Skocz do zawartości
IGNOROWANY

2 Naczynia Wzbiorcze W Otwartej Instalacji C.o.


Gural86

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

To mój pierwszy post więc witam wszystkich

 

Niedawno przeprowadziłem remont kotłowni pod kociol na pellet. Instalator oświadczył że mam zle zamontowane naczynie wzbiorcze ( za ostatnim grzejnikiem). Przy wstawianiu nowego kotla wpial drugie zaraz za kotlem przed cwu i zaworem 4d ale nic nie zrobił ze starym ponieważ obudowane jest glazura ( bylo w lazience). Stare naczynie miało zaslepione odpowietrzenie i podczas napełniania instalacji zrobił się lewar...zatkalem odpływ że starego naczynka korkiem. Jak rozwiazac temat starego naczynka bez demontażu. Wystarczy wstawić odpowietrzenie? Oba naczynka na tej samej wysokości.

 

 

 

Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie odcial starego naczynia wyrownawczego? Jak wpial to nowe naczynie? Mozesz to rozrysowac?

 

Jesli dobrze rozumiem to nowe naczynie jest wpiete prosto z zasilania kotla a stare zostawione i wpiete z grzejnika, czyli teoretycznie moze teraz robic za kolejny grzejnik. Nie da rady odciac tego w jakis sposob przy grzejniku? Pozostawienie starego naczynia to zupelny bez sens.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Maciek92 tak wiem że to bez sensu ale bez uszkodzenia płytek nie da rady go odciąć, zrobię jak radzi Sambor może to rozwiąże od razu problem z delikatnie zapowietrzonym grzejnikiem w łazience... wygląda to tak jak by przez to zaslepione naczynko zrobiła się poduszka powietrzna w ostatnim grzejniku. Dzięki za pomoc.

 

Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

bez uszkodzenia płytek nie da rady go odciąć, zrobię jak radzi Sambor

 

To jest dostęp do tego naczynia czy nie?

 

"Fajka" na starym naczyniu i zaślepionym przelewie, to ryzyko, że pompa z nowego naczynia wyssie wodę, a do starego wtłoczy i przeleje fajką. Jak masz dostęp do starego naczynia, to zastąp je odpowietrznikiem auto albo po zaślepieniu przelewu wstaw w otwór odpowietrzający na górze odpowietrznik auto.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy odpaleniu kotla po napuszczeniu wody gdy włączyła się pompa to przelala się woda starym naczynkiem i po chwili zrobił się lewar ... wyssalo cała wodę z instalacji i wywalilo przelewem ze starego naczynka (stare od zawsze nie miało fajki ani odpowietrzenia w miejsce fajki wkrecony był korek). Gdy przestało wywalac wodę w przelew od starego naczynka wkrecilem korek. Hydraulik który mi montować piec radził to co Sambor. Temat olalem z braku czasu. Wszystko działa tylko ostatni grzejnik za którym jest stare naczynko ciągle jest zapowietrzony słychać przelewajaca sie wodę... i teraz postanowiłem coś z tym zrobić stąd post na forum ... bałem się wykrecac korek z odpowietrzenia starego naczynka żeby właśnie nie zalalo łazienki... a tu widzę taki sam podział zdań co i w mojej głowie... i co tu robić?

 

Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.