Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł Spalania Górnego Z Nadmuchem Orzech


fachowiecOd7Bolesci

Rekomendowane odpowiedzi

Kocioł KSW pereko Alfa plus z wentylatorem, dobry ciąg kominowy.

 

Dom niedogrzany, niedługo będzie zamieszkały. Nikt nie mieszkał kilka lat.

 

Obecnie palę resztkami węgla grubego (kęsy, kostka, orzech I). Pali się średnio. Jak jest pełno dochodzi do nastawionej temperatury 80 stopni. Jak jest połowa to osiąga ledwo 60, no chyba że ustawię duży nadmuch ale mam wtedy wrażenie, że dużo ucieka przez komin.

 

Według instrukcji:

 

paliw podstawowe:

 

sortymentu orzech OII o wymiarach ziaren 20÷40 mm lub orzech OI o wymiarach ziaren 40÷60 mm o wartości opałowej Wd ~26 MJ/kg

 

zastępcze:

 

mieszanka węgla kamiennego sortymentu orzech (70%) oraz węgla sortymentu miał (30%)

 

 

Teraz chce kupić troche opału na koniec zimy i pytanie co najlepiej kupić? Czy Orzech II i nie kombinować? Czy może zdecydować się na miał? Czy Orzechem II albo mialem kociol bedzie osiagal wyzsza moc?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Całkowity metraż to coś okolo 180m2 w tym jakieś narazie 50m2 ogrzewane + kotłownia. Budynek bardzo masywny, ściany po 65 cm + 5cm styropianu. Okna nowe. Moc kotła wg papierów to 18 kW, ale to moc na orzechu, na kostce na pewno będzie mniej. Tylko ile?

 

Obecnie suma mocy grzejników to około 10 kW przy parametrach 75/65/20 i bardzo trudno jest dojść do 85-90 stopni na kotle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do wymiany dmuchawy na miarownik to nie bardzo chce bo w przypadku awarii tego kotla chce zmienic na podajnik a kociol juz ma swoje lata.

 

Podobno mial od gory wlasnie dobrze sie pali na dmuchanie. Mialu wchodzi duzo na jeden zasyp bo na kostce wiecej jest wolnych przestrzeni.

 

Myslalem o zakupie dobrego mialu, takiego 26 MJ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość witek1234

Twój sterownik to namiastka sterownika . Stosuj jako paliwo O II jak podaje instrukcja a miałem nie zawracaj sobie głowy bo większej stałopalności nie uzyskasz . Do miału są kotły miałowe , w Twoim jeśli będziesz mieszał te dwa rodzaje paliw, kocioł prawdopodobnie będzie ciężko wchodził na zadaną a potem dymił i smołował . Kęsy lub kostka lepiej się spalają od dołu czyli podkładasz po kawałku co jakiś czas. Palenie od góry grubych sortów nie bardzo się sprawdza niestety. Kup sobie O II i pal od góry. Wyłącznie. Jeśli chcesz mieć jaki taki komfort w użytkowaniu kotła, zainwestuj w miarkownik ciągu lub sterownik z funkcją PID. Ta Alfa to nieporozumienie i namiastka odpowiedniego sterowania procesem spalania. Palić się oczywiście będzie ale to niestety nie ta bajka. <_<

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.