały schemacik jak to powinno wyglądać

post-67496-0-75839700-1486221885_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jaka temp idzie w komin nie ma czujnika spalin. Ma teraz zawor 3D ale ale papka jest za zaworem wiec sterowanie pogodowe. Na piecu jest ustawione 55

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie wraca 50 i nie ma smoly

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podczas pierwszego rozruchu zimnego kotła i zimnego komina może zdarzyć się sytuacja jak wyżej opisana. Ja bym nie panikował. Proponuje jak większość tu zebranych podnieść temp. zasilania na ok 60-65st.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok ale teraz jest ustawione 55 i nie ma czegos takiego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Smoła pod piecem kolego powstaje wtedy jak masz niska temperaturę na piecu i nie dogrzany powrót czyli zimna woda zalewa kocioł. Rozwiązaniem jest zawór 4D , inni polecają mały obieg kotłowy z pompa kotłową i jakieś sprzęgło. Najpopularniejszym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest zawór 4D na zasilanie i za nim pompa co. Tu masz mały schemacik jak to powinno wyglądać..........

 

Ponieważ niedługo będzie instalowany u mnie kocioł p2ar (DS w układzie zamkniętym) b. proszę o schemat instalacji, żeby ew. móc dyskutować z instalatorami. Ja jestem laikiem, chociaż intensywnie uczę się.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.